목차(대지저항 측정법)
대지저항 측정법
❓접지란
- 어떠한 전기적인 대상물을 대지에 낮은 저항으로 연결하는 것으로 이상전류 발생시 대지로 방류시켜 인축 및 설비에 악영향을 방지하기 위한 설비
- 접지설계는 토양특성을 검토하고 최대 고장전류를 결정하여 소요접지 저항치를 결정, 접지방식을 선택 한 다음 전위경도를 검토하고 인근 설비와의 영향을 검토 및 대책을 세워 나가는 일련의 과정을 통하여 접지를 설계
- 대지저항 특정법에는 2전극법, 4전극법, 간이 측정법 등을 사용하는데 4전극법이 정확도가 우수하고 간편하여 많이 사용
1️⃣대지저항측정법
1)2전극법
- 측정방법
- 균일한 토질이 아닌 토양의 대지저항률을 현장에서 개략적으로 측정하는 방법
- 축전지의 정극성(+) 단자는 미소전류계를 경유하여 하나의 전극에 접속하며 부극성(-)단자는 다른 전극에 접속하여 측정
- 특징
- 짧은 시간에 대지저항을 계측할 수 있다
- 정확성이 낮고 토양의 국부적인 위치의 대지저항률만을 측정하는 단점

2)위너 4전극법
- 4개의 전극(C₁, P₁, P₂, C₂) 을 일전한 등간격(a)으로 설치하여 C₁, C₂에 전류를 흘리고, P₁, P₂의 전압을 측정하여 R값을 측정
- ρ=2πaR, R=2πa(V/I)에 수식을 대비하여 토양의 고유저항을 측정

3)간이 측정법
- 접지저항이 접지전극 주변의 대지저항률에 비례하는 관계를 이용한 것
- 길이와 반경을 알고 있는 봉형 접지전극을 설치하고 이 접지전극의 접지저항을 측정하여 대지저항률을 이론적으로 산출하는 방법
- 봉형 전지전극의 접지저항을 측정하면 그 값으로부터 대지저항률을 역으로 산출
R=ρ2πlln2la
ρ=2πlRln2la

목차(대지저항 측정법)
대지저항 측정법
💯기출문제
○01대지저항률의 측정방법을 설명하시오
2전극법, 위너의4전극법
○02위너의 4전극법에 의한 대지저항률의 측정법
●03대지저항률 측정에 사용되는 전위강하법 기반인 3전극법과 위너의 4전극법을 비교 설명하시오
목차(대지저항 측정법)
대지저항 측정법
🌐V0115X252
답글 남기기