에너지 22년기출C

—

제공

안
에너지 22년기출C

21A*21B‘21C
22A22B“22C*
23A23B23C

1️⃣☑️ 수냉노벽(면흡보열무) A15

노통22C0623B0522B0918C09
연관17B08
수관22A0820A0720D07
장점23C0720A0717C02
노벽22C01

►수관식 보일러의 연소실 벽면에 수냉노벽을 설치목적 4가지를 쓰시오.

A15 수냉노벽(*면흡보열무)
  • 전열면적의 증가로 증발량이 많아진다
  • 연소실내의 복사열을 흡수한다
  • 연소실 노벽을 보호한다
  • 연소실 열부하를 높인다 
  • 노벽의 무게를 경감시킬 수 있다

2601

2️⃣☑️ 폐열회수계산 B41

효율22C0216B1420D18
절감율16C1024B1821A14
온도23A0116A1322A14
감소량23A1518A13
손실감소24A1023A0722B0920C15
절감금액23B10

►보일러를 가동하는데 소요되는 연료를 절약하기 위해 배기가스의 여열을 회수하여 급수를 예열하는 장치를 연도에 설치하였을 때 이장치의 명칭과 아래 운전조건에서의 효율을 구하시오

  • 급수량 : 4,000[kg/h]
  • 배기가스량 : 49,500[kg/h]
  • 장치 급수온도(입구/출구) : 45[℃] / 75[℃]
  • 장치 배기가스 온도(입구/출구) : 330[℃] / 320[℃]
  • 급수 비열 : 4.18[kJ/kg·℃]
  • 배기가스 평균비열 : 1.35[kJ/kg·℃]

절탄기

B3 절탄기 효율

\[ m_f\times C_{pf}\times(T_{fi}-T_{fo}) \\=m_a\times C_{pa}\times(T_{ai}-T_{ao}) \]

$$ Q_w=Q_f\times \eta $$

$$ m_w\times C_w\times \Delta t_w=G_f\times C_f\times\Delta t_f\times \eta $$

\[ 4.18\times4000\times(75-45) \\= 1.35\times49500\times(330-320)\times\eta \]

\[ \eta=\frac{4.18\times4000\times(75-45)}{1.35\times49500\times(330-320)}=0.7506 \]

3️⃣☑️ 가마울림 D13

슬래킹16A1017A0617C07 21C04
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림23B0322C0317A01
요로16B0716b0823B0220B02

►가마울림 현상의 방지대책 5가지를 쓰시오.

D13 가마울림현상 (*수밸량면2)
  • ❶ 연료 속에 함유된 수분을 제거한다
  • ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
  • ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
  • ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
  • ● 2차 연소를 방지한다
  • ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
  • ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
  • ● 연소실내에서 완전연소시킨다
  • ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다

2602

4️⃣☑️ 증기감압밸브 (근스기패압) J72

슈트블로17b0719b0820d0822a01
감압밸브22C0418B02
바이패스17A0920C11
역화17B0224a16

►증기 감압밸브 설치 시 주의사항 5가지를 쓰시오.

J72 증기감압밸브 (근스기패압)

보일러에서 발생된 고압의 증기를 저압의 증기로 만들고, 부하측의 증기압력을 일정하게 유지시키고, 부하변동에 따른 증기의 소비량을 절감시킨다.

피스톤식, 다이어프램식, 벨로즈식

  • 감압밸브는 가능한 사용처에 가깝게 설치한다.
  • 감압밸브 입구측에 반드시 스트레이너를 설치한다
  • 감압밸브 앞에서 기수분리기 또는 스팀트랩에 의해 응축수가 제거되도록 한다
  • 감압밸브 앞에 사용되는 리듀서는 편심리듀서를 사용한다
  • 바이패스 배관 및 바이패스 밸브를 설비하여 고장 등에 대비한다
  • 감압밸브 입구 및 출구측에 압력계를 설치하여 입출구 압력을 확인할 수 있도록 한다
  • 감압밸브 전 후 배관의 관경 선정에 주의하여야 한다

2602

5️⃣☑️ 이론산소량(O₀) G1

공기량22B1321A1320A1317A11
21C1019C1123A0319C13
22C0524A0321A13

조성이 중랑비로 C 70[%], H 20[%], O 2[%], S 3[%], 기타 5[%]인 중유를 연소시킬때 필요한 이론산소량을 계산하시오.

