1️⃣ 절탄기(열불응연)☑️ B34

명칭19C0118C03
24C0220B0317C05
과열기23B0821B0219B0320D03
17A02
조절18A0818B06
절탄기
열불응연
25A0123C0820A0118A10
공기예열
효불효연
23C0420C03
계산23B10

►보일러 페열회수장치인 절탄기(economizer)를 사용하였을 때 장점 4가지를 쓰시오

B34 절탄기(급수예열기) (*열불응연)

온도계는 절탄기 입구

장점

  • 보일러 열효율이 향상된다.
  • 급수 중 불순물을 일부 제거한다.
  • 열응력 발생을 방지한다.
  • 연료 소비량이 감소한다.

단점

  • 통풍저항 증가된다.
  • 연돌의 통풍력이 저하된다.
  • 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다.
  • 연도의 청소가 어렵다.
  • 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.

2601

2️⃣ 세정식 집진장치 ☑️

종류17B0122A0323b04
장단16C0720A0220c06
건식22B1217C0319B04

세정식 집진장치의 원리를 설명하시오.

F9 세정식 집진장치(장단점)

분진이 포함된 배기가스를 세정액이나 액막 등에 충돌시키거나 접촉시켜 액체에 의해 포집하는 방식이다.

  • 구조가 간단하고 처리가스량에 비해 장치의 고정면적이 적다
  • 가동부분이 적고 조작이 간단하다
  • 포집된 분진의 취출이 용이하고 작동 시 큰 동력이 필요하지 않다 
  • 연속 운전이 가능하고
  • 분진의 입도, 습도 및 가스의 종류 등에 의한 영향을 받지 않는다. 
  • 가연성 함진가스의 세정도에도 편리하게 이용할 수 있다.

  • 설비비가 비싸다
  • 다량의  또는 세정액이 필요하다
  • 집진물을 회수할 때 탈수, 여과, 건조 등의 하기 위한 별도의 장치가 필요하다
  • 한랭시 세정액의 동파 방지 대책이 필요하다

3️⃣ 열교환

공랭식 열교환기의 송풍기 중 흡인형의 장점을 3가지만 쓰시오

  • 열풍이 재순환할 염려가 적다
  • 공기의 흐름이 비교적 균일하다
  • 구동축이 짧고 진동이 적다

4️⃣ 캐리오버 ☑️ B22

이상현상17C0622c07
캐리오버20C0823b0124C04
방지대책20A0417A05
프라이밍23c0216a0821c1716c01
포밍23A05
캐비
테이션
21B1316a06
수격작용21B1516A07

보일러 운전 중 발생하는 비수현상(carry over)의 방지대책 4가지를 쓰시오.

B22 캐리오버

보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상

❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다 
● 비수방지관을 설치한다

5️⃣ 보일러의 부식  ☑️K3

고온18B05
저온18A0921A0824c05
20A0522B07
보일러16C0619B0522A1618C01
계산22C08

보일러에서 연소가스에 의하여 발생하는 부식에 대한 설명이다. 물음에 답하시오.
(1) 부식 명칭을 쓰시오.
(2) 방지법 2가지를 쓰시오.

P6 저온부식

연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.

P6 저온부식 방지대책

● 연소가스를 노점이상으로 유지한다 ● 연료중 황을 제거한다 ● 무수황산을 다른 생성물로 변경시킨다. ● 첨가제를 첨가하여 황산증기의 노점온도를 낮춘다 ● 과잉공기를 적게하여 배기가스중 산소를 감소시킨다.

6️⃣ 요로 ☑️ D1

요(嘉)를 조업방법에 의하여 분류할 때 연속식 요 3가지를 쓰시오

슬래킹21C0416A10
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림22C0323B0325A12
요로20B0216B08
23B0220A06

D1 요의 조업방식
  • 연속요 : 윤요, 연속식 가마, 터널 가마, 반터널식 가마 등
  • 반연속요 : 등요, 셔틀 가마 등
  • 불연속요 : 승염식요, 횡염식요, 도염식요, 종가마 등

7️⃣ 수관보일러 ☑️A1

노통18A0422C0623B05
연관17B08
수관22A0820D07
장점17C0220A0723c07
노벽22C01

수관식 보일러의 보일러수 순환방식 3가지를 쓰시오.

