변전실

변전실 고려사항

변전실 및 기타 (WR)

변전실
변전실 소음대책
GIS
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)

목차(변전실 WRR)

❓변전실은

  • 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소
  • 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 필수설비

1️⃣변전실의 건축적 고려사항

☑️(통인면화 높소배환)3.3

1)일반적인 고려사항

  • 기기에 대하여 충분한 높이를 가져야 한다.
  • 바닥하중은 변압기, 콘덴서 등의 중량물에 견딜 수 있는 500~1,000[kg/㎡]가 필요
  • 바닥에는 케이블 피트 등을 케이블의 크기 및 수량에 따라 폭과 넓이를 결정
  • 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문

2)각 설비별 건축적 고려사항

  • 변압기실
    • 유입변압기의 경우 타실과 격리하여 화재 시 방화구획
    • 벽,문,창 등은 방음, 방화구조로 한다
    • 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다 (벽 0.4m 이상, 천장 1~1.5m)
    • 견고한 기초의 내진장치 설치
  • 모선 및 차단기실
    • 다른 설비와 격절
    • 분출유의 배기구 설치
    • 기기 반출 및 작업의 충분한 공간 설치
  • 배전반실, 감시 제어실(*)
    • 공기 환기, 조명, 음향 등 쾌적한 환경 조성
    • 운전조작, 감시제어에 지장이 없는 충분한 공간 확보
  • 축전지실(*)
    • 배전반에 가까운 곳에 설치
    • 일광의 직사를 피할수 있는 장소에 설치
    • 실내마감은 내산성
    • 배수, 환기에 주의
  • 발전기실(*)
    • 엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소
    • 충분한 넓이와 높이 확보
    • 기기 반출 및 반입이 용이한 장소
    • 배기관의 소음, 매연에 지장이 없는 장소
    • 방수 및 배수를 충분히 검토하여 설치
    • 충분한 환기시설 필요

특고압수전설비결선도 WRR
특고압수전설비결선도 WRR

2️⃣변전실의 위치, 배치 시 고려사항

1)위치 선정 시 고려사항

  • 장비 반입 및 반출 통로가 확보
  • 관련 설비실(발전기실, 축전기실, 무정전장치실)과 인접한곳
  • 전원인입과 구내 재전선인출이 편리한장소
  • 장래 증설을 대비한 공간 확보가 가능한 장소
  • 종합적으로 경제적이어야 한다

  • 수해나 염해피해가 적은장소
  • 염해, 유독가스 등의 발생이 적어야 한다
  • 지반이 좋고, 침수, 기타재해의 염려가 없어야 한다
  • 화재 및 폭발의 염려가 없어야 한다

2)배치 시 고려사항

  • 배치 시는 배전전압, 부하밀도, 간선의 경제성 등을 고려하여 배치하고, 공장은 평면적으로, 빌딩은 입체적 배치가 중요하다
  • 빌딩 변전실 (입체적 배치)
    • 집중식 : 1개의 변전실을 설치하여 전 기전력을 부하에 전력을 공급하는 방식
    • 중간식 : 상하, 중간층에 변전실을 배치하여 부하에 전력을 공급하는 방식
    • 분산식 : 수 개조에 변전실을 배치하여 부하에 전력을 공급하는 방식
  • 공장 변전실(평면적 배치)
    • 나무가지형 1차식
      메인 변전실과 나머지 변전실이 하나의 선로로 구성하는 방식
    • 1차 단독식
      메인 변전실에서 직각의 변전실로 전력을 공급하는 방식
    • 1차 루프식
      메인 변전실에서 각각의 변전실로 Loop를 연결하여 전력을 공급하는 방식

3️⃣변전실 면적

  • 면적은 계획 시 이를 추정하고 실시 설계 시 확정
  • 동일 용량이라도 형식, 기기 시방에 따라 큰 면적차(30~40[%])가 있음

1)면적설계 시 고려사항

  • 수전전압
  • 수전용량(변압기용량, 수량 및 형식
  • 수전방식
  • 수전전압 강하방식
  • 콘덴서 용량 및 수량
  • 큐비클과 분전반의 종류 및 수량
  • 기기 배치 및 유지보수를 위한 면적
  • 건물의 구조적 여건등

2)변전실 면적 산정방법

  • 계획 단계 시에 현장에 설치되는 기기의 크기를 예상할수 있는 경우 : 배치에 의함
  • 장비 반입, 유지보수, 증설 공간을 감안하여 면적을 산정
  • 계산에 의한 면적 추정
\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]

