550세대 고층아파트 단지를 건설하려고 한다. 이 경우 수전설비, 변전설비, 발전설비를 기획하시오(단, 단위세대면적은 108[m2], 공용시설 부하는 1.8[kVA]/세대로 가정).
- 아파트는 사람이 직접 기거하는 주거공간, 휴식공간으로서 안락함과 편안함을 추구하는데 목적이 있다
- 따라서 안정적인 전력공급에 의한 공용설비의 원활한 운영에 중점을 두어야 할 것이다
- 설계 시 고려사항
- 전기설비의 신뢰성, 안정성, 경제성
- 유지보수, 조작 취급의 간편성, 장래증설 고려
- 전압변동, 친환경성, 에너지절약 등
설계조건
- 세대수 : 550세대
- 면적 : 전용면적 108[㎡/세대]
- 공용부하 : 1.8[kVA/세대]
수변전설비 설계
1)변압기 용량선정
- 용량 추정(주택건설 기준규정 제40조 전기시설)
- 세대 부하
- 전용면적 60[㎡] 이하 : 3000[W]
- 전용면적 60[㎡] 초과 : 3000+K*500[W]
K=(A-60)/10
- 세대부하 추정
(5.5[kVA]/세대)*550세대=3,025[kVA] - 공용부하
(1.8[kVA]/세대)*550=990[kVA]
- 세대 부하
- 용량 결정
- 세대부하 용량결정 : 내선규정 수출용 40[%] 적용
- 용량결정 : 3,025[kVA]*0.4=1,210[kVA]
- 변압기 결정
- 1,500[kVA]이하는 1BANK구성이나 사고파급등을 고려하여 2Bank구성한다
- 1,210[kVA]이므로 15000[kVA]로 용량을 결정하고 750[kVA] 2Bank로 구성한다
- 공용부하 용량 결정
990[kVA]이므로 1,000[kVA]뱅크로 적용
- 세대부하 용량결정 : 내선규정 수출용 40[%] 적용
2)수전방식
- 3상4선식 22.9[kVA]/1회선을 수전한다
- FR CNCO-W(동심 중성선 가교폴리에틸렌 수밀형 폴리올레핀시스난연 케이블) 주회선과 예비회선을 포함하여 2회선
3)강압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정
4)변압기
- 저손실, 고효율, 난연선, 유지보수 등이 용이한 몰드 TR 선정
발전설비 설계계획
1)발전기 용량 결정
- PG1~PG3에서 큰 값으로 산정하고, 소방법에 대한 용량을 감안하여 선정한다
- 간이추정식으로 구하면
(총부하설비[kVA]*역률)*0.3(IB인증조건)
\[=2,500[kVA]\times0.8\times0.3=600[kW]\]
- 발전기 용량 결정 750[kW]
2)발전기 종류 결정
- 비상용 및 경제성 등을 감안하여 디젤발전기를 선택
수변전설비 단선결선도 작성
★건축물별 전기설계
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
답글 남기기