1️⃣ 보일러 이상현상 ☑️ B23

이상현상22C0717C06
캐리오버24C0423B0120C08
20A0417A05
프라이밍23c0221c1716a0816c01
포밍23A05
캐비
테이션
21B1316a06
수격작용21B1516A07

보일러에서 발생하는 이상 현상에 대하여 설명하시오.
(1)프라이밍 현상
(2)포밍현상
(3)캐리오버현상

B23 보일러 이상현상
  • 프라이밍(priming) 현상 : 급격한 증발현상으로 동수면에 작은 입자의 물방울이 증기와 혼입하여 튀어 오르는 현상 
  • 포밍(foaming) 현상 : 동저부에서 작은 기포들이 수면상으로 오르면서 물거품이 발생하여 수면에 달걀모양의 기포가 덮이는 현상
  • 캐리오버(carry over) 현상 : 프라이밍, 포밍 현상에 의하여 발생된 물방울이 증기 속에 섞여 관내를 흐르는 현상으로 기수공발, 비수현상이라 한다

2️⃣ 측정

석탄의 공업분석 측정항목 중 수분을 정량하는 방법을 설명하시오.

  • 107℃ 에서
  • 1시간건조시켜
  • 시료의 무게에 대한 건조감량의비[%]로표시

3️⃣ 보온재(전내흡비온,두) ☑️D1

조건17C0720B1022B11
전내흡비온두16c0322C09
원인17a0724c1219A06
내화물23C0124A0916A01

다음 ( ) 안에 증가 또는 감소를 쓰시오

(1) 보온재의 열전도율은 기공이 클수록 ( 감소 ) 한다.
(2) 보온재의 열전도율은 습도가 높을수록 ( 증가) 한다
(3) 보은재의 열전도율은 밀도가 작으면 ( 감소) 한다
(4) 보은재의 열전도율은 온도가 상승하면 ( 증가) 한다

D4 보온재 구비조건(전내흡비온,두)
  • 열전도율이 작을것
  • 적당한 내구성을 가질것
  • 흡습성 흡수성이 작을것
  • 부피, 비중이 작을것
  • 안전 사용온도 범위에 적합할것
  • 시공성이 좋을것
  • 내열성 내약성이 있을것

4️⃣ 관류 보일러 ☑️A5

(종류)17A0320C02 24b05
(명칭)17B0520B0721C11
(장단)16C0421B14

►관류 보일러의 장점 4가지를 쓰시오.

A5 관류보일러(장단점)

➕ 전열면적에 비하여 보유수량이 적으므로 가동시간이 짧다. ➕ 고압 보일러에 적합하다. ➕ 관을 자유로이 배치할 수 있어 구조가 콤팩트하다. ➕ 순환비가 1이므로 드럼이 필요 없다.

➖ 완벽한 급수처리를 요한다. ➖ 정확한 자동제어 장치를 설치하여야 한다. ➖ 발생증기 중에 포함된 수분을 분리하기 위하여 기수분리기를 설치

5️⃣ 내화물*

부정형 내화물의 종류와 사용시 탈락방지기구를 각각 3가지만 쓰시오

  • 캐스터블내화물,
  • 플라스틱내화물,
  • 내화몰타르
  • 매탈라스
  • 앵커
  • 서포터

6️⃣ 보일러의 부식 ☑️K3

고온18B05
저온18A0921A0824c05
20A0522B07
보일러16C0619B0522A1618C01
계산22C08

►보일러에서 발생하는 일반부식에 대한 내용에서( )안에 알맞은 용어를 쓰시오

K3 보일러의 부식(수산화철)

보일러 물의 pH가 낮게 유지되어 약산성이 되면 약알칼리성의(수산화제1철)은 철과 물로 중화 용해 되면서 그 양이 감소하면 보일러 드럼의 철이 물과 반응하여 그 감소량을 보충하는 방향으로 반응이 진행되기 때문에 강으로부터 용출되는 철이 양이 많아져 부식이 발생하게 된다. 보일러 물에 용존산소가 존재하고 물의 온도가 고온이 되면 (수산화제1철Fe(OH)₂)은 용존산소와 반응하여 (수산화제2철Fe(OH)₃)로 산화된다.

