분기회로 선정


분기회로 선정

개요

1)정의

저압 옥내간선으로부터 분기 과전류보호기를 거쳐 전동 또는 콘센트에 이르는 배선을 말한다

2)목적

  • 전기기기의 안전한 사용
  • 고장 시 사고 파급효과 축소
  • 신손한 복구를 위함

3)구성도

분기회로

1)분기회로의 종류

분기회로는 회로를 보호하는 분기 과전류차단기의 정격전류에 따라 15[A] 분기회로, 20[A]배선용차단기 분기회로, 20[A]분기회로(퓨즈), 30[A]분기회로, 40[A]분기회로, 50[A]분기회로로 분류된다

2)분기회로의 용량 산정방식

  • 분기회로의 표준 부하용량 산정방식
\[표준부하용량=PA+QB+C [VA]\]
  • 건축물 종류별 표준부하
건축물의 종류 표준부하
공장, 사찰, 교회, 극장 등10[VA/㎡]
학교, 기숙사, 병원, 호텔 등20[VA/㎡]
아파트, 주택, 사무실, 상점 등30[VA/㎡]
  • 부분적인 표준 부하밀도(별도로 계산하여야 하는 부하)
건축물의 종류 표준부하
복도, 계단, 창고, 화장실5[VA/㎡]
강당, 관람석10[VA/㎡]
  • 가산하여야 할 부하
    • 주택, 아파트 : 500~1,000[VA]
    • 상점 진열장 : 폭1[m]마다 500[VA]
    • 옥외 : 광고등, 네온사인, 전광 사인은 해당부하
    • 무대조명, 영화관 등의 특수 전등조명은 해당 부하

3)분기회로수의 산정

  • 내선규정에 의한 분기회로 산정방식
  • 100[V]분기회로수 : 부하설비 용량÷1650[VA]
  • 200[V]분기회로수 : 부하설비 용량÷3300[VA]
    단수가 나오면 절상, 대형 전기기계 기구는 별도의 회로로 구성

4)분기회로의 수구

종류 수구의종류 최대수구수
15[A]분기회로
20[A]배선용
차단기 분기회로
전등수구
전용
제한하지 않으나,
정격소비전력이 공칭전안 220[V]는3[kW]
공칭전압110[V]는 1.5[kW]이상인 냉난방기기,
취사용기기 등 대형전기기계, 기구를 사용하는
경우 콘센트 1개로 함
콘센트
(주택및 아파트)
제한하지 않음
기타110[V]회로에는 10개이하,
220[V]회로에는 15이하,
미용실, 세탁소 등에서는 업무용기계, 기구를
사용하는 콘센트 1개를 원칙으로 하고
동일 실내에 설치하는 경우에 한하여
2개까지로 한다
전등수구와
콘센트 병용
전등수구는
제한하지 않음
20[A]분기회로
30[A]분기회로
40[A]분기회로
50[A]분기회로
대형전등
수구전용
제한없음
콘센트
전용
2개이하

5)분기회로 전선의 굵기 산정

분기회로의
종류
구리전선의
굵기(㎟)
라이팅
덕트
(분기점이후)
구리선의
굵기(㎟)
15[A]2.5(1.5)15[A]
20[A]
배선용차단기
2.5(1.5)15[A]또는
20[A]
20[A]
퓨즈
4(1.5)20[A]2.5(1.5)
30[A]6(2.5)30[A]2.5(1.5)
40[A]10(6)4(1.5)
50[A]16(10)4(1.5)
50[A]
초과
해당 과전류차단기의
정격전류 이상의
허용전류를
가지는 것

분기회로에 접속하는 전구선 또는 이동전선의 굵기는 단면적 0.75[㎟]이상으로 하고, 그 부분을 통과하는 부하전류 이상의 것을 사용하여야 한다

6)분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기의 시설

  • 분기회로에는 저압옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 3[m]이하의 장소에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 다만, 간선과의 분기점에서 개폐기 및 과전류차단기 까지의 전선에 그 전원 측 저압옥내간선을 보호하는 과전류 차단기 정격전류의 55[%](간선과의 분기점에서 개폐기 및 과전류차단기까지의 전선길이가 8[m] 이하일 경우에는 35[%])이상의 허용전류를 갖는 것을 사용할경우에는 3[m]을 초과하는 장소에 시설할 수 있다.
  • 분기회로의 과전류차단기로 플러그 퓨즈와 같이 안전하게 바꿀 수 있고, 절연저항 측정이 쉬운 것을 사용할 경우는 특별히 필요한 때를 제외하고 개폐기를 생략할 수 있다
  • 정격전류가 50[A]를 초과하는 하나의 전기 사용기계 기구의 정격전류를 1.3배한 값을 초과하지 않는 것이어야 한다
  • 주택의 분기회로용 과전류차단기는 배선용 차단기를 사용하는 것이 바람직하다

7)분기회로 구성의 고려사항

  • 전등, 콘센트 별개의 회로로 구분 : 소형 주택 제외
  • 전선의 길이는 전선의 전압강하와 시공을 고려하여 약 30[m]이하로 하고, 분기회로 전선 굵기도8[㎟]이하, 배관의 굵기는 28[㎜]이하로 적용
  • 임대 건물이나 정확한 부하 산정이 곤란한 경우
    • 사무실, 상점 : 36[㎡]마다 1회로
    • 복도, 계단 : 70[㎡]마다 1회로
    • 같은 반향, 같은 방의 수구는 가급적 같은 회로로 구성
    • 같은 S/W로 점멸
    • 복도, 계단은 같은 회로로 구성
    • 습기가 있는 장소의 수구는 가급적 별도 회로 구성
간선과 분기회로
간선의 분류
분기회로 선정
분기회로 계산

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다