분기회로 계산

제공

분기회로는 전기설비의 기본이 되는 매우 중요하고 기본적인 회로로 중요하게 다루어져야 하며 사고 시 다른 분기회로나 간선에 영향을 주지 않도록 구성한다
또한, 유지보수가 용이하고 편리하여야 하며 특히 경제적인 설계가 되어야 한다

1️⃣분기회로 계산

  • 사용전압이 220[V]인 경우
    • 설비부하 7,050[VA]를 3,300[VA]=2.14가 되어 단수를 절상하면 3회로가 된다. 또한 그 밖에 3[kW]의 룸 에어컨이 설치되어 있으므로 별도로 1회로를 추가하면 합계회로는 4회로가 된다.
  • 사용전압이 110[V]인 경우
    • 설비부하 7,050[VA]를 1,650[VA]=4.27가 되어 단수를 절상하면 5회로가 된다. 또한 그 밖에 3[kW]의 룸 에어컨이 설치되어 있으므로 별도로 1회로를 추가하면 합계회로는 6회로가 된다.

🌐