7️⃣ 세정식 집진장치 ☑️

종류17B0122A0323b04
장단16C0720A0220c06
건식22B1217C0319B04

집진장치 중 세정식 집진장치의 장점과 단점을 각각 2가지씩 쓰시오

F9 세정식 집진장치(장단점)

분진이 포함된 배기가스를 세정액이나 액막 등에 충돌시키거나 접촉시켜 액체에 의해 포집하는 방식이다.

  • 구조가 간단하고 처리가스량에 비해 장치의 고정면적이 적다
  • 가동부분이 적고 조작이 간단하다
  • 포집된 분진의 취출이 용이하고 작동 시 큰 동력이 필요하지 않다 
  • 연속 운전이 가능하고
  • 분진의 입도, 습도 및 가스의 종류 등에 의한 영향을 받지 않는다. 
  • 가연성 함진가스의 세정도에도 편리하게 이용할 수 있다.

  • 설비비가 비싸다
  • 다량의 물 또는 세정액이 필요하다
  • 집진물을 회수할 때 탈수, 여과, 건조 등의 하기 위한 별도의 장치가 필요하다
  • 한랭시 세정액의 동파 방지 대책이 필요하다

8️⃣ 재생사이클 재열사이클

 16C08  18C “

증기 원소동의 이상 사이클인 랭킨 사이클을 개선한 재열 사이클과 재생사이클을 각각 설명하시오

N6 재생사이클 재열사이클

● 재열사이클 : 증기의 초압을 높이면서 팽창후의 증기 건조도가 낮아지지 않도록한 것으로 효율증대보다는 터빈의 복수장해를 방지하여 수명연장에 주안점을 둔 사이클

● 재생사이클 : 팽창 도중의 증기를 터빈에서 추출하여 급수의 가열에 사용하는 사이클로 열효율이 랭킨 사이클에 비해 증가한다

9️⃣ 전도열계산 ☑️C2

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A07
중공원통18C1319C1221B11
다층벽22B1821A1820D12
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

두께 20[㎜] 강관에 스케일이 3[㎜] 부착하였을 때
열전도 저항은 초기상태인 강관의 몇 배에 해당되는가?

(단, 강관의 열전도율은 40[W/m·K]스케일의 열전도율은 2[W/m·K]이다.)

D8 다층벽 열전도열 계산

\[Q=\frac{1}{\frac{b_1}{\lambda_1}+\frac{b_2}{\lambda_2}+\frac{b_3}{\lambda_3}}\cdot F\cdot\Delta t\]

$$ R_1=\frac{b}{\lambda}=\frac{0.02}{40}=0.0005[m^2K/W] $$

$$ R_2=\frac{b_2}{\lambda_2}=\frac{0.003}{2}=0.0015[m^2K/W] $$

$$ =\frac{0.0005+0.0015}{0.0005}=4배 $$

🔟 폐열회수계산 ☑️B3

효율16B1422C02
20D18
연료
절감율
16C1024B1821A1416A13
20C1523A01

벙커C유를 사용하는 보일러에서 급수온도를 65[℃]에서 80[℃]로 상승시켰을 때 연료절감률[%]은 얼마인가?
(단, 발생증기 엔탈피는 639[kcal/kg]이고. 보일러 효율은 변함이 없다.)

B3 폐열회수계산

\[Q_s=G_s\times C_s\times \Delta t \times \eta \]

$$ Q_s=G_s\times C_s\times \Delta t \times \eta $$

$$ \Delta Q=\frac{(639-65)-(639-80)}{(639-65)}\times100=2.61[\%] $$

1️⃣1️⃣ 전도열계산 ☑️D6

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A0716C11
중공원통18C1319C1221B11
다층벽22B1821A1820D12
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

배관 외경이 30[㎜]인 길이 15[m]의 증기관에
두께 15[㎜]의 보온재를 시공하였다.
관 표면온도 100[℃] 보온재 외부온도 20[℃]일 때
단위 시간당 손실열량은 몇[kJ]인가?

