변전실 및 기타
변전실
변전실 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS(MOF & PT)
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)
목차
변전실 소음대책
❗변전실 소음 발생원인 및 대책
1)변압기
원인 | 대책 |
---|---|
철심의 자왜현상 | 자속밀도의 저감 : 약 3[dB]저감 |
철심의 이음새, 성층 간 작용하는자기력에 의한 진동 | 철심과 탱크사이에 방진고무설치 : 약 3[dB]저감 |
권선의 전자력에 의한 진동 | 변압기 탱크 주위에 방음차폐판 설치 약 10[dB]저감 |
냉각용 팬, 송유펌프 등에 의한 소음 | 큐비클에 내장 등 |
2)비상용발전기
- 원인
- 엔진 가동음, 배기팬, 환기팬, 쿨링타워
- 대책
- 배기음에 대한 대책
배기관에 소음기를 부착하면 약 110~65[dB]정도 저감이 가능 - 기계음에 대한 대책
콘크리트 벽의 실내에 설치하면 기계음 감소
가스터빈을 설치하면 소음 감소
- 배기음에 대한 대책
- 소음기 종류
- 소음기 설치 시 고려사항
- 15[m]마다 익스펜션 조인트를 설치하여 열팽창에 의한 비틀림이 없도록 한다
- 연도까지의 거리를 짧게 하고 굽힘 개소를 적게 한다
- 단열공사 실시
- 기계음에 대한 대책
- 콘크리트 벽의 실내에 설치하면 기계음 감소
- 가스터빈을 설치하면 소음 감소
3)차단기
- 원인
- 차단기 투입 및 차단기 기구에서 발생하는 기계음
- 공기 차단기등 배기에 의한 소음
- 대책
- 가스 차단기, 진공차단기 설치하여 대책
- 큐비클에 내장
- 차단기는 개폐 빈도가 적어 간헐적이므로 커다란 문제가 되지는 않는다