J에너지실무

—

제공

안

A B C D E F G H J N

😽J1 자동제어

종류21A0419C03
비례25B0420D0417a04
종류23A1020D0216b0116A03
19A0220C0118B03
보일러19A0921A0917C10
22A0924b1325C01
주의점17C09

19C03►자동제어의 연속동작 중 P, I, D 에 대하여 각각 설명하시오.

21A04►자동제어 중 연속동작 6가지를 쓰시오.

J11 자동제어(*비례,적분,미분)

●비례동작(P) : 조작부를 편차의 크기에 비례하여 움직이게 하는 동작 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다. 비례동작으로 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작으로 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다.

●적분동작(I) : 제어량에 편차가 생겼을 때 편차의 적분차를 가감하여 조작단의 이동속도가 비례하는 동작으로 잔류편차가 제거되지만 진동하는 경향이 있어 제어의 안정성이 떨어진다.

●미분동작(D) : 조절계의 출력 변화가 편차의 변화속도에 비례하는동작 조작량이 동작 신호의 미분치에 비례하는 동작으로 제어량의 변화 속도에 비례한 정적동작을 한다. 일반적으로 진동이 제거되어 빨리안정되며 비례동작과 함께 사용된다.

● 비례적분동작(PI)

● 비례적분미분동작(PID)

● 비례미분동작(PD)

2601

25B04►자동제어 연속 제어동작 중 비례동작의 특징 4가지를 설명하시오.

J1 자동제어(비례동작의 특징)
  • 다른 동작과 함께 사용하여야 한다
  • 외란이 있으면 잔류편차(off set)가 발생한다
  • 조작량은 편차량에 비례한다
  • 부하변화가 작은 프로세스에 적합하다
  • 공기조화기, 직접난방의 증기 유량제어, 액면제어 등에 사용된다.
  • 반응온도 제어 보일러 수위제어 등과 같이 부하 변화가 작은 곳에 사용된다.
  • 비례대를 좁게 하면 조작량(밸브의 움직임)이 커진다.  
  • 비례대가 좁게 되면 2위치 동작과 같게 된다.

20D02►자동제어에서 다음 제어를 간단히 설명하시오.

J1 자동제어(*시퀀스,피드백,인터록)

❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다.
❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식
❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식

2601

19A09►보일러 자동제어에서 제어랑 및 조작량 항목을 각각 쓰시오.

J1보일러 자동제어

명칭제어량조작량
자동급수제어(FWC)보일러 수위(급수량)
증기온도제어(STC)증기온도(전열량)
자동연소제어(ACC)노내압, (증기압력)연소가스량, (공기량), 연료량
증기압력제어(SPC)증기압력연료공급량, 연소용 공기량

17C09►보일러 자동제어를 위한 장치의 설계 및 사용 시의 주의사항을 4가지만 쓰시오.

J1 자동제어(주의점-신불범응)
  • 제어동작이 신속하게 이루어지도록할것
  • 제어동작이 불규칙한 상태가 되지않도록 할것
  • 잔류편차가 허용되는 범위를 초과하지 않도록 할것
  • 응답의 신속성과 안정성이 있도록할것

😽J2 인터록

인터록17A0820B0518C05
프리퍼지16b0221A06
전달방식24A04

17A08►보일러에 적용하는 자동제어 증 인터록(interlock)에 대하여 설명하시오.

18C05►보일러에 적용하는 자동제어 중 인터록(interlock) 명칭을 쓰시오.

J1 인터록

어떤 일정한 조건이 충족하지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는것으로 보일러의 안전한 운전을 위하여 반드시 필요한 것이다.

18C05►보일러에 적용하는 자동제어 중 인터록(interlock) 명칭을 쓰시오.

저수위인터록, 압력초과인터록, 불착화인터록

16b02►보일러 및 연소기에는 점화 및 착화하기 전에 반드시 프리퍼지(pre-purge)를 실시하는데 그 이유를 설명하시오.

J1 프리퍼지

보일러를 가동하기 전에 노 내와 연도에 체류하고 있는 가연성 가스를 배출시켜 점화 및 착화 시에 폭발을 방지하여 안전한 가동을 위한 것

24A04►보일러 자동제어에서 입력신호 전달방식을 3가지 쓰시오

전기식, 공기압식, 유압식

7️⃣ 저수위 차단장치(저수위 경보장치)의 기능 3가지를 쓰시오.

® 급수의 자동조절 ® 저수위 경보 ® 연료의 차단신호 발신

연화제, 이온교환법 15B

🍀J3 청관제(피취연조탈밍)

청관제18A0122B05
탈산소19A0321B1023b07
24a1124b06
탈기기23A08 19c04

18A01►보일러 급수 내처리제인 청관제의 기능 5가지를 쓰시오.