(단, 보온재의 열전도율은 0.2093[kJ/m·h·℃ ]이다.)

$$ r_o=\frac{0.03}{2}+0.015=0.03[m] \\ r_i=\frac{0.03}{2}=0.015[m] $$
$$ F_m=\frac{2\pi L(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}} $$
$$ =\frac{2\pi\times 10\times(0.03-0.015)}{\ln\frac{0.03}{0.015}}=1.3597 $$
$$ Q=K\times F\times \Delta t $$
$$ Q=\frac{1}{\frac{0.03}{0.015}}\times 1.3597\times (150-25)=84.98 $$

1️⃣2️⃣ 증발량 ☑️ C2

증발16B1622B02
실제환산
증발량
22A1320D1118B1621B18
증기발생16C1219A1518C1717A13

[보기]와 같은 조건을 이용하여 증기 발생량[kg/h] 을 계산하시오.
(단 보일러 열정산 기준을 적용한다)

  • 급수온도 : 50[℃]
  • 보일러 효율 : 85 [%]
  • 연료의 저위발열량 : 10500 [kcal/Nm²]
  • 고위발열량 : 12000 [kcal/Nm²]
  • 발생 증기의 엔탈피 : 663.5 [kcal/kg]
  • 연료 사용량 : 373.9 [Nm³/h]
  • 보일러 전열연적 : 102 [m²]
C2 상당증발량, 환산증발량

\[G_e=\frac{G_a(h_2-h_1)}{539\times 4.1868}=\frac{G_a(h_2-h_1)}{100[℃]증발잠열}\] \[=\frac{G_a(h_2-h_1)}{\gamma}\]

$$ \eta=\frac{G_a(h_2-h_1)}{G_f\cdot H_h}\times 100 $$

$$ \eta=\frac{G_a(h_2-h_1)}{G_f\cdot H_h}\times 100 $$
$$ G_a=\frac{G_f\times H_h\times \eta}{(h_2-h_1)}\\ =\frac{373.9\times12000\times0.85}{663.8-50}\\ =6213.391[kg/h] $$

1️⃣3️⃣ 정압계산(피토관)☑️I2

피토관18c04
계산U18A1219C1420A11
계산22A0516C1318B1321A15
22B1419B12
21C02

상온, 상압의 공기유속을 피토관으로 측정하였더니
동압이 100[㎜Aq]이었다 이때 유속[m/s] 은 얼마인가?

(단, 공기의 비중량은 1.3[kgf/㎥], 물의 비중량은 1000[kgf/㎥], 피토관 계수는 1 이다.)

I2 정압계산(피토관)

\[ V=\sqrt{2g\frac{P_t-P_s}{\gamma}} \]
\[V=\sqrt{2gh\frac{\gamma_m-\gamma}{\gamma}} \]
\[ \gamma(물의 비중량) : 1000[kgf/m^3] \]
\[ 1[atm]=760[mmHg]\] \[=10332[mmHO]=101.325[kPa] \]

Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도

$$ V=\sqrt{2g\frac{P_t-P_s}{\gamma}} $$
$$ V=\sqrt{2\times9.8\times\frac{100}{1000}} $$

1️⃣4️⃣ 대수온도차 ☑️E3

응용22C1821B09
기본21A1120C1817A1516C14
24b02

►대항류식 공기 예열기에 240[℃]의 배기가스가 들어가서 160[℃]로 나오고 연소용 공기는 20[℃]로 들어가서 90[℃]로 나올 때 이 공기예열기의 대수평균온도차를 계산하시오

E3 대수온도차

\[\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} \]

$$ \Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} $$

$$ =\frac{(420-20)-(160-90)}{\ln(\frac{400}{70})}=359.84 $$