서지흡수기(SA)

—

제공

안 , ,
피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(서지흡수기 BSA)

❓서지흡수기

SA(Surge Absorber)

  • 피뢰기의 일종으로 선로에서 발생하는 개폐서지, 순간과도현상으로 2차기기에 악영향을 주는 것을 막기 위하여 설치하는 것
  • 건식류의 변압기나 기기 계통의 보호가 주요 대상물

1️⃣설치위치

  • 보호하고자 하는 기기의 전단에 설치하며 대부분 개폐서지를 발생하는 차단기 후단에 설치운용

3️⃣서지흡수기정격

공칭전압3.3[kV]6.6[kV]22.9[kV]
정격전압4.5[kV]7.5[kV]18[kV]
공칭방전전류5[kV]5[kV]5[kV]

4️⃣종류

1)특고압 고압 혼촉방지를 위한 방전장지

  • 목적: 특고압 고압혼촉시 고압측 전위 상승방지
  • 설치장소: Tr 2차측에서 가장 가까운 장소에 각 상마다 설치
  • 종류: SurgeAbsorber, LihtingArrester, SurgeArrester
  • 정격 선정 시 고려사항
    • 상용주파 방전 개시전압이 고압 2차측 전압의 3배 이하로 선정
    • 상용주파 방전 개시전압은 제작자와 협의

2)VCB개폐 시 개폐 서지 보호장치

  • 목적: 건식TR, 몰드TR기기 계통의 기계 서지 보호
  • 유입Tr: BIL값=5E + 50[kV]
  • 건식Tr: BIL값=상용주파내전압 시험치×√2×1.25
  • 몰드Tr은 유입Tr에 비해 BIL값이 낮아 개폐서지, 순간과도전압에 견디기 힘들므로 SA로 보호
    (BIL값이 100[kV]이하는 SA를 설치한다)
  • 설치장소 : 개폐서지를 발생하는 VCB 2차측

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_서지흡수기.jpeg

3)회전기기 보호장치

  • 목적: 회전기기 및 발전기를 이상전압으로부터 보호
  • 설치장소: 보호하고자 하는기기 전단에 설치

2️⃣SA와 기기 조합

설치필요설치불요
VCB+ Mold TrVCB+유입변압기
VCB+ MotorOCB+Motor, Tr
피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(서지흡수기 BSA)

💯기출문제

○48.그림과 같은 선로에 서지흡수기의 정격 선정 및 설치 이유에 대한 설명하시오

●49.송전계통에서 발생하는 개폐서지의 발생원인, 해석 및 감소대책에 대하여 기술하시오

https://cq4l.com/서지-원인과-대책/

발생원인,
해석및 감소대책

●50.몰드변압기 2차 차단기로VCB를 사용하여 3.3[kV]유도전동기 부하에 전력을 공급한다. 변압기 보호용 SA를 다음 계통조건으로 적용할 때 단선도를 작성하고, 각 설비(VCB, SA등)에 대하여 설명하시오

22.9/3.3[kV]3상 몰드 변압기 1,000[kVA](BIL : 40[kV]
VCB의 개폐서지 전압은 정격전압의 3배

문제 요약

  • 변압기: 22.9/3.3kV, 1000kVA 몰드 변압기 (BIL: 40kV)
  • 차단기: VCB (Vacuum Circuit Breaker)
  • 부하: 3.3kV 유도 전동기
  • 보호: 서지 보호기 (Surge Arrester, SA)
  • 조건: VCB 개폐 서지 전압은 정격전압의 3배

단선도

[이미지: 몰드 변압기 보호 시스템 단선도]

  • 설명:
    • 전원: 22.9kV 고압선
    • 변압기: 전압을 3.3kV로 강압하여 저압측에 공급
    • VCB: 변압기의 고압측과 저압측에 각각 설치되어 회로를 개폐하고, 단락 사고 발생 시 전류를 차단
    • SA: 변압기의 고압측과 저압측에 각각 설치되어 개폐 서지, 낙뢰 등으로 인한 과도한 전압을 흡수하여 변압기 및 기타 설비를 보호
    • 부하: 3.3kV 유도 전동기

