고조파(발생과정과 발생원)

제공

,
고조파 (QH)

H 고조파
O 고조파 발생과정과 발생원
E 고조파 영향
M 고조파 관리기준
C 고조파 대책
F 필터회로

목차(고조파 발생과정과 발생원 QHO)

1️⃣고조파 발생과정

  • 상용 주파수인 정현파 전류를 전원에서 공급하는것에 비하여 부하가 방형파 전류를 필요
  • 사인파와 방형파의 차이에 상당하는 전류가 전원측으로 흘러들어 전원 측 정현파와 합성이 되어 고조파 전류의 형태를 만들게 되는 것
발생원주된 회로 방식품명
전력용
변환장치
전기로/
용접로
정류기인버터(VVVF)
무정전 전원장치
(UPS,CVCF)
교류 위상 제어히터 제어
교류 아크로/용접기
전파정류
콘덴서 평활
무정전 전원장치
OA기기(PC,프린터)
기타유도기기의 여자전류변압기/전동기

2️⃣고조파 발생원인

  • 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생
  • 종류
    • 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
    • 아크로, 전기로
    • 형광등
    • 회전기기
    • 변압기
    • 과도현상에 의한 것 등
  • 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다

3️⃣고조파 유출경로

  • 전원 임피던스 > 콘덴서 임피던스 :
    고조파 전류는 콘덴서로 유입
  • 전원 임피던스 < 콘덴서 임피던스 :
    고조파 전류는 콘덴서로 유출
고조파 (QH)

H 고조파
O 고조파 발생과정과 발생원
E 고조파 영향
M 고조파 관리기준
C 고조파 대책
F 필터회로

목차(고조파 발생과정과 발생원 QHO)

💯기출문제

○O14 배전설비 간선의 고조파 전류의 발생원인, 영향, 대책

모범답안(고조파 발생원인 QHO142️⃣)

2️⃣고조파 발생원인

  • 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생
  • 종류
    • 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
    • 아크로, 전기로
    • 형광등
    • 회전기기
    • 변압기
    • 과도현상에 의한 것 등
  • 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다

모범답안(고조파영향 QHE05)

고조파가 미치는 영향

  • 1️⃣변압기과열, 변압기출력감소,
  • 2️⃣발전기과열, 헌팅현상
  • 3️⃣역률저하,콘덴서 과열 및 소손, 콘덴서 단자전압 상승, 콘덴서 실효용량증가,
  • 4️⃣직병렬공진
  • 5️⃣영상분 고조파에 의한 영향
    • 영상고조파,
    • 케이블과열,
    • 대지전위상승,
    • 통신선의 유도장해,
    • OCGR오동작,
    • ELB,MCCB,ACB오동작,
  • 6️⃣계측기 계기 오차
  • 7️⃣소음 및 진동발생

모범답안(고조파 발생에 대한 대책 QHC02)
  • 1️⃣변환기의 다펄스화
  • 2️⃣단락용량의 증대
  • 3️⃣교류 리액터 설치
  • 4️⃣필터의 설치
  • 5️⃣전자장치 설치(ZED)

고조파영향

고조파대책

고조파 (QH)

H 고조파
O 고조파 발생과정과 발생원
E 고조파 영향
M 고조파 관리기준
C 고조파 대책
F 필터회로

목차(고조파 발생과정과 발생원 QHO)

🌐V0128Z25 / QHO


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다