A2 수관보일러

❶ 자연순환식 : 보일러수의 비중량차에 의하여 자연순환하는 형식

❷ 강제순환식 : 순환펌프를 설치하여 보일러수를 강제로 순환시키는 형식 (라몬트, 벨록스)

❸ 관류식 : 증기드럼 폐지하고 긴관을 제작, 구성하여 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 물을 가열, 증발, 과열의 과정을 거쳐 증기가 발생되는 형식

자연 순환식 수관 보일러의 장점 4가지를 쓰시오

A4 자연 순환식 수관 보일러
  • 증기 발생시간이 빠르며고압 대용량에 적합하다.
  • 수관의 배열이 용이하고, 패키지형으로 제작이 가능하다.
  • 외분식이므로 연료 선택범위가 넓고, 연소상태가 양호하다.
  • 전열면적이 크고, 열효율이 높다.
  • 원통형 보일러에 비해 보유수량이 적어 파열 사고 시 피해가 적다.
  • 관수처리에 주의를 요한다.
  • 구조가 복잡하여 청소, 검사, 수리가 어렵고 스케일 부착이 쉽다.
  • 부하변동에 따른 압력 및 수위 변동이 심하다.

8️⃣ 가스필터

기체연료 배관에 설치되는 가스필터의 역할을 쓰시오.

공급되는 도시가스 중에 포함된 이물질을 제거하여 압력조정기 및 버너의 고장을 방지한다

9️⃣ 사이펀관*

부르동 압력계에 부착하는 사이펀관(siphon tube)의 역할을 쓰시오

압력계 내부의 부르동관을 보호하기 위하여 안지름 6.5[mm]이상의 관을 한바퀴 돌려 가공된 것으로 관 내부에 물을 투입하여 고온증기가 영향을 미치지 않도록 한다

🔟 다이어프램

격막밸브라고도 하는 다이어프램 밸브의 특징을 3가지만쓰시오

  • 유체의 흐름이 주는 영향이 작다
  • 기밀을 유지하기 위한 패킹이 불필요하다
  • 산 등의 화학약품을 차단하는 데 사용하는 밸브이다

1️⃣1️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2

피토관18c04
계산U18A1219C1420A11
계산22A0516C1318B1321A15
22B1419B12
21C02

1기압, 0[°C] 상태의 공기가 원형 덕트에 흐르고 있을 때 원형 덕트 중심부에 피토관을 설치하여 측정한 U자관 마노미터의 눈금이 3[㎜H₂O] 이었다. 이 상태에서 원형 덕트의 지름을 1/2로 축소하면 원형 덕트 중심부의 유속[m/s]얼마인가
(단, 1기압, 0[°C]상태의 공기 밀도는 1.293[kg/㎥]이다.)

I2 정압계산(피토관)

\[ V=\sqrt{2g\frac{P_t-P_s}{\gamma}} \]
\[V=\sqrt{2gh\frac{\gamma_m-\gamma}{\gamma}} \]
\[ \gamma(물의 비중량) : 1000[kgf/m^3] \]
\[ 1[atm]=760[mmHg]\] \[=10332[mmHO]=101.325[kPa] \]

Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도

$$ Q=A_1\times V_1=A_2\times V_2 \\ D_2=\frac{1}{2}D_1 $$

$$ \frac{\pi}{4}\times D_1^2\times V_1=\frac{\pi}{4}\times (\frac{1}{2}\times D_1)^2\times V_2 $$

$$ V_2=\frac{\frac{\pi}{4}\times D_1^2\times V_1}{\frac{\pi}{4}\times (\frac{1}{2}D_1)^2}=\frac{\frac{\pi}{4}\times D_1^2\times V_1}{\frac{\pi}{4}\times \frac{1}{2}^2 D_1^2} \\ =\frac{V_1}{(\frac{1}{2})^2}=4V_1 $$

$$ V=\sqrt{2\times g\times h\times \frac{\gamma_m-\gamma}{\gamma}} $$

$$ V_2=4V_1=4\times\sqrt{2\times g\times h\times \frac{\gamma_m-\gamma}{\gamma}} $$

$$ V_2=\sqrt{2\times 9.8\times 0.003\times \frac{1000-1.293}{1.293}}=26.956[m/s] $$

1️⃣2️⃣ 열전도율계산 ☑️D7

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A0716C11
중공원통18C1319C1221B11
다층벽22B1821A1820D1223B12
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

노를 설계할 때 노벽을 내부부터 순서대로 내화벽돌 (λ₁=5[W/m·℃], 두께 0.3[m]의 단열벽돌(λ₂=0.9[W/m·℃]), 두께 0.15[m]의 일반벽돌(λ₃=3[W/m·℃])의 3중구조로 하고자 한다. 노 내부의 온도가 1200[℃]이고 실내온도가 50[℃]라 할 때
단열벽돌의 내화도 때문에 단열벽돌의 온도를 900[℃]이하로 유지하려면 내화벽돌의 두께는 몇 [m]로 하여야 하는가?

