과전압의 종류

피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(과전압의 종류 BSO)

전력시스템에서 발생하는 과전압(이상전압)의 크기 및 지속시간에 따라서 과전압에는 3가지로 구분되는데 다음과 같다.

1️⃣뇌서지(Lightning surge)

1)뇌서지는 뇌운의 방전에 의해서 발생되는 서지로, 극히 짧은 순간 파고값에 도달한 후 아주 짧은 순간에 소멸하는 충격파 형태이며, 선로상에서 진행파가 되어 전력기기의 절연을 위협한다.

2)종류

  • 직격뢰: 뇌운이 직접 선로상에 방전함으로 발생되는 뇌서지
  • 유도뢰: 뇌운이 선로에 근접한 상태(전선로 대전된 상태)에서 선로상에 직접 방전하지 않고, 인근에 방전될 때 발생되는 뇌서지

3)피뢰기가 보호해야 할 주 대상임.

2️⃣개폐서지(Switching surge)

1)개폐장치의 개방 및 투입시에 발생되는 서지로 커패시터(C)에 저장된 정전에너지 및 인덕터(C)에 저장된 자기 에너지가 방전하는 동안에 나타나는 과도진동형태의 서지

2)크기는 비해서 뇌서지에 비해 낮지만 그 크기와 주파수(상승속도)도 매우 큰 수준

3)무부하 송전선로 투입, 콘덴서 뱅크 개폐, 변압기 여자전류 차단 등

3️⃣단시간 과전압(Temporary Over Voltage)

1)전력계통의 정상운전 및 고장시 등의 다양한 원인으로 발생되는 과전압으로 크기는 가장 작지만 지속시간이 매우 긴 특징

2)1선 지락시 건전상의 대지전위의 상승, 패란티 현상, 발전기 자기여자, 철공진에 의한 과전압 등

3)피뢰기의 정격전압을 산정시에 단시간 과전압이 고려

피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(과전압의 종류)

💯기출문제(발배송)

●페란티 현상이란 무엇이며, 발생이유, 영향, 대책 등을 기술하시오.페란티 현상이란 무엇이며, 발생이유, 영향, 대책 등을 기술하시오.

●전력계통에서 무효전력공급원으로 설치되는 전력용 콘덴서 및 분로리액터의 회로 개폐시 나타나는 이상 현상에 대하여 설명하고 각각의 회로에 사용되고 있는 차단기의 선정시에 유의할 점에 대하여 기술하시오.

●전력계통에서 개폐시에 발생되는 서지를 원인별로 설명하고, 각각의 대책에 대해서 설명하시오.

●가공 송전선으로부터 수전하는 초고압 변전소의 절연설계를 하고자 할 때 고려할 사항과 상용주파수 이상전압이 발생하는 원인을 설명하시오.

●개폐서지(Switching Surge)의 주 발생원과 그 대책에 대하여 설명하시오.

●전력설비의 절연결정에 필요한 이상전압의 발생 원인을 열거하고 각각을 설명하시오.

피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(과전압의 종류)

🌐V0929C24

이상전압과 피뢰기
1선지락과 유효접지
절연성능 시험과 절연물의 V-T 곡선
전절연/ 저감절연 균등절연/ 단절연
과전압의 종류
개폐 서지
단시간 과전압
피뢰기 개요 및 용어
피뢰기 용어
피뢰기의 정격전압
피뢰기의 설치위치
BEWLEY‘S LATTICE DIAGRAM

피뢰기의 제한전압
절연 협조
변압기의 이행전압


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다