α : 건물면적 6,000[㎡] 미만 2.7,
10,000[㎡] 미만 3.6, 10,000[㎡] 이상 5.5
P : 변압기용량[kVA]

\[S_2=KP^{0.7}[㎡]\]

K : 특고압=>고압 1.7, 특고압=>저압 1.4,
고압=>고압 0.98, P : 변압기용량[kVA]

\[S_3=2.15P^{0.52}[㎡]\]

P : 변압기용량[kVA]

  • 면적 결정
    변전실 면적 결정은 어느 방식이든 대부분 큼 방식으로 기존 건물의 변전실 면적을 참고로 적용하는 것이 바람직

4️⃣변전실 재해대책

구분기준대책
소음55~60[dB]방음구조
진동방진구조
수해설치높이를 높게
침수방지턱 설치
방수구조
지진지진 5 이상내진구조
실온40도 미만내열기기 설치
환기구조
냉방설비
염해내염기기 설치
상자에 넣는다
옥내에 설치
동물쥐,뱀,고양이 등출입구를 막는다
틈새를 막는다
화재소방법소화기구 비치
화재경보기
각종 방화문
유도장해접지를 설치하여 전자, 정전유도 방지
고장기기의 교환을 위해 반 출입구 고려
변전실 및 기타 (WR)

변전실
변전실 소음대책
GIS
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)

목차(변전실 WRR)

💯기출문제(변전실)

○01 변전실 위치 선정 시 고려사항을 5가지 이내로 약술하시오

모범답안(전기실고려사항 WPT02)N

변전실 건축적 고려사항

  • 기기에 대하여 충분한 높이를 가져야 한다.
  • 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문

  • 바닥에는 케이블 피트 등을 케이블의 크기 및 수량에 따라 폭과 넓이를 결정
  • 바닥하중은 변압기, 콘덴서 등의 중량물에 견딜 수 있는 500~1,000[kg/㎡]가 필요

위치선정시고려사항

  • 장비반출입 및 반출 통로가 확보
  • 부하의 중심이고 관련설비실과 인접한곳
  • 외부로부터 송전선의 인입 및 인출이 용이한 장소이어야 한다
  • 염해, 유독가스 등의 발생이 적어야 한다
  • 지반이 좋고, 침수, 기타재해의 염려가 없어야 한다
  • 종합적으로 경제적이어야 한다
  • 화재 및 폭발의 염려가 없어야 한다
  • 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적

환경적고려사항

  • 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
  • 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
  • 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함

☑️(통인면화 높소배환)3.3

●02 변전실의 시설할 경우 고려해야 할 다음 사항에 관하여 설명하시오
(변전실의 위치, 구조, 갖추어야 할 설비, 넓이)

모범답안(전기실고려사항 WPT02)N

변전실 건축적 고려사항

  • 기기에 대하여 충분한 높이를 가져야 한다.
  • 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문

  • 바닥에는 케이블 피트 등을 케이블의 크기 및 수량에 따라 폭과 넓이를 결정
  • 바닥하중은 변압기, 콘덴서 등의 중량물에 견딜 수 있는 500~1,000[kg/㎡]가 필요

위치선정시고려사항

  • 장비반출입 및 반출 통로가 확보
  • 관련설비실과 인접한곳
  • 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적

환경적고려사항

  • 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
  • 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
  • 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함

모범답안(변전실 설비별 고려사항 WRR02)

2)각 설비별 건축적 고려사항

  • 변압기실
    • 유입변압기의 경우 타실과 격리하여 화재 시 방화구획
    • 벽,문,창 등은 방음, 방화구조로 한다
    • 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다 (벽 0.4m 이상, 천장 1~1.5m)
    • 견고한 기초의 내진장치 설치
  • 모선 및 차단기실
    • 다른 설비와 격절
    • 분출유의 배기구 설치
    • 기기 반출 및 작업의 충분한 공간 설치
  • 배전반실, 감시 제어실(*)
    • 공기 환기, 조명, 음향 등 쾌적한 환경 조성
    • 운전조작, 감시제어에 지장이 없는 충분한 공간 확보
  • 축전지실(*)
    • 배전반에 가까운 곳에 설치
    • 일광의 직사를 피할수 있는 장소에 설치
    • 실내마감은 내산성
    • 배수, 환기에 주의
  • 발전기실(*)
    • 엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소
    • 충분한 넓이와 높이 확보
    • 기기 반출 및 반입이 용이한 장소
    • 배기관의 소음, 매연에 지장이 없는 장소
    • 방수 및 배수를 충분히 검토하여 설치
    • 충분한 환기시설 필요

모범답안(전기실 면적산정 WPT03)