G0 이론산소량(O₀)

\[O_{0}[Nm/kg]=22.4(\frac{C}{12} +\frac{H-\frac{O}{8}}{4}+\frac{S}{32}) \\ O_0[Nm/kg]=1.867C+5.6(H-\frac{O}{8})+0.7S\]

$$ O_{0}=\frac{22.4}{12} C+\frac{22.4}{4}(H-\frac{O}{8})+\frac{22.4}{32}S $$

$$ O_0=1.867C+5.6(H-\frac{O}{8})+0.7S $$

$$ O_0\\=(1.867\times 0.7)+5.6\times(0.2-\frac{0.02}{8})+(0.7\times 0.03) \\ =2.433[Nm^3/kg] $$

6️⃣☑️ 노통보일러 A11

노통22C0623B0522B0918A04
연관17B08
수관22A0820A0720D07
장점17C0220a0723c07
노벽22C01

노통 보일러의 종류 2가지를 쓰시오.

A11 원통형보일러(*종류)
  • 입형보일러 – 코그란, 입형연관, 입형횡관
  • 노통보일러 – ❶코르니쉬, ❷랭커셔
  • 연관보일러 – 횡연관식, 기관식, 케와니
  • 노통연관보일러 – 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지

2601

7️⃣☑️ 이상현상 B21

이상현상22C0717C06
캐리오버24C0423B0120C08
20A0417A05
프라이밍23c0221c1716a0816c01
포밍23A05
캐비
테이션
21B1316a06
수격작용21B1516A07

보일러에서 이상증발을 초래하는 원인 중 운전방법에 따른 원인을 4가지

B21 이상증발
  • 주증기밸브를 급개할 때 
  • 고수위 운전시 
  • 증기 부하가 과대할때
  • 보일러수에 불순물 다량 함유시
  • 보일러수의 농축시 
  • 증기압력을 급격히 강하시킨 경우

2601

8️⃣☑️ 부식계산 J44

고온18B05
저온18A0921A0824c05
20A0522B07
보일러16C0619B0522A1618C01
부식계산22C08

►보일러 보급수 2,000[톤] 중에 용존산소가 9[ppm] 용해되어 있을 때 이를 제거하기위하여 아황산나트륨(Na₂SO₃)은 몇 [kg]이 필요한가?

J44 저온부식계산

2Na₂SO₃+O₂→Na₂SO₄

$$ (2000\times10^6)\times\frac{9}{10^6}=18000[g] $$

$$ 2\times 126[g]:32[g]=x[g]:18000[g] $$

$$ x=\frac{2\times 126\times 18000}{32}=141750[g] $$

9️⃣☑️ 보온재(전내흡비온,두) D16

조건17C0720B1022B11
전내흡
비온두
22C0916c03
원인17a0724c1219A06
내화물23C0124A0916A01

보온재의 열전도율이 낮아지는 조건에 대하여 하단 표에 ‘증가’ 또는 ‘감소’를 쓰시오

두께가 두꺼울수록 기공률이 클수록 재질 내 수분이 많을수록 내외부 온도차가 클수록

증가, 증가, 감소

D16 보온재 구비조건(*전내흡비온,두)
  • 열전도율이 작을것
  • 적당한 내구성을 가질것
  • 흡습성 흡수성이 작을것
  • 부피, 비중이 작을것
  • 안전 사용온도 범위에 적합할것
  • 시공성이 좋을것
  • 내열성 내약성이 있을것

2602

🔟☑️ 냉매순환(압응수팽증) N9

[보기]에 제시된 기기의 명칭을 보고 냉매순환 순서를 쓰시오.

수액기 증발기 팽창벨브 응축기

압축기→( )→( )→( )→( )→압축기

N9 냉매순환(압응수팽증)

압축기→( 응축기 )→( 수액기 )→( 팽창밸브 )→( 증발기 )→압축기

1️⃣1️⃣  일계산 18

질량 1[kg]의 공기가 밀폐계에서 압력과 체적이 100[kPa], 1[㎥] 이어쓴데 폴리트로픽과정을 거쳐체적이 0.5[㎥] 이 되었다 최종온도와 내두에너지의 변화량을 각각 구하시오(단 공기의 기체상수는 287[J/kgK] 정적비열은 718[J/kgK] 주변온도 20[℃]이다)

정압비열은 1005 폴리트로픽 지수는 1.3이다)

그림과 같이 A→B→C→A 순서로 작동하는 사이클에서 Pa= 300 [kPa]. Pb =200[kPa] va=2[m]이 vb =5[m]가, 외기온도 20[℃]일 때 1사이클에서 한 일[kJ]과 엔트로피 변화(kJ/kg·K]는 얼마인가?

