좋은 조명이란 눈의 피로도가 적고, 장시간 작업이나 활동을 해도 불편함이 없는 시각 상태를 의미합니다. 편안한 시각은 생산성 향상, 작업 효율 증대, 그리고 건강한 삶을 유지하는 데 중요한 요소입니다.

좋은 조명의
조건
심리적인 상태 주안점등급
점수
업무능력 향상 주안점,
피로 경감 주안점
등급
점수
조도건축물의 목적에 따라 설계 필요5경제적 부분의 한도 내에서 조도가 높은 것이 좋다25
광속발산도계획된 미에 따라 밝고 어둠의 비 필요20밝음의 차이가 나지 않는 것이 좋다25
정반사계획된 눈부심은 관심의 대상 가능0눈부심이 없도록 하여 업무능력을 개선하는 것이 중요하다10
그림자인위적 그림자도 필요0그림자가 없는 것이 좋다10
분광분포건축물의 용도에 따라 색광 필요5자연 주광에 가까운 것이 좋다5
미적효과계획된 미의 배치 필요20미적인 효과보다는 심플한 배열이 좋다5
심리적효과조명의 목적에 따라 다른 감각 필요40맑은 날 옥외주광형태의 조명이 좋다10
경제적효과경제적 부분도 중요하지만 목적물의 목표가 중요10전등효율이 높은 것이 좋다10

1)조도

  • 조도를 높이면 명시 조건은 충족시킬 수 있지만 설비비는 증가한다
  • 조도를 높이면 유지관리비 증가 및 눈부심이 발생할 우려가 있다
  • 용도에 따라 알맞은 적정한 조도선정(KS A3011)이 필요하다

2)휘도분표(광속발산도 분포=밝음의 분포)

  • 시야 내 광속발산도의 분포가 고르지 못하면 물체의 보임이 나빠지고 대상물을 보는데 피곤함을 느낌
  • 시야 내 광속 발산도 한계
주위환경사무실,학교공장
작업면과 그 주위
(책상면과 책)
3:15:1
작업면과 떨어진 면
(책과 바닥면)
10:120:1
조명기구와 그 부근
(천장과 주위 벽면)
20:150:1
통로 내 각 부분
(보통 시야 내의 밝고 어두운 곳)
40:180:1

3)눈부심(낮은휘도)

  • 영향 : 불쾌감, 피로감, 사고유발, 시환경 저해
  • 원인 : 고휘도 광원, 시선 부근 노출광원, 반사 및 투과,눈의 입사광속 과다등
  • 대책 : 저휘도 광원, 간접조명방식, 루버 및 글로브 채용, 글레어 존 피함

4)그림자(그늘)

  • 작업자와 광운, 작업면과 물체 위치가 나쁘면 그림자 발생
  • 가장 밝은 곳과 어두운 곳의 광속발산도 비가 2:1~6:1 범위 이상적

5)분광분포(좋은 연색성)

