매크로쇼크 및 마이크로 쇼크

제공

,
접지설비 (EG)

H 병원 접지시스템
M macro shock 및 micro shock
L 약전용 접지
D 접지설계 최근동향

목차(매크로쇼크 및 마이크로 쇼크 EGM)

1️⃣병원과 일반 건축물의 특징 비교

분류 병원 일반건축물
누설전류 원인외부 도체의 정전용량기기고장이나 절연물의 열화
누설전류 크기0.1[mA]이하수십[mA]이상
감전시환자는 마취체력 저하로 치명적위험경보 처리 가능

2️⃣매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크

1)전격에 대한 인체의 반응

환자기준일반인
마이크로
쇼크
매크로
쇼크
감지
전류
경련전류심실세동전류
10[μA]0.1[mA]1[mA]5~20[mA]50~100[mA]
심장지근거리심장원거리자극을느낌근육부자유심장경련,멈춤

2)매크로 쇼크(MacroShock)

  • 사람들에게 심리적인 영향이나 2차적 장해를 일으킬 수 있는 쇼크
  • 의료설비에서는 매크로 쇼크 대책으로 0.1[mA]를 목표로 한다
  • 마이크로 쇼크 보다는 심장 원거리를 기준으로 한다

3)마이크로 쇼크(MicroShock)

  • 전류의 유입, 유출점의 어느 한쪽이 심근에 접하거나 가까운 거리에 있는 경우의 쇼크
  • 의료설비에서는 마이크로 쇼크 대책으로 10[μA]를 목표로 한다
  • 마이크로 쇼크보다는 심장 지근거리를 기준으로 한다. 따라서 병원에서는 환자에게 어떤 형태로든 전위차에 가해져서 극히 작은 전류라도 환자의 몸을 통해 흐르는 것을 방지해야 한다

3️⃣매크로쇼크 및 마이크로 쇼크 대책

1)의료용 접지

접지방식내용
보호접지매크로 쇼크에 대한 안전대책
접지 개소 : 의료기기, 전기기기 금속체 외함
간선 : IV 14[㎟], 분기선 : IV 5.5[㎟]
등전위접지마이크로 쇼크에 대한 대책
접지개소 표면적 0.02[㎡], 길이 20[㎝]이상 수도관 금속관
환자 점유장소 수평 2.5[m], 바닥높이 2.5[m] 이내
정전기 방지용 접지마찰 등에 의한 정전기적 축전방지, 등전위 접지와 병행
접지개소 : 수술대, 환자용 승강기의 푸시버튼
잡음방지용 접지노이즈 등에 의한 기록 측정 및 검사장해 방지
접지개소 : 심전도실, 뇌차 검사실, 초음파실 등

2)수술용 접지

접지방식내용
비접지 배선-수술실 전원 : 절연변압기를 통해 공급, 지락전류 제한 (정전 예방)
-절연변압기 : 정격용량7.5[kVA]이하(보통5[kVA]사용),2차측300[V]이하120/380[V]2종류 공급
-절연 감시장치 : Z계측, 표시등과 경보
도전성 접지-수술실에 유기될수 있는 누전전류 및 정전기 신속방류
-금속망 설치 간격 최소 30[㎝]이하, 동판 두께 0.2[㎜]이상, 동선 굵기1.6[㎜]이상
실드 차폐내외부의 강한 전계 침입으로 인한 각종ME기기의 기능 저하 방지64dB]이상의 성능 필요(뇌파실,MRI실 등)

3)매크로쇼크 방지 대책

  • 접지
  • 절연
  • 누전차단기
  • 안전간격
  • 보호용 외함
  • 저전압 사용
  • 안전 표지
  • 정기적인 점검 및 유지보수

4)마이크로쇼크 방지 대책

  • 접지
  • 절연
  • 접지선 분리: 의료기기의 접지선과 다른 전기 설비의 접지선을 분리하여 접지 루프를 방지합니다.
  • 고주파 차폐: 고주파 의료기기는 금속 차폐를 통해 전자기 간섭을 방지합니다.
  • 접지 패드: 환자와 의료기기 사이에 접지 패드를 사용하여 체내에 전류가 흐르는 것을 방지합니다.
  • 절연 매트: 수술대나 치료대 위에 절연 매트를 깔아 의료진과 환자의 감전 위험을 줄입니다.
  • 정전기 방지
접지설비 (EG)

H 병원 접지시스템
M macro shock 및 micro shock
L 약전용 접지
D 접지설계 최근동향

목차(매크로쇼크 및 마이크로 쇼크 EGM)

💯기출문제

M02 최근 병원설비는 대형화 첨단화로 설계 되고 있는 추세이다. 이에 따라 매크로쇼크및 마이크로쇼크에 대한 방지대책이 매우 중요하게 다루어지고 있다. 이에 대하여 설명하시오

모범답안(매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크 EGM2️⃣)

2️⃣매크로 쇼크 및 마이크로 쇼크

1)전격에 대한 인체의 반응

환자기준일반인
마이크로
쇼크
매크로
쇼크
감지
전류
경련전류심실세동전류
10[μA]0.1[mA]1[mA]5~20[mA]50~100[mA]
심장지근거리심장원거리자극을느낌근육부자유심장경련,멈춤

2)매크로 쇼크(MacroShock)

  • 사람들에게 심리적인 영향이나 2차적 장해를 일으킬 수 있는 쇼크
  • 의료설비에서는 매크로 쇼크 대책으로 0.1[mA]를 목표로 한다
  • 마이크로 쇼크 보다는 심장 원거리를 기준으로 한다

3)마이크로 쇼크(MicroShock)

  • 전류의 유입, 유출점의 어느 한쪽이 심근에 접하거나 가까운 거리에 있는 경우의 쇼크
  • 의료설비에서는 마이크로 쇼크 대책으로 10[μA]를 목표로 한다
  • 마이크로 쇼크보다는 심장 지근거리를 기준으로 한다. 따라서 병원에서는 환자에게 어떤 형태로든 전위차에 가해져서 극히 작은 전류라도 환자의 몸을 통해 흐르는 것을 방지해야 한다

접지설비 (EG)

H 병원 접지시스템
M macro shock 및 micro shock
L 약전용 접지
D 접지설계 최근동향

목차(매크로쇼크 및 마이크로 쇼크 EGM)

🌐V0117S25 / 125 / EGM


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다