J3 청관제의 사용목적(P취연조탈밍)
  • 보일러수의 pH조정
  • 가성취화 방지
  • 보일러수의 연화
  • 슬러지조정
  • 보일러수의 탈산소
  • 포밍방지

19A03►급수 중의 용존산소를 제거하여 점식과 같은 부식을 방지하는 목적으로 사용하는 탈산소제의 종류 3가지를 쓰시오.

23b07►보일러 내처리제 중 슬러지 조정제이면서 가성취제의 역할을 하는 것 2가지를 쓰시오 (23)

24a11►다음에 표기된 보일러수 내처리제의 용도를 각각 다음의 보기에서 찾아 해당번호를 쓰되 1가지가 넘는 경우는 해당번호를 모두 쓰시오(24)

J3 탈산소제

아황산나트륨, 히드라진, 타닌

$$ 2Na_2SO_3+O_2→2Na_2SO_4 $$

$$ (2000\times10^6)\times\frac{9}{10^6}=18000[g] $$

$$ 2\times 126[g]:32[g]=x[g]:18000[g] $$

$$ x=\frac{2\times 126\times 18000}{32}=141750[g] $$

19c04►탈기기의 설치목적을 쓰시오

K2 탈기기

보일러 급수 외처리장치인 탈기기는 급수 중에 녹아 있는 산소(O₂), 이산화탄소(CO₂) 등의 용존가스를 제거하여 부식을 방지할 목적으로 설치한다

🍀J4 보일러의 부식

고온25B1118B05
저온24C05 21A0818A09
22B0720A05
보일러22A1619B0518C01
부식계산22C08
보존법25A07

18B05►보일러 외부부식 중 고온부식의 방지대책 4가지를 쓰시오.

J4 고온부식
  • 연료를 전처리하여 바나듐 성분을 제거할 것
  • 배기가스온도를 바나듐 융점인 550도 이하가 되도록 유지
  • 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 융점을 높인다
  • 부착물의 성상을 바꾸어 전열면에 부착하지 못하도록 한다
  • 고온의 전열면을 내식재료로 피복한다
  • 전열면의 온도가 높아지지 않도록 설계온도 이하로 유지

24C05►저온부식에 대한 내용 중 ( )안에 알맞은 용어를 넣으시오.

J42 저온부식

연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.

20A05►보일러에서 연소가스에 의하여 발생하는 부식에 대한 설명이다. 물음에 답하시오.
(1) 부식 명칭을 쓰시오.
(2) 방지법 2가지를 쓰시오.

J42 저온부식 방지대책
  • 연소가스를 노점이상으로 유지한다
  • 연료중 황을 제거한다
  • 무수황산을 다른 생성물로 변경시킨다.
  • 첨가제를 첨가하여 황산증기의 노점온도를 낮춘다
  • 과잉공기를 적게하여 배기가스중 산소를 감소시킨다.

22A16►보일러에서 발생하는 일반부식에 대한 내용에서( )안에 알맞은 용어를 쓰시오

J3 보일러의 부식(수산화철)

보일러 물의 pH가 낮게 유지되어 약산성이 되면 약알칼리성의(수산화제1철)은 철과 물로 중화 용해 되면서 그 양이 감소하면 보일러 드럼의 철이 물과 반응하여 그 감소량을 보충하는 방향으로 반응이 진행되기 때문에 강으로부터 용출되는 철이 양이 많아져 부식이 발생하게 된다. 보일러 물에 용존산소가 존재하고 물의 온도가 고온이 되면 (수산화제1철Fe(OH)₂)은 용존산소와 반응하여 (수산화제2철Fe(OH)₃)로 산화된다.

18C01►부식의 분류 중 균열을 동반하지 않는 국부부식의 종류 5가지를 쓰시오.(18C)

22C08►보일러 보급수 2,000[톤] 중에 용존산소가 9[ppm] 용해되어 있을 때 이를 제거하기위하여 아황산나트륨(Na₂SO₃)은 몇 [kg]이 필요한가?

J44 저온부식계산

2Na₂SO₃+O₂→Na₂SO₄

$$ (2000\times10^6)\times\frac{9}{10^6}=18000[g] $$

$$ 2\times 126[g]:32[g]=x[g]:18000[g] $$

$$ x=\frac{2\times 126\times 18000}{32}=141750[g] $$

25A07►다음에서 설명한 보일러의 용수보존법은 무엇인지 쓰시오
2~3개월 정도의 단기 보존 시에 사용되며 보일러수는 pH11정도로 유지되도록 해야 하지만, 겨울철 동결에 주의해야 한다.

