초전도변압기
초전도 권선을 통해 변압기 동손을 감소하여 효율을 극대화한 변압기
초전도변압기 구조
- 기본 구조는 일반 변압기와 크게 다르지 않음
- 초전도 권선을 냉각시키기 위한 극저온용기 안에 초전도 권선을 설치 후 액체질소로 냉각
- 냉각효율 측면에서 철심은 상온 유지

초전도변압기 개발효과
- 변압기 전력손실이 회기적으로 감소
- 변압기 수명 증가
- 30[MVA]이상 변압기가 경쟁력이 있음
초전도변압기 특징
1)변압기 손실
동손이 0이 되고 나머지 손실은 그대로 발생
2)냉각방식
- 액체질소 순환방식 : 액체질소를 순환시키는 방식으로 구조가 복잡하자
- 액체실소 비순환방식 : 액체질소를 순환시키지 않고 지속적으로 공급하는 방식
- 구조가 간단하나 냉각손실이 큼
- 대용량 변압기에 적합
3)변압기 무게(30[MVA] 용량을 기준)
- 일반 유입 변압기 30[ton]
- 순환방식 초전도 변압기는 24[ton]
- 비순환방식의 경우 16[ton]
4)전류특성
- 임계전류에 의해 제한을 받음
- 극저온에서 적용할 초고압기기 개발 필요
초전도 변압기 장점
1)효율 상승
동손이 감소하여 효율이 상승
2)부피감소
냉각장치 등의 부대시설이 증가하나 동량을 20~100배 정도 줄일수 있어 부피가 감소한다
3)친환경
- SF6, 절연유 대신 질소 사용
- 화재 위험이 감소하고 SF6사용 감소로 친환경적임
4)과부하 내량이 큼
- 절연열화가 안 됨 : 변압기 수명이 증가
- 200%과부하에서도 양호한 특성
향후 전망
- 초전도변압기는 일반 변압기가 가지고 있는 용량과 수명의 한계를 극복할 수 있다
- 향후 기술개발에 의해 초전도변압기가 상용화되면 전력계통의 신기원을 이룰수 있다
- 초전도 선재의 경우 대량화가 진행되면 경제성 문제도 해결될 수 있다