전압 변동 계산방법 4가지


전압 변동으로 인한 영향으로는 전력손실, 생산성 저하, 제품의 불균일, 전기기기의 수명 저하 등이 있으므로 전선사이즈, 전압, 변압기 용량, 변압기 탭 등을 적정하게 선정하여 전압강하를 억제하여야 한다

전압 변동의 계산은 배전계통에서 매우 중요한 것으로 선로의 저항, 인덕턴스, 정전용량의 크기가 필요하다

보통 전압 변동 계산 시 특별한 경우가 아니면 정전용량을 고려할 필요가 없고 저항과 인덕턴스만을 고려한다

전압 변동 계산방법으로는 임피던스법과 등가저항법은 변압기를 포함자지 않는 간단한 회로에서 사용하며 %임피던스법은 변압기를 포함한 복잡한 회로에서 사용하고 선로가 긴 배전선, 케이블의 경우에는 암페어미터법을 사용하면 편리하다

전압 변동 계산방법

1)임피던스법

전원전압과 부하 측전압과의 차이로 구하는 방식

\[E_s=\sqrt{(E_r\cos\theta+IR)^2+(E_r\sin\theta+IR)^2}\]

배전방식에 따라 정해지는 정수 K

단상 2선식K=2
단상 3선식K=√3
삼상 3선식K=2
삼상 4선식K=1
\[E_s=(E_r+IR\cos\theta+IX\sin\theta)+j(IX\cos\theta-IR\sin\theta)\]

허수부는 실수부에 비하여 너무 작아서 0으로 놓으면

\[E_s=E_r+IR\cos\theta+IX\sin\theta\]

전압강하를 정리하면

\[\Delta E=E_s-E_r=IR\cos\theta+IX\sin\theta\]

배전방식에 따라 전압강하를 정리하면

\[∴\Delta E ≒ KI(R\cos\theta+X\sin\theta)\]

2)등가저항법

전원전압 Es는

\[E_s=(E_r+IR\cos\theta+IX\sin\theta)+j(IX\cos\theta-IR\sin\theta)\]

j항은 Es, Er에 비해 작아서 무시할 수 있으므로 전압강하

\[\Delta E=E_s-E_r=I(R\cos\theta+X\sin\theta)\]

위에 식에서

\[R_e=R\cos\theta+X\sin\theta\]

와 같으므로 등가저항 Re는 전선의 굵기, 배치, 부하의 역률에 따라 정해진다. 그러므로 전압강하

\[\Delta E=I\cdot R_e\cdot l\]

3)%임피던스법

전압강하율

\[\epsilon=\frac{E_s-E_r}{E_r}\times 100=\frac{I(R\cos\theta+X\sin\theta)}{E_r}\times100\] \[=\frac{3E_rI(R\cos\theta+X\sin\theta)}{(\sqrt3 E_r)^2}\times 100=\frac{T(R\cos\theta+X\sin\theta)}{(\sqrt3 E_r)^2}\times 100\] \[=\frac{T(R\cos\theta+X\sin\theta)}{10\times(kV)^2}\]
\[R=\%R\times \frac{10(kV)^2}{T_B}\] \[X=\% X\times\frac{10(kV)^2}{T_B}\]

이식을 정리해 대입하면

\[\epsilon=\frac{P\%R+Q\%X}{(기준kVA)}\]

4)암페어미터법

  • 전압강하의 개략값을 알기위하여 암페어미터 표나 도료를 이용하는 방법으로 암페어미터란 1[V]의 전압강하에 대한 전류[A]와 배선의 긍장과의 곱을 말한다
  • 전압강하
\[\Delta E=K(r\cos\theta+x\sin\theta)I\cdot L\]

ΔE= 1[V]라 하면

\[IL-\frac{1}{K(r\cos\theta+x\sin\theta)}[A\cdot m]\]

간선계산
간선의 크기를 결정하는 요소(간선계산)
케이블 단락시 기계적 강도
선로정수의 구성요소 4가지
전기설비에서 배선의 표피효과와 근접효과

배전전압을 결정하는요소
전압변동 계산방법 4가지
전압강하
직류2선식 전압강하게산식 유도
다음그림을 이용하여 전압강하식 유도
절연전선의 허용전류