🍀J4 수위 검출기구에 적용되는 방식

21c12 16a05

21c12►보일러의 저수위 사고를 방지하기 위하여 사용하는 급수조절장치의 수위 검출기구에 적용되는 방식 4가지를 쓰시오

플로트식, 전극식, 열팽창식, 차압식

👍J5 스프링식 안전밸브

16B0921A0318A03

16B09►스팀헤더에 설치된 스프링식 안전밸브에서 증기가 누설이 되는 원인 2가지를 쓰시오.

18A03►보일러에 설치된 스프링식 안전밸브의 미작동 원인 5가지를 쓰시오

K6 스프링식 안전밸브

증기 누설 원인

❶ 작동압력이 낮게 조정되었을 때
❷ 스프링의 장력이 약할때
❸ 밸브디스크와 밸브 시트에 이물질이 있을때
❹ 밸브 시트가 불량일 때
● 밸브 축이 이완되었을 때

안전밸브의 미작동원인

❶ 스프링의 탄력이 강하게 조정된 경우
❷ 밸브 시트의 구경. 밸브 각의 사이틈이 적은 경우
❸ 밸브 시트의 구경 밸브 각의 사이틈이 많은 경우
❹ 열 팽창 등에 의하여 밸브각이 밀착된 경우
❺ 밸브각이 뒤틀리고 고착된 경우

B2 이상현상

🔯보일러 보존

🍀J7 슈트블로(shoot blow)

슈트블로22A0120D0819b0817b07
감압밸브22C0418B02
바이패스20C1117A09
역화24a1617B02

►슈트블로어 (Shoot Blower)

보일러의 노안이나 연도에 배치된 전열면에 그을음이나 재가 부착되면 열의 전도가 나빠지므로 그을음이나 재를 제거처리하여 연소열 흡수를 양호하게 유지시키기 위한 장치. 작동 시 공기의 분류를 나뿜어 부착물을 청소하며 주로 수관보일러에 사용된다

22a01►슈트 블로(soot blow)에 대하여 설명하시오.

보일러 전열면 외측 또는 수관 주위에 부착된 그을음이나 연소 잔재물등을 증기나 공기를 분사시켜 제거하여 연소열 흡수를 양호하게 유지할 수 있도록 해 주는 장치

19B08►수트블로어 사용시 주의사항 4가지만 쓰시오

  • 한곳으로 집중하여 사용하지 말 것
  • 분출기 내의 응출수를 배출시킨후 사용할것
  • 사용 중 보일러를 저연소 상태를 유지할것
  • 연도 내 배풍기를 사용하여 유인 통풍을 증가시킬것

🍀J72 증기감압밸브

►증기 감압밸브 설치 시 주의사항 5가지를 쓰시오.

J72 증기감압밸브 (근스기패압)

보일러에서 발생된 고압의 증기를 저압의 증기로 만들고, 부하측의 증기압력을 일정하게 유지시키고, 부하변동에 따른 증기의 소비량을 절감시킨다.

피스톤식, 다이어프램식, 벨로즈식

  • 감압밸브는 가능한 사용처에 가깝게 설치한다.
  • 감압밸브 입구측에 반드시 스트레이너를 설치한다
  • 감압밸브 앞에서 기수분리기 또는 스팀트랩에 의해 응축수가 제거되도록 한다
  • 감압밸브 앞에 사용되는 리듀서는 편심리듀서를 사용한다
  • 바이패스 배관 및 바이패스 밸브를 설비하여 고장 등에 대비한다
  • 감압밸브 입구 및 출구측에 압력계를 설치하여 입출구 압력을 확인할 수 있도록 한다
  • 감압밸브 전 후 배관의 관경 선정에 주의하여야 한다

