이종금속의 접촉에 의한 부식

제공

이종금속의 접촉에 의한 부식

  • 금속류와 전차선 및 조가선등을 지지하기 위해서 부득이하게 두 종류의 금속이 접촉할 수가 있다 이러한 두 가지 이종금속이 접촉하고 있는 개소가 염분 등 전해물질의 용액에 접촉하면 그곳에 국부전지가 형성되어, 그 용액중에서 용해하여 부식
  • 접촉 부식량에 의한 부식량은 그 경우의 부식 전류량과 비례관계이고, 그 원인은 전극의 전위차
  • 전극 전위차가 큰 금속, 즉 전위열에서 금속상호간에 서로 떨어져 있는 정도가 크면 접촉 부식이 심해짐
  • 예를 들면, 알루미늄과 동이 조합된 알루미늄의 부식량을 철과 동이 조합된경우 철의 부식량은 보다 커짐
  • 실제로 각종금속체 표면에 산화피막이 형성되거나, 표면이 부식으로 생성된 생성물로 피막되는 복잡한 현상을 나타내고 있는경우가 많아,
    반드시 전위차에 비례하지는 않지만 원칙적으로는 이와 같은 경향을 나타냄

이종금속의 접촉부식 원인

1)수분의 부착, 온도의 영향

  • 이종금속의 접촉부식은 국부전지작용(일종의 전기분해작용)이기 때문에 수분니 없으면 부식은 절대발생하지 않지만, 대기중에 노출되어 있으므로 수분의 부착이나 온도에 영향을 받게 된다.

2)부식 환경의 영향(염수 :해안지구, 아황산수 : 공해지구)

  • 부착수분의 성질, 예를들면 염수(해아지방)아황산 수(공해지대)등에 따라 물의 도전성은 높아지고, 그농도에 따라 부식은 상당히 빨라진다

3)온도조건(20도를 넘으면 2배 빠르다)

  • 온도가 높으면 부식이 빨라지고, 온도가 20도 높아지면 부식속도는 약 2배가 된다. 연간 기온이 높은 개소 또는 전류 등에 의하여 온도가 상승하는 개소는 주의가 필요하다

4)분진의 부착

  • 분진이 부착되면 습기를 먹고, 분진의 성분이 습기에 용해된다

부식의 방지방법

  • 이종금속, 접촉부위는 수분이 모이지 않는 구조로 한다
  • 이종금속 간 절연한다
    • 국부전지의 전류 차단시킴으로써 부식을 방지한다
  • 중간금속을 삽입한다
    • 중간금속을 삽입함으로써 이종금속 상호의 전위차를 감소시켜 부식을 감소시킨다
  • 전극 전위가 상호 접근된 것을 선정한다
  • 접촉면을 작게 한다
상대 전위차부식 측 금속의 부식정도부식정도
0~0.2거의 부식되지 않는다A
0.2~0.8약간의 부식이 진행된다B
0.8~1.2심하게 부식된다C
1.2이상조합이 불가능하다D
방식설비

전기방식 설비
이종금속의 접촉에 의한 부식


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다