다음 보기에서 설명하는 보일러에서 발생할 수 있는 이상현상의 명칭을 쓰시오

보일러수 중에 용해되고 부유하고 있는 고형물이나 물방울이 보일러 내에서 생산되는 증기에 혼입되어 보일러 외부로 튀어나가는 현상으로 기수공발이라고도 한다. 이는 프라이밍과 포밍에 의해 발생한다.

B22 캐리오버

보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상

❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다 
● 비수방지관을 설치한다

2️⃣☑️ 요,로 D1

조업방식에 따른 요 의 분류 3가지를 쓰시오

슬래킹21C0416A10
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림22C0323B0325A12
요로20B0216B08
23B0220A06

D1 요의 조업방식
  • 연속요 : 윤요, 연속식 가마, 터널 가마, 반터널식 가마 등
  • 반연속요 : 등요, 셔틀 가마 등
  • 불연속요 : 승염식요, 횡염식요, 도염식요, 종가마 등

3️⃣☑️ 가마울림 D13

슬래킹16A1017A0617C07 21C04
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림23B0322C03
요로16B0716b0823B0220B02

►연소실이나 연도 내에서 지속적으로 발생하는 울림현상인 가마울림현상 방지대책 4가지를 쓰시오

D13 가마울림현상 (*수밸량면2)
  • ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
  • ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
  • ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
  • ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
  • ● 2차 연소를 방지한다
  • ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
  • ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
  • ● 연소실내에서 완전연소시킨다
  • ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다

2602

4️⃣☑️ 집진장치☑️ J91

종류23B0422A0317B01
장단20A0220C0616C07
건식22B1219B0417C03
수트블로어22A0119B08

보일러에서 연료 연소 후 발생되는 배출가스에 함유된 분지 공해물질 등이 대기 중에 방출되지 않도록 모아 제거하는 집진장치의 종류 6가지를 쓰시오

F9 집진장치(종류)
  • 습식집진장치:
    벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑, 유수식,
  • 건식집진장치:
    중력식, 관성력식, 원심식, 여과식,
  • 전기식집진장치:
    코드렐 집진장치

5️⃣☑️ 원통형보일러 ☑️A1

노통22C0623B0522B0918C09
연관17B08
수관22A0820A0720D07
장점17C0220a0723c07
노벽22C01

원통형 보일러를 4가지로 분류하고 각각의 종류를 2가지 쓰시오

A1 원통형보일러(*종류)
  • 입형보일러 – 코그란, 입형연관, 입형횡관
  • 노통보일러 – ❶코르니쉬, ❷랭커셔
  • 연관보일러 – 횡연관식, 기관식, 케와니
  • 노통연관보일러 – 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지

2601

6️⃣☑️ 재생에너지 Q1

다음 보기의 ( )안에 해당하는 내용 2가지를 쓰시오

해양에너지 설비는 해양의(파도, 조류, 해류, 온도 )등을 변화시켜 전기나 열을 생산하는 설비이다.

Q1 신에너지, 재생에너지

● 신에너지 : 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화, 가스화한 에너지, 중질잔사유를 가스화한 에너지

기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지

● 재생에너지 : 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지

햇빛, 물, 지열(地熱), 강수(降水), 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

● 해양에너지에 관련된 신재생에너지 종류 2가지를 쓰시오.

조수, 파도, 해류, 온도차

● 바이오에너지의 범위
생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료

7️⃣☑️ 탈산소제 K1

청관제18A0122B05
탈산소19A0321B1023b07
24a1124b06

►보일러 내처리제 중 슬러지 조정제이면서 가성취제의 역할을 하는 것 2가지를 쓰시오

타닌 리그린

K2 탈산소제

아황산나트륨, 히드라진, 타닌

$$ 2Na_2SO_3+O_2→2Na_2SO_4 $$

$$ (2000\times10^6)\times\frac{9}{10^6}=18000[g] $$

$$ 2\times 126[g]:32[g]=x[g]:18000[g] $$

$$ x=\frac{2\times 126\times 18000}{32}=141750[g] $$

8️⃣☑️ 과열기 B32

명칭19C0118C03
24C0220B0317C05
과열기23B0821B0219B0320D03
17A02
조절18A0818B06
절탄기
열불응연
25A0123C0820A0118A10
공기예열
효불효연
23C0420C03

►보일러에서 과열증기 사용 시의 장점 4가지를 쓰시오

B32 과열기(*장단-열수마부 일응손)

✲보일러에서 발생한 습포화증기를 가열하여 압력은 일정하게 유지하면서 증기 온도만을 올려서 과열증기를 만드는 장치

1)과열증기 사용 시의 단점

  • 가열 표면의 일정 온도를 유지하기 곤란하다
  • 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
  • 직접 가열 시 열손실이 증가한다
  • 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다
  • 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다

2)과열증기 사용 시의 장점

  • 열효율이 증가한다
  • 수격작용을 방지한다
  • 관내 마찰저항이 감소한다
  • 장치 내 부식을 방지한다
  • 적은 증기로 많은 열을 얻을 수 있다

2601

9️⃣☑️ 착화

착화지연시간에 대해 설명하시오

착화지연시간은 어느 온도에서 가열하기 시작하여 발화에 이르기까지의 시간으로 고온, 고압일수록, 가연성 가스의 산소의 혼합비가 완전 산화에 가까울수록 짧아진다.