각 설비 설명

1. VCB (Vacuum Circuit Breaker)

  • 정의: 진공 차단기를 의미하며, 진공 챔버 내에서 접점을 분리하여 아크를 소멸시켜 회로를 차단하는 장치
  • 특징:
    • 빠른 차단 속도
    • 소형 경량
    • 낮은 유지보수
    • 높은 신뢰성
  • 장점:
    • 개폐 서지가 작아 설비 수명 연장
    • 소음이 적고 환경 친화적
  • 단점:
    • 고가
  • 기능:
    • 단락 사고 발생 시 빠르게 회로 차단
    • 과전류 보호
    • 지락 보호

2. SA (Surge Arrester)

  • 정의: 과도한 전압을 흡수하여 전력 시스템을 보호하는 장치
  • 종류:
    • 산화 아연형 서지 보호기: 가장 일반적으로 사용되는 서지 보호기
  • 원리:
    • 정상 상태에서는 높은 임피던스를 가지고 있어 전류 흐름을 방지
    • 과도한 전압이 발생하면 임피던스가 급격히 감소하여 과도한 전류를 흡수
  • 기능:
    • 개폐 서지, 낙뢰 서지 등으로 인한 과도한 전압 보호
    • 변압기 절연 파괴 방지

추가 고려 사항

  • SA 선정: 변압기의 BIL, VCB의 개폐 서지 전압, 설치 환경 등을 고려하여 적절한 SA를 선정해야 합니다.
  • 조정: SA의 보호 레벨을 적절히 조정하여 과보호 및 미보호를 방지해야 합니다.
  • 정기 점검: SA의 상태를 정기적으로 점검하고, 필요한 경우 교체해야 합니다.

○51.피뢰기(LA)의 정격 선정 시 고려사항과 서지흡수기의 정격에 대하여 설명하시오

1. 보호 대상 기기의 정격 전압

  • 피뢰기의 정격 전압은 보호 대상 기기의 정격 전압과 일치하거나 약간 높아야 합니다.
  • 너무 낮은 정격 전압의 피뢰기를 사용하면 정상적인 운전 상태에서도 불필요하게 동작할 수 있으며, 너무 높은 정격 전압의 피뢰기를 사용하면 충분한 보호 효과를 얻을 수 없습니다.

2. 설치 장소의 낙뢰 빈도

  • 낙뢰 빈도가 높은 지역에서는 낙뢰 전류를 견딜 수 있는 충분한 방전 용량을 가진 피뢰기를 선정해야 합니다.

3. 보호 대상 기기의 종류 및 중요도

  • 중요한 전력 설비의 경우 여유 있는 성능의 피뢰기를 선정하여 안전성을 확보해야 합니다.

4. 계통의 임피던스

  • 계통의 임피던스가 낮을수록 피뢰기에 흐르는 낙뢰 전류가 커지므로 이를 고려하여 피뢰기를 선정해야 합니다.

5. 기타

  • 피뢰기의 종류 (산화 아연형, 실리콘 카바이드형 등)
  • 설치 환경 (온도, 습도, 오염도 등)
  • 기타 관련 규정 및 표준

서지 흡수기의 정격

서지 흡수기는 주로 개폐 서지 등에 의한 과도한 전압을 흡수하여 보호 대상 기기를 보호하는 장치입니다. 서지 흡수기의 정격은 일반적으로 다음과 같은 요소들에 의해 결정됩니다.

  • 최대 흡수 에너지: 서지 흡수기가 흡수할 수 있는 최대 에너지
  • 최대 흡수 전류: 서지 흡수기가 흡수할 수 있는 최대 전류
  • 최대 흡수 전압: 서지 흡수기가 흡수할 수 있는 최대 전압
  • 응답 시간: 서지 발생 시 서지 흡수기가 얼마나 빠르게 반응하는가를 나타내는 시간

서지 흡수기의 정격은 보호 대상 기기의 종류, 설치 환경, 예상되는 서지 파형 등을 고려하여 선정해야 합니다.

피뢰기와 서지 흡수기의 차이

구분피뢰기서지 흡수기
주요 보호 대상낙뢰 서지개폐 서지
동작 원리낙뢰 전류를 대지로 방류과도한 에너지를 흡수
정격정격 전압, 방전 전류최대 흡수 에너지, 전류, 전압
설치 위치외부 배전선, 변전소 등보호 대상 기기 근처

결론

피뢰기와 서지 흡수기는 전력 시스템에서 과도한 전압으로부터 기기를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 따라서 각 장치의 특성과 정격을 정확히 이해하고, 적절한 장치를 선정하여 설치해야 합니다.