2602

🍀P3 바이패스

►배관 중에 바이패스 배관을 설치하는 이유를 설명하시오

P3 바이패스

배관 중에 유량계, 수량계, 감압밸브, 순환펌프 등의 설치 위치에 고장, 보수등에 대비하여 설치하는 우회배관이다

17B02►보일러 연소 시 이상현상 중의 하나인 역화의 역인을 5가지만 쓰시오

P4 역화의 원인
  • 가스분출속도보다 연소속도가 빠를때
  • 가스압력이 지나치게 낮을때
  • 1차공기가 적을때
  • 혼합기체의 양이적은경우
  • 노즐 콕 등의 기구가 막혀 있을때
  • 연도댐퍼의 개도를 너무 좁힌 경우
  • 연도댐퍼가 고장이 나서 폐쇄된 경우
  • 압입통풍이 너무 강한경우
  • 흡입통풍이 부족한 경우
  • 평형통풍인 경우 압입 흡입의 두 통풍 밸런스가 유지되지 못하는 경우
  • 불완전 연소의 상태가 두드러진 경우
  • 보일러 용량 이상으로 연소량을 증가시키는 무리한 연소를 한 경우
  • 연료공급량 조절장치와 고장 등으로 인하여 분무량이 급격히 증가한 경우
  • 연소실벽이나 노상 또는 버너 타일에 카본이 다량으로 부착된 경우
  • 연소량을 증가시킬 경우는 공급공기량을 증가시키고 나서 연료량을 증가시키고 반대로 연소량을 감소시킬 경우에는 우선 연료걍을 감소시키고 나서 공급공기량을 감소시켜야 하는데 그 반대로 조작한경우

🍀P5 고온부식 🍀P6 저온부식

🍀K3 보일러의 부식

🍀 보일러 보급수 2,000 톤 중에 용존산소 농도가 9 ppm인 경우, 이를 제거하기 위해 아황산나트륨 (Na₂SO₃)을 얼마나 필요할까요? 

$$ 2000\times10^{6} \times 9\times10^{-6}=18000[g] \\ 2126:32=x:18000 \\ x=\frac{2126*1800}{32}=141750[g] $$

2Na₂SO₃+O₂→Na₂SO₄

🔯신에너지 및 재생에너지

🍀J8 신에너지, 재생에너지

23a0421b1720b06
열병합17b04

(1) 신에너지에 해당하는 것 2가지를 기호로 쓰시오.
(2) 재생에너지에 해당하는 것 5가지를 기호로 쓰시오.

Q1 신에너지, 재생에너지*

● 신에너지 : 

  • 수소에너지,
  • 연료전지, 
  • 석탄을 액화, 가스화한 에너지,
  • 중질잔사유를 가스화한 에너지

기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지

● 재생에너지 : 

  • 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지

햇빛, 물, 지열(地熱), 강수(降水), 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

● 해양에너지

  • 조수, 파도, 해류, 온도차

● 바이오에너지의 범위

  • 생물유기체를 변환시킨 바이오가스,
  • 바이오에탄올,
  • 바이오액화유 및
  • 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 
  • 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 
  • 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료

2601

열병합 발전시스템을 일반 발전 시스템과 비교했을 때 단점 3가지를 쓰시오

🍀J8 연료전지에 사용되는 재료

►16B05  20A 11C  

수소, 천연가스, 나프타, 메탄올

🔯J9에너지진단

25A08
23C03

25A08►다음은 에너지이용합리화법의 제32조에 해당하는 내용으로 에너지 진단과정을 나타낸다. 빈칸에 알맞은 말을 적으시오

J9 에너지이용합리화법 제32조(에너지진단 등)

(산업통상자원부장관)은 관계 행정기관의 장과 협의하여(에너지다소비사업자)가 에너지를 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 기준(이하”에너지관리지군”이라 한다)을 부문별로 정하여 고시하여야 한다

(에너지다소비사업자)는 (산업통상자원부장관)이지정하는 (에너지진단전문기관(진단기관))으로부터 3년 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간마다 그 사업장에 대하여 에너지진단을 받아야 한다. 다만 물리적 또는 기술적으로 에너지진단을 실시할 수 없거나 에너지진단의 효과가 적은 아파트, 발전소 등 산업통상자원부령으로 정하는 범위에 해당하는 사업장은 그러하지 아니하다

(산업통상자원부장관)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 에너지진단업무에 관한 (자료제출)을 요구하는 등 (에너지지단전문기관(진단기관))을 관리 감독한다

(산업통상자원부장관)은 자체에너지절감실적이 우수하다고 인정되는 (에너지다소비사업자)에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 에너지진단을 면제하거나 에너지진단주기를 연장할 수 있다

산업통상자원부장관은 에너지진단 결과(에너지다소비사업자)가 에너지 관리기준을 지키고 있지 아니한 경우에는 (에너지관리기준의 이행을 위한 지도(에너지관리지도))를 할 수 있다.

에너지이용합리화법 제32조(에너지진단 등)

23C03►열수송 및 저장설비 평균 표면온도의 목표치는 주위온도에 몇 도를 더한 값 이하로 하는가

J9 계속사용검사
  • 용량이 5[t/h] 미만인 난방용 강철제 보일러 및 주철제보일러
  • 용량이 1[t/h]미만인 산업용 강철제 보일러 및 주철제보일러
  • 캐스케이드 보일러
  • 혼소용 보일러
  • 폐목 등 고체연료용 보일러
  • 폐가스(공정부생가스)사용하는 보일러

법 제39조 제4항


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다