자구미세화 몰드변압기란?
방향성 규소 강판의 자구를 물리적인 방법으로 미세화시켜 철손을 개선한 변압기를 의미
규소강판 → 아몰퍼스 메탈 → 자구 미세화 강판HGO
자구 미세화 방법
1)자구미세화
방향성 규소 강판의 자구를 물리적인 방법으로 미세화
2)자구 미세화 방법
- 레이저 처리
- 기어드롤에 의한 기계적 처리
- 화학적 에칭 방법
자구 미세화 고효율 몰드변압기 특성
- 부하손실 30% 절감
- 무부하손 50% 절감
- KSC규격 대비 30% 이상의 저소음(50[dB]이하)
- 20[MVA]까지 대용량 제작 가능
- 과부하 내량 증가로 고조파 대비용 변압기로 사용 가능
- 부하변동이 심한 설비의 전원 공급용으로 적합 : 전철 급전선, 압연설비
- 유지보수가 용이
- 재사용이 가능
- 국내생산
자구 미세화 고효율 몰드변압기 적용분야
- 대용량 전력이 필요한 장소 : 대규모 공장(대용량)
- 조용한 환경을 필요로 하는 장소 : 아파트, 고층빌딩(저소음)
- 화재 예방이 중요시되는 장소 : 지하가 지하철(유입이 아님)
- 수질오염 등 내환경성이 요구 되는장소 : 수력발전소(유입이 아님)
변압기별 비교
구분 | 자구 미세화 | 아몰퍼스 | 규소 강판 | 비고 |
---|---|---|---|---|
철손 | 50 | 25 | 100 | 100% 부하조건 |
동손 | 70 | 95 | 100 | |
부하율 | 30%이상 | 30%이상 | 100% | |
고조파 | K-factor 7 상시운전가능 | 불가 | 불가 | |
소음 | 53 | 70 | 65 | KS규격 70 |
가격 | 150 | 200 | 100 | |
과부하운전 | 115% 연속운전가능 | 100% | 100% | |
제작용량 | 20[MVA] | 5000[kVA] | 30[MVA] |