변압기 손실
500[kVA]변압기, 손실이80[%] 부하에서 53.4[kW], 60%부하에서 33.6[kW]일때 손실과 최고 효율을 구하시오 1)이변압기의 40[%] 부하율에서 손실[kW]을 구하시오 2)최고 효율은 부하율이 몇[%]일때인가
40[%]일 때 손실
\[P_l=P_i+m^2P_c\]
\[P_{80}=P_i+0.8^2P_c=53.4[kW]\]
\[P_{60}=P_i+0.6^2P_c=33.6[kW]\]
\[P_c=70.7[kW]\]
\[P_i=8.15[kW]\]
\[P_{40}=8.15+0.4^2\times 70.7=19.46[kW]\]
최대효율
- 최고효율은 철손과 동손이 같을 때이므로 부하율m은
\[P_i=m^2P_c\]
\[8.15=m^2\times70.7\]
\[m=0.34\]