🔟☑️ 폐열회수장치 ☑️ B41

효율20D1816B1422C02
절감율16C1024B1821A14
온도23A0116A1322A14
감소량23A1518A13
손실감소24A1023A0722B0920C15
절감금액23B10

►현재 공기비를 측정한 결과, 공기비 1.6으로 과잉공기가 유입되고 있는 보일러를 자동 공기비 제어시스템을 구성하여 공기비를 1.2로 개선했을때, 다음의 자료를 이용하여 개선 후 연간 배출가스 절감금액을 구하시오

  • 연료사용량 350[Nm³/h]
  • 가동시간 연간 300일, 일일 12시간
  • 보일러 효율 90[%]
  • 사용열료 LNG(발열량 9540[kcal/Nm³])
  • 연료금액 : 600[원/Nm³]
  • 이론연소공기량 10.685[Nm³/Nm³]
  • 이론배기가스량 11.687[Nm³/Nm³]
  • 배기가스 비열 0.33[kcal/Nm³℃]
B41 폐열회수계산

$$ Q_1=G_w\times C_w\times\Delta t \\ =(G_{0w}+(m-1)\times A_0)\times C_w\times\Delta t \\ $$

연간연료사용량

$$=350[Nm^3/h]\times3600[h]=150,260,000[Nm^3]$$

$$ Q_1=G_w\times C_w\times\Delta t \\ =(G_{0w}+(m-1)\times A_0)\times C_w\times\Delta t $$

$$=\{11.687+(1.6-1)\times10.685\}\times0.33\times(225-25) \\ =1188[kcal/kg] $$

$$ Q_2=G’w\times C_w\times\Delta t \\ =(G_{0w}+(m’-1)\times A_0)\times C_w\times\Delta t $$

$$=\{11.687+(1.2-1)\times10.685\}\times0.33\times(225-25) \\ =858[kcal/kg] $$

절감 열손실

$$\Delta Q=(Q_1-Q_2)$$ $$1188-858=330[kcal/Nm^3]$$

절감연료량

$$=\frac{330\times1260000}{0.9\times9540}=48,427.67Nm^3$$

절감금액

$$48,427.67\times600=29,056,603$$

1️⃣1️⃣☑️ 이론산소량(O₀) G0

22C0524A0321A1320A1317A11
22B1321C1019C1123B11

►에틸렌 C₂H₄ 20kg연소 시 실제공기량이 800kg 일때 과잉공기량 kg을 구하시오 (단 공기중 산소의 실량비는 23.2%이다)

에틸렌(C2H4)의 완전연소 반응식은 다음과 같습니다.

C₂H₄+3O₂→2CO₂+2H₂O

1몰의 에틸렌은 3몰의 산소를 필요로 합니다.

몰 질량 계산

  • 에틸렌(C2H4)의 몰질량 = 2×12+4×1=28 kg/kmol

1. 이론 산소량 계산

주어진 연소량은 20kg 에틸렌입니다.

연소에 필요한 산소 질량은

$$필요\ 산소\ 몰수=\frac{20 kg}{28 kg/kmol}×3=2.14 kmol$$

산소 몰 질량 = 32 kg/kmol 이므로,

필요 산소 질량=2.14×32=68.48 kg


2. 이론 공기량 계산

공기 중 산소 실량비가 23.2%라고 주어졌으므로,

$$이론\ 공기량=\frac{필요\ 산소량}{0.232}=\frac{68.48}{0.232}=295.17 kg$$


3. 과잉공기량 계산

실제 공기량은 800 kg이고, 이론 공기량은 295.17 kg이므로,

과잉공기량=실제 공기량−이론 공기=800−295.17=504.83 kg


결론

에틸렌 20kg 연소 시 실제 공기량 800kg일 때 과잉공기량은 약 505 kg입니다.

1️⃣2️⃣☑️ 열전달계산 D7

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A0721B11
중공원통16C1118C1319C12
다층벽22B1821A1820D1223B12
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

단열재의 전후 양쪽에 두께 30[mm]의 금속판으로 구성된 일반 냉동창고의 내부온도는 -25[℃]로 유지되고 있고 이때의 외기온도는 22[℃]이다 냉동창고 외부면의 온도가 19[℃] 미만이될 때 수분이 응축되어 이슬이 맺힌다고 가정할 때 다음의 자료를 이용하여 냉동창고의 외벽면에 대기 중의 수분이 응축되어 이슬이 맺히지 않도록 하기 위한 단열재의 최소두께 를 구하시오

  • 대류 열전달율
    벽내측 7.7[W/m·℃] 벽외측 15.5[W/m·℃]
  • 열전도율
    금속판 17.5[W/m·℃] 단열제 0.033[W/m·℃]
D7 열관류(통과)계수

\[K=\frac{1}{R}=\frac{1}{\frac{1}{\alpha_1}+\frac{L}{\lambda}+\frac{1}{\alpha_2}}[W/m^2\cdot K] \]