  • 일반적으로 사람의 눈은 주광에 적응되어 주광색이 가장 좋음
  • 장파장 광원은 따듯한 느낌을 주고, 단파장 광원은 시원한 느낌을 줌

6)심리적 효과

  • 밝은 날, 옥외환경과 비슷한 느낌이 이상적임
  • 실내 마감 밝기의 순서는 천장>벽>바닥의 순서가 이상적임

7)미적 효과

  • 기구는 장식이 없는 단순한 것이 좋고, 배열도 단순한 기하학적 배역이 좋음
  • 조명기기의 의장은 건축물의 양식과 조화를 이룰것

8)긴수명

9)높은 에너지 효율

10)경제성

  • 단순한 염가가 아닌 건축물의 특성에 맞게 설계되어야 함
  • 조명기구와 램프는 효율이 좋고 유지관리가 용이한 설비를 사용할 것

2️⃣사무실 조명의 명시성 향상을 위한 조명 요건

  • 적절한 조도: 업무 종류에 따라 필요한 조도가 다르지만, 일반적으로 사무 작업에는 500lux 이상의 조도가 권장됩니다.
  • 균일한 조도 분포: 조도가 너무 밝거나 어두운 부분 없이 균일하게 분포되어야 눈의 피로를 줄일 수 있습니다.
  • 직접 휘도: 눈부심을 유발하는 직접 휘도를 최소화해야 합니다. 특히, 모니터 화면과 주변 환경의 휘도 차이를 줄여야 합니다.
  • 수평면 조도: 책상 위와 같은 수평면의 조도가 충분해야 서류 작업 시 눈의 피로를 줄일 수 있습니다.
  • 연직면 조도: 벽면의 조도도 충분해야 공간감을 확보하고 쾌적한 환경을 조성할 수 있습니다.
  • 색온도: 일반적으로 사무 공간에는 4000K~5000K의 중성 색온도가 적합하며, 집중력을 요하는 작업에는 5000K 이상의 쿨 화이트 색온도가 효과적입니다.
  • 연색성: 사물의 색을 정확하게 인지할 수 있도록 높은 연색성을 확보해야 합니다.

2️⃣VDT 작업에 효과적인 조명 방안

VDT 작업은 눈의 피로를 유발하기 쉽기 때문에, 조명 설계 시 특별한 주의가 필요합니다.

  • 모니터 위치 조절: 모니터를 눈높이보다 약간 아래에 위치시키고, 키보드는 모니터보다 약간 아래에 위치시켜 자세를 바르게 유지해야 합니다.
  • 반사 방지: 모니터 화면에 주변 환경이 반사되지 않도록 조명을 설치하고, 블라인드 등을 이용하여 빛을 차단해야 합니다.
  • 눈부심 방지: 직접광이 눈에 들어오지 않도록 조명 기구를 설치하고, 간접조명을 활용하여 눈부심을 최소화해야 합니다.
  • 휴식 공간 조성: VDT 작업 중간중간 휴식을 취할 수 있는 공간을 마련하고, 자연광을 활용하여 눈의 피로를 해소할 수 있도록 해야 합니다.
  • 조도 제어: 개인별로 조도를 조절할 수 있도록 조명 기구를 설치하고, 필요에 따라 조도를 변경할 수 있도록 해야 합니다.

2️⃣조도와 편한 시각의 평가

1)시력

조도가 증가 할수록 시력은 증가하고 조도가 저하하면 시력은 떨어진다

2)대비 감도

대비 감도를 분별할 수 있는 능력으로 조도가 증가함에 따라 대비 감도도 증가

3)긴장

긴장은 피로와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 조도가 증가함에 따라 긴장의 상태는 감소하고, 조도가 감소함에 따라 긴장상태는 증가

4) 눈을 깜박이는 도수

무의식적인 행동으로 나타나며, 조도가 증가할수록 눈의 깜빡임 도수는 감소하고, 조도가 감소할수록 눈의 깜빡임 도수는 증가

5)심장고동

조도가 감소함에 따라 심장고동이 감소하고, 조도가 증가하면 심장고동은 증가

6)안구 근육의 수축

조도가 증가함에 따라 안구 근육 수축이 감소하고 조도가 증가하면 안구 근육 수축이 증가

3️⃣조도에 따른 편한 시각의 평가 실험 결과

구분10[lx]100[lx]1,000[lx]
시력100[%]증가130[%]증가170[%]
대비감도100[%]증가280[%]증가450[%]
신경근육의 긴장도63[g]감소54[g]감소43[g]
눈의 깜빡이는 도수100[%]감소77[%]감소65[%]
심장고동10[%]감소감소2[%]
안구근육의 수축23[%]감소감소7[%]

조명설비 이론

조명 용어
명시론
연색성,색온도,시감도,순응,균제도
좋은 조명 요건
눈부심
열방사 3가지 법칙
원소 주기율표
루미네선스
방전등 발광메커니즘

목차(좋은 조명 요건)

💯기출문제

●D06 편한 시각의 평가에 관하여 설명하시오.

시력, 대비감도, 긴장, 눈을깜빡이는정도, 심장고동, 안구근육의 수축

●B04 사무실 조명의 명시성 향상을 위한 조명 요건을 들고 VDT(Visual Display Terminal) 작업에 효과적인 조명 방안에 대하여 설명하시오

좋은 조명의 요건

VDT 작업에 효과적인 조명 방안

●B05 업무용 빌딩의 좋은 조명의 조건을 들고, VDT(Visual Display Terminal) 조명에 대하여 설명하시오

좋은 조명의 요건

VDT 조명

VDT 조명 설계 시 고려 사항