$$ W=\Delta ABC=\frac{1}{2}\times(300-200)\times(5-2)=150[kNm]=150[kJ] $$

$$ \Delta S=C_p\ln(\frac{v_b}{v_a})+C_v\ln(\frac{P_a}{P_b}) \\ =1.006\times \ln(\frac{5}{2})+0.718\times \ln(\frac{300}{200})=1.212[kJ/kgK] $$

1️⃣2️⃣☑️ 랭킨사이클 N4. 11

랭킨17C1418A1118C16
19C1523C17
18C1222C12
엔탈피16B1517C13
랭킨사이클
랭킨사이클

다음 그림은 랭킨사이클의 온도-엔트로피 선도이다 h₁=192[kJ/kg], h₂=194[kJ/kg], h₃=2802[kJ/kg], h₄=2010[kJ/kg] 일때, 열효율[%]을 구하시오.

$$\eta_1=\frac{W_{net}}{Q_1}=\frac{h_3-h_4}{h_3-h_1}$$
$$\eta=\frac{2802-2010}{2802-192}=0.3034$$

랭킨 사이클에서 최고압력 8[MPa], 최고온도 600[℃],
배압 100[kPaJ] 터빈효율이 90[%]일 때 주어진 선도와 표를 이용하여 물음에 답하시오.

(단, 랭킨사이클 선도에서 2-3’구간은 열손실이 발생하였고 나머지 구간은 이론 변화가 정상적으로 이루어 졌다.)

(1) 복수기 입구의 실제 엔탈피(h₃)를 구하시오.

(2) 보일러 입구의 엔탈피(h₁)를 구하시오. (단 펌프 압축률은 무시한다)

(3) 랭킨 사이클 효율을 구하시오.

복수기 입구의 건조도 계산 터빈이 팽창과정은 등엔트로피과정이므로 s2=s3이고 s2=s3’+x3(s3’’-s3’)에서 건조도 x3를 구한다

$$ x_3=\frac{s_2-s_3′}{s_3”-s_3′}=\frac{7.0206-1.3026}{7.3589-1.3026}=0.9441 $$

1)복수기 입구(터빈출구)의 비엔탈피(h3)계산

$$ h_3=h_3’+x_3(h_3”-h_3′) \\ =417.51+0.9441*(2675.0-417.51) \\ =2548.806[kJ/kg] $$

2)복수기 입구(터빈출구)의 실제 엔탈피계산 : 터빈의 열효율

$$ \eta_T=\frac{실제터빈일}{이론터빈일}=\frac{h_2-h_3′}{h_2-h_3} $$

$$ h_3’=h_2-\eta_T(h_2-h_3) \\ =3642.0-0.9(3642.0-2548.81)=2658.129[kJ/kg] $$

$$ W_P=h_1-h_4=v’_4(P_2-P_1) $$

$$ h_1=h_4+v_4(P_2-P_1) \\ =417.51+0.001043*((8*1000)-100)=425.749[kJ/kg] $$

3)펌프일을 감안한 이론 열효율 계산

$$ \eta_R=\frac{(h_2-h_3)-(h_1-h_4)}{h_2-h_1}\times 100 \\ \frac{(3642.0-2548.81)-(425.75-417.51)}{3642.0-425.75}\times100=33.733[\%] $$

1️⃣3️⃣☑️ 전도열계산(구형용기) D77

안쪽 반지름 50[㎝], 바깥반지름 90[㎝], 열전도율(λ) 41.87[W/m·K]인 구형 고압반응용기 내외의 표면온도가 각각 563[K], 543[K]일 때 열손실은 몇[kW]인가?

20C1718B1117C1217B14
중간온도16B1219A1220A1222A07
중공원통25B0118C1319C1216C11
21B11
다층벽24A0521A1820D1223B12
23A1322B18
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

D77 구형용기의 열전도 계산

$$ Q=L\frac{4\pi(T_i-T_o)}{\frac{1}{r_i}-\frac{1}{r_o}} $$

$$ Q=\lambda \frac{4\pi (t_i-t_o)}{\frac{1}{r_i}-\frac{1}{r_o}} $$

$$ =41.87\times10^{-3}\times \frac{4\pi(563-543)}{\frac{1}{0.5}-\frac{1}{0.9}}=11.838[kW] $$

1️⃣4️⃣☑️ 노즐의속도 I5

피토관18c04
계산U18A1219C1420A11
계산22A0516C1318B1321A15
22B1419B1222C14
21C02

건조 포화증기가 노즐 내를 단열적으로 흐를 때 출구 엔탈피가 입구 엔탈피보다 400[kJ/kg]만큼 감소한다. 노즐 입구에서의 속도가 10[m/s]일 때 노즐 출구에서의 속도[m/s]를 구하시오.