D7 열관류에 의한 손실열량

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T \]

b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적

1️⃣3️⃣☑️ 마찰손실계수 H

길이가 25m이고 안지름 50mm인 원형관에서 마찰손실수두는 운동에너지의 3.2%일때 마찰손실계수f를 구하시오

\[h_L=f\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}\]

\[f\frac{L}{d}=0.32\] \[f=0.32\times\frac{d}{L}=0.32\times\frac{0.05}{25}=0.000064\]

1️⃣4️⃣☑️ 폐열회수장치

16A1316B1422C0221A14
16C1022A1423B10
24B1824A1023C0420C0323A07
20C1520B0318C0317C05
19C0120D03

연도에 설치된 공기예열기에 연소용 공기 100[Nm³/h]가 20[℃]로 유입되고 400[℃]의 배기가스 120[Nm³/h]가 공기예열기를 통과한 후 온도가 150[℃]로 배출되었다. 이때, 연소용 공기가 공기예열기를 통과한 후 출구온도는 몇 [℃] 가 되는가?
(단, 연소용 공기의 비열은 1[kJ/Nm³℃]이고, 배기가스의 비열은 1.2[kJ/Nm³℃]이다.

\[G_aC_a(t_{a2}-t_{a1})\]

\[t_{a2}=T_{a1}+\frac{G_gC_g(t_{a2}-t_{a1})}{G_ac_a}\\ =20+\frac{120\times1.2\times(400-150)}{100\times1}=380\]

보일러 연도에 설치된 공기예열기에 20도 인 연소용 공기가 유입되고 온도 400도 인 배기가스가 공기예열기를 통과한 후 150도의 온도로 변하였다 이때 다음의 자료를 이용하여 공기예열기를 통과한 연소용 공기의 출구온도를 구하시오

  • 공기예열기를 통과하는 공기량

1️⃣5️⃣☑️ 엔트로피계산

랭킨 사이클로 작동되는 증기원동소에서 비엔탈피 3000[kJ/kg] , 내부에너지 2700[kJ/kg] 인 과열증기를 10[kg/s] 로 공급하여 터빈에서 단열팽창이 일어나게 하여 건도 0.9, 100[kPa]인 습증기로 나오게 된다고 한다. 다음 표를 참고하여 터빈 출력[kW]을 계산하시오

구분포화수건포화증기
내부에너지
[kJ/kg]
4202510
비엔탈피
[kJ/kg]
4202680

터빈 출구 증기의 비엔탈피

\[h_2=h’+x(h”-h’)\\ =420+0.9\times(2680-420)=2454\]

터빈출력

\[m(h_1-h_2)=10\times(3000-2454)=5460[kJ/s]\]

1️⃣6️⃣☑️ 고위발열량계산 H1

18B01
19B1120B1417A14
23A1723B16

에틸렌 20kg 연소시 공기량이 800kg이었다. 과잉공기량은 몇 kg인가

단 공기중 산소의 질량비는 23.2%이다.

다음의 반응식을 참고하여 프로판 1kg의 완전연소 시 고위발열량 을 구히시오(단, 물의 증발잠열 2.5MJ/kg]이다)

1️⃣7️⃣☑️ 보일러효율 C4

압력이 0.7[MPa]인 건포화증기를 시간당 2,000[kg]을 발생하는 보일러에 저위발열량이 40,820[kJ/kg d]인 연료 150[kg/h]를 사용할 때 보일러의 효율은 몇[%]인가

16a1524A0218C1521B06 
22B1620B1317B15
효율25B0223B1723A0217A12
21C08

(단 0.7[MPa]의 헌열은 697[kJ/kg] 잠열은 2065.8[kJ/kg]급수엔탈피는 167[kJ/kg]이다.)

C4 보일러효율*

입출열법에 의한 효율

$$ \eta=\frac{G_a (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$

열손실법에 의한 효율

$$ \eta=(1-\frac{L_s}{H_h-Q})\times 100 $$

Ga실제증발량 h2포화증기엔탈피 h1급수엔탈피
Gf연료소비량 Hh연료의고위발전량

\[보일러의 효율 \\=\frac{열매체사용량\times 비열\times 열매체 입출구온도차}{연료소비량\times 연료의저위발열량}\times 100\]

2602

$$ \eta=\frac{G_a\times (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$

$$ \eta=\frac{2000\times ((697+2065.8)-167)}{150\times40820}\times 100 \\=84.79[\%]$$

1️⃣8️⃣ 폐열회수장치

16A1316B1422C0221A14
16C1022A1423B10
24B1824A1023C0420C0323A07
20C1520B0318C0317C05
19C0120D0323B18

보일러 관수의 허용 고형물 농도를 1,000ppm에서 2,000ppm으로 변경했을 때 다음의 조건을 이용하여 하루동안의 연료 절감량을 구하시오