Processing math: 100%

고조파 관리기준

제공

,
고조파(QH)

고조파
고조파 발생과정과 발생원
고조파 영향
고조파 관리기준
고조파 대책

목차(고조파 관리기준 QHM)

1️⃣고조파 관리기준

1)고조파 총합 왜형률(THD)

전압(전류)THD는 다음 식에서와 같이 고조파 전압(전류)실효치와 기본파 전압(전류)실효치의 비로서 나타내며, 고조파 발생의 정도를 나타내는 데 사용된다.

VTHD=V22+V23+V24++V2nV1×100[%]
ITHD=I22+I23+I24++I2nI1×100[%]

2)등가방해전류(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)

전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다

EDC=nn=3(S2n×I2n)[A]

3)총합 수요 왜형률(TDD : TotalDemandDistrotion)

ITDD=I22+I23+I24++I2nI1PEAK(15or30min)×100[%]

2️⃣국가별 관리기준

1)IEEE

  • THD
Bus Voltage at PPCIndividual Voltage Distortion[%]TotalVoltage Distortion THD[%]
69[kV]Below3.05.0
through 161[kv]1.52.5
Above1.01.5
  • TDD
    Individual Harmonic Order(ODD Harmonicd)
SCR=lsc/lL<11<17<23<3535<THD
<204.02.01.50.60.35.0
<507.03.52.51.00.58.0
<10010.04.54.01.50.712.0
~100012.05.55.02.01.015.0
1000<15.07.06.02.51.420.0

2)국내

  • 한국전력공사 전기공급약관 기준(THD, EDC)

전압전압외형률[%](지중)증가방해전류[A](지중)전압외형률[%](가공)등가방해전류[A](가공)
66[kV]이하3.03.0
154[kV]이상1.53.81.5
  • KC C 무정전 전원장치(THD)

구분전류THD
무부하~100[%]부하
UPS입력
(1차)
단상/삼상15[%]이하
UPS입력
(2차)
단상/삼상 5[%]이하

  • KS C 형광램프용 전자식 안정기(THD)
구분 전류THD[%]
저 고조파 함유량20[%] 이하
고 고조파 함유량30[%] 이하
고조파(QH)

고조파
고조파 발생과정과 발생원
고조파 영향
고조파 관리기준
고조파 대책

목차(고조파 관리기준 QHM)

💯기출문제

고조파(QH)

고조파
고조파 발생과정과 발생원
고조파 영향
고조파 관리기준
고조파 대책

목차(고조파 관리기준 QHM)

🌐V1103Z24 / QHM


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다