면적산출방법

\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]

\[ S_2=KP^{0.7}[㎡] \]

\[ S_3=2.15P^{0.52}[㎡] \]

●03 변전실의 위치 결정, 기기 배치, 건축적인 고려사항에 대하여 설명하고 변전실 면적 계산방법을 설명하시오

모범답안(전기실고려사항 WPT02)N

변전실 건축적 고려사항

  • 기기에 대하여 충분한 높이를 가져야 한다.
  • 완전한 방화구획으로 하고 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문

  • 바닥에는 케이블 피트 등을 케이블의 크기 및 수량에 따라 폭과 넓이를 결정
  • 바닥하중은 변압기, 콘덴서 등의 중량물에 견딜 수 있는 500~1,000[kg/㎡]가 필요

위치선정시고려사항

  • 장비반출입 및 반출 통로가 확보
  • 관련설비실과 인접한곳
  • 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적

환경적고려사항

  • 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
  • 가연성가스 물 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
  • 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야함

모범답안(전기실 면적산정 WPT03)

면적산출방법

\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]

\[ S_2=KP^{0.7}[㎡] \]

\[ S_3=2.15P^{0.52}[㎡] \]

○04 건축물의 구내 변전실 위치 선정 시 고려사항 중 변전실의 침수유형에 따른 대책

모범답안(변전실의 침수유형에 따른대책 WRR04)

건축물 구내 변전실 위치 선정 시 고려사항: 침수 유형에 따른 대책

건축물 구내 변전실은 안정적인 전력 공급을 위한 핵심 설비이므로, 위치 선정 시 침수 위험을 고려하여야 합니다. 침수 유형에 따라 적절한 대책을 마련하는 것이 중요하며, 주요 고려사항과 대책은 다음과 같습니다.

1. 침수 유형별 대책

1.1. 하천 범람, 해일 등 외부 요인에 의한 침수

  • 위치 선정:*
    • 침수 위험이 없는 높은 지대에 설치
    • 하천, 해안가 등 침수 위험 지역과의 충분한 거리 확보
  • 건축적 대책:*
    • 변전실 출입구, 환기구 등 개구부 최소화 및 방수 처리
    • 변전실 주변 방수벽 설치 또는 지반 높임
    • 지하층 설치 시 방수 공사 철저
  • 설비적 대책:*
    • 침수 감지 센서 및 경보 시스템 설치
    • 차단기, 변압기 등 주요 설비 방수형으로 설치 또는 높은 곳에 설치
    • 비상 발전 설비 설치
  • 운영적 대책:*
    • 침수 발생 시 비상 대응 계획 수립 및 훈련
    • 정기적인 방수 설비 점검 및 관리

1.2. 건물 내부 누수, 배관 파손 등 내부 요인에 의한 침수

  • 위치 선정:*
    • 배관, 설비 누수 위험이 적은 곳에 설치
    • 상수도, 소방 배관 등과 격리된 공간에 설치
  • 건축적 대책:*
    • 변전실 내부 방수 처리
    • 배관, 설비 점검 및 유지 보수 용이한 공간 확보
    • 누수 감지 및 경보 시스템 설치
  • 설비적 대책:*
    • 방수형 전기 설비 사용
    • 배수 펌프 설치
  • 운영적 대책:*
    • 정기적인 배관, 설비 점검 및 관리
    • 누수 발생 시 신속한 대응 시스템 구축

1.3. 지진, 홍수 등 자연재해로 인한 복합적인 침수

  • 위치 선정:*
    • 지진, 홍수 등 자연재해에 안전한 지역에 설치
    • 내진 설계 적용
  • 건축적 대책:*
    • 내진 구조 설계
    • 방수 및 차수 설비 강화
  • 설비적 대책:*
    • 내진형 전기 설비 사용
    • 비상 전원 공급 시스템 구축
  • 운영적 대책:*
    • 자연재해 발생 시 비상 대응 계획 수립 및 훈련
    • 정기적인 안전 점검 및 관리

2. 추가 고려사항

  • 변전실의 중요도: 중요 시설의 변전실은 침수 시 피해가 크므로, 더욱 철저한 대비가 필요합니다.
  • 지역 특성: 지역별 강우량, 침수 이력 등을 고려하여 대책을 수립해야 합니다.
  • 경제성: 침수 방지 대책은 비용이 많이 들 수 있으므로, 경제성을 고려하여 적절한 수준의 대책을 선택해야 합니다.

3. 결론

변전실 위치 선정 시 침수 위험을 고려하는 것은 매우 중요합니다. 침수 유형에 따른 적절한 대책을 마련하여 변전실의 안전성을 확보하고, 안정적인 전력 공급을 유지해야 합니다.