\[ m(H_1+\frac{1}{2}v_1^2+gZ_1)=m(H_2+\frac{1}{2}v_2^2+gZ_2)\]

\[ H_1+\frac{1}{2}v_1^2=H_2+\frac{1}{2}v_2^2\]

\[v_2=\sqrt{v_1^2+2(H_1-H_2)}=\sqrt{10^2+2(400\times1000)}\]

I5 전체질량기준 에너지방정식

\[Q= m(h_2-h_1)+\frac{1}{2}(v_2^2-v_1^2) \\+mg(z_2-z_1)+W_t[kJ/s]\]

I5 단위질량기준 에너지방정식

\[q= (h_2-h_1)+\frac{1}{2}(v_2^2-v_1^2) \\+g(z_2-z_1)+w_t[kJ/kg\cdot s]\]

I5 노즐의속도

$$ w_2=\sqrt{2(h_1-h_2)+w_1^2} $$

$$ w_2=\sqrt{2\frac{k}{k-1}\times RT_1\times\{1-(\frac{P_2}{P_1})^{\frac{k-1}{k}}\}} $$

$$ w_2=\sqrt{2(h_1-h_2)+w_1^2} $$

$$ =\sqrt{2\times(400\times10^3)+10^2}=894.483[m/s] $$

1️⃣5️⃣☑️ 미분탄연소기 F2

석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치 명칭과 단점 3가지를 쓰시오

액체연료19A07
미분탄22C15
점화25B1022A0416A09

F2 미분탄연소기

석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치

  • 적은공기비로 완전 연소가 가능하다
  • 점화, 소화가 쉽고 부하변동에 대응하기 쉽다
  • 대용량에 적당하고, 사용연료 범위가 넓다
  • 설비비 유지비가 많이소요된다
  • 회, 분진 등이 많이 발생하여 집진장치가 필요하다
  • 연소실이 크고, 폭발의 위험성이 크다

1️⃣6️⃣☑️ 원통보일러 동판의 최소두께 E5

동체의 안지름이 2500[㎜], 최고사용압력이 1.5[MPa]인 원통보일러 동판의 최소두께[㎜]를 구하시오. (단, 강판의 인장강도 450[N/㎟] 안전율 4.5, 용접부의 이음효율 0.71, 부식여부는 2[㎜], 동체의 증기온도에 대응하는 값(k)은 무시한다)

E5 원통보일러 동판의 최소두께

$$ t=\frac{PD}{2\times \sigma_a\times\eta-2P(1-k)}+\alpha $$

$$ =\frac{1.5\times 2500}{2\times\frac{450}{4.5}\times 0.71-2\times 1.5\times(1-0)}=28.978[mm] $$

1️⃣7️⃣☑️ 에너지법 J9

검사대상기기의 계속사용검사 증 운전성능검사 대상에서 제외되는 보일러 종류 3가지를 쓰시오

J9 계속사용검사
  • 용량이 5[t/h] 미만인 난방용 강철제 보일러 및 주철제보일러
  • 용량이 1[t/h]미만인 산업용 강철제 보일러 및 주철제보일러
  • 캐스케이드 보일러
  • 혼소용 보일러
  • 폐목 등 고체연료용 보일러
  • 폐가스(공정부생가스)사용하는 보일러

법 제39조 제4항

혼소용 보일러 폐목 등 고체연료용 보일러 공정 부생가스 또는 폐가스를 사용하는 보일러

열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준 제25장

1️⃣8️⃣☑️ 대수온도차 E3

응용22C1821B0924A13
기본16C1420C1817A1521A11
24b0222d13

대향류 열교환기에서 냉각수를 0.8[kg/s]로 순환시켜 고온유체를 80[℃]에서 50[℃]로 냉각시키고 냉각수는 20[℃]로 유입되어 열교환 후 40[℃]로 상승될 때 열교환기 전열면적[㎡]을 구하시오
(단, 냉각수 비열은 4180[J/kg℃] 열교환기 전열벽의 열관류율은 125[W/㎡℃], 기타 손실은 없는 것으로 한다)

E3 대수온도차

\[\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} \]

$$ Q_1=mC\Delta t $$

$$ =0.8\times4180\times(40-20)=66,880[J/s] $$

$$ \Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} $$

$$ =\frac{40-30}{\ln(\frac{40}{30})}=34.760[℃] $$

$$ F=\frac{Q}{K\Delta t_m} $$

$$ =\frac{66,880}{125\times34.76}=15.392[m^2] $$

에너지 22년기출C


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다