(단, 외기와 일반벽돌 외표면과의 열전달은 무시한다)

D7 열전도율계산

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T \]

b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적

$$ Q=K\times F\times \Delta t \\ K=\frac{1}{R}=\frac{1}{\frac{1}{\alpha_1}+\frac{b}{\lambda}+\frac{1}{\alpha_2}} $$

1️⃣3️⃣ 건연소가스량(Gd) ☑️G0

공기량22B1321A1320A1317A11
21C1019C1123A0319C13
22C0524A0321A13
공기비22A0222B1317B12
탄산18B1224A07
가스량20D1020A13

질량 기준으로 C 85[%], H 12[%], S 3[%]의 조성으로 되어 있는 중유를 공기비 1.3으로 연소할 때에 대한 물음에 답하시오.
(1) 실제 공기량[Nm³/kg]을 계산하시오. 
(2) 건연소 가스랑[Nm³/kg]을 계산하시오.

G0 이론공기량(A₀)

\[ A_{0}[Nm/kg]=\frac{22.4}{0.21}(\frac{C}{12} +\frac{H-\frac{O}{8}}{4}+\frac{S}{32}) \]

$$ A_0[Nm/kg]=\frac{O_0}{0.21}=8.89C+26.67(H-\frac{O}{8})+3.33S \\ A_0[kg/kg]=\frac{O_0}{0.232}=11.49C+34.5(H-\frac{O}{8})+4.31S $$

$$ A_0=8.89C+26.67(H-\frac{O}{8})+3.33S $$
G5 건연소가스량(Gd)

\[ G_{0d}=8.89C+21.1(H-\frac{O}{8})+3.33S+0.8N \]
\[ G_d=G+B=G+(m-1)A_0 \]
\[ G_d=(m-0.21)A_0+1.867C+0.7S+0.8N \]

$$ G_d=(m-0.21)A_0+1.867C+0.7S+0.8N $$

1️⃣4️⃣ 카르노사이클 ☑️N1

동작물질 1[kg]이 고열원 600[°C], 저열원 100[°C]사이에서 분당 60사이클(cycle)로 회전하는 카르노 사이클 기관의 최고압력(P₃)이 400[kPa·a]이고, 등온팽창하여 압력(P₄)이 200[kPa·a]로 되었다면 1시간 동안에 수열되는 열량[kW]은 얼마인가? (단, 동작물질의 기체상수 R=287[J/kg·K]이다)

N1 카르노사이클

$$ \eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1} $$

$$ \Delta S_1=\frac{Q_1}{T_1}(엔트로피) $$

$$ W_2=Q_2=\frac{T_2}{T_1}\times Q_1 $$

$$ Q_1=m\times P_3 \times v_3\times\ln\frac{v_3}{v_4} \\=m\times R \times T_H\times \ln\frac{P_3}{P_4} $$

$$ Q_1=m\times P_3 \times v_3\times\ln\frac{v_3}{v_4} \\=m\times R \times T_H\times \ln\frac{P_3}{P_4} $$

$$ =1\times 0.287 \times (273+600)\ln\frac{400}{200}=173.668[kJ] $$

$$ 수열량=\frac{1사이클당 수열량\times 1분당사이클수\times 60}{3600[kJ/h]} \\ =\frac{173.67\times60\times60}{3600}=173.67[kW] $$

1️⃣5️⃣ 복사전열량, 대류전열량 ☑️D9

노내의 온도가 600[°C]인 상태에서 500*500[㎜]의 노 문을 열었다. 이때 노 문을 통한 방사전열 손질 열량은 몇[W]인가 (단, 실내온도는 30[°C] 화염의 방사율은 0.38, 스테판-볼츠만 상수()는 5.67[W/m² K⁴]이다.

D9 복사전열량

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}\cdot F_1 $$

$$ Q=\epsilon\times C_b\times \{(\frac{T_1}{100})^4-(\frac{T_2}{100})^4\}\times F $$

$$ =0.38\times 5.67\times \{(\frac{273+600}{100})^4 -(\frac{273+30}{100})^4\}\\ \times (0.5\times 0.5)=3083.3[W] $$

에너지 20년기출A