접지설계 최근동향

제공

1️⃣접지설비 개념 변화의 흐름

1)최신의 접지동향
  • 전기 안전을 위한 접지
    →전기안전과 PowerQualit를 고려한 접지
2)접지 시스템
  • 접지봉 매설, 접지선 연결 등 단순공사
    →시스템 차원의 복잡한 공사
3)접지관련 기준
  • 전기설비기술기준의 판단기준, 내선규정
    →NEC, IEE등 해외규정 도입

2️⃣접지시스템의 임피던스 특성

1)임피던스 변화
  • 기준전압
    • 전기기기(컴퓨터, 통신기기 등)는 어떠한 전자환경에서도 정상적인 가동이 이루어져야 한다. 이를 위하여 고주파 영역에서도 전위 변동을 최소화해야 한다
    • 이를 위하여 기준접지(SRG)를 하며, 주로 컴퓨터실 등을 망상접지를 하여 사용한다. 즉, 어떤 주파수 영역에서도 임피던스가 거의 일정하게 유지된다.
2)임펄스 임피던스
  • 차단기 동작이나 계통 고장 시 주파수 영역에서의 성질상 대지가 갖는 비선형성 때문에 상용주파수 외에 고주파 혹은 저주파의 전류가 발생하게 된다. 이때 급준파 전류에 대한 순간전위 상승의 비를 “임펄스 임피던스 혹은 서지 임피던스” 라고 한다
  • 급준파 전류는 수[MHz]에 이르는 고주파도 존재하므로 진행파의 개념으로 해석된다.
  • 결국 급준파의 경우는 임펄스 임피던스 값이 면저에 반비례하여 저감되지 않으며, 유기전압은
\[V=L\frac{di}{dt}\]
  • di/dt 가 상당히 큰 값이 되어 유기전압도 매우 큰 값이 된다는 사실에 주의하여야 한다

3️⃣NEC/IEEE에서 요구하고 있는 접지시스템

1)기존 접지방식이 대응하기 어려운 접지 수요 형태
  • 빌딩의 오토메이션화 및 인텔리전트화
  • 방송국 통신기지국, 통신 교환국사
  • 반도체 공장
  • 병원설비
  • 플랜트 설비
2)최근 접지기술의 동향
  • 환경성 및 안정성 향상
  • IEC에서는 접지시스템과 밀접한 관계가 있는 등전위 본딩을 강조
  • 전위차 최소화를 위해 상호 본딩
  • 빌딩 내의 접지 간선계통은 통합, 인프라화되어 접지 수요에 신속한 대응
  • 서지 임피던스 저감이 요구되는 경우는 침상봉, XIT 접지극등 특수한 시공법으로 저감
3)통합 접지시스템의 효용성
  • 안정된 기준 접지 : 전위차 극소화 및 부동전위 억제
  • 인프라화되는 전력계통 : 구내의 접지 간선계통도 통합, 인프라화되어 용도별로 접지 간선계통을 구분시킬 필요가 없으며, 접지 수요에 대해 신속한 대응, 계통관리 능력향상 등을 도모할 수 있다.
접지의 실체

병원 접지시스템
의료장소의 전기설비의 시설
macro shock 및 micro shock
약전용 접지

접지설계 최근동향


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다