변전실 고려사항

❓변전실은

  • 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소
  • 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 필수설비
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_변전실.jpeg

(통인면화 높소배환)

1️⃣건축적 고려사항

  • 장비 반입 및 반출 통로가 확보
  • 수변전 관련 설비실(발전기실, 축전기실, 무정전장치실)과 인접한곳
  • 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 면적
  • 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화
  • 충분한 유효높이 확보

2️⃣환경적 고려사항

  • 수변전실은 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 함
  • 수변전실에는 가연성 가스, 물, 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 함
  • 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야 하며
  • 화재, 폭발의 우려가 있는 위험물 제조소나 저장소 등의 부근은 피함
  • 염해의 우려가 있거나 부식성가스 또는 유독성 가스 체류할 가능성이 있는 장소는 피한다
  • 부득이한 경우는 환기설비, 냉방또는 제습장치를 설치
  • 홍수 또는 배관 사고시 침수나 물방울이 떨어질 우려가 없는 위치에 설치하고
  • 특히 변전실 상부층의 누수로 인한 사고의 우려가 없도록 해야 함

3️⃣전기적 고려사항

  • 수전 전원의 인입이 편리한 위치
  • 사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳
  • 용량의 증설에 대한 면적을 확보할 수 있는 장소
  • 수전 및 배전을 경제적으로 할 수 있는 곳

4️⃣변전실 면적

  • 변전실 면적은 계획 시 이를 추정하고 실시 설계 시 확정
  • 동일 용량이라도 변전실 형식, 기기 시방에 따라 큰 면적차(30~40[%])가 있음
1)변전실 면적에 영향을 주는 요소
  • 수전전압
  • 수전용량(변압기용량, 수량 및 형식)
  • 수전방식
  • 수전전압 강하방식
  • 콘덴서 용량 및 수량
  • 큐비클과 분전반의 종류 및 수량
  • 기기 배치 및 유지보수를 위한 면적
  • 건축물의 구조적 여건등
2)변전실 면적의 산정방법
  • 계획 단계 시에 현장에 설치되는 기기의 크기를 예상할수 있는 경우 : 배치에 의함
  • 장비 반입, 유지보수, 증설 공간을 감안하여 면적을 산정
  • 계산에 의한 면적 추정
\[S_1=3.3\sqrt P\times \alpha [㎡]\]

α : 건물면적 6,000[㎡] 미만 2.7,
10,000[㎡] 미만 3.6, 10,000[㎡] 이상 5.5
P : 변압기용량[kVA]

\[ S_2=KP^{0.7}[㎡] \]

K : 특고압=>고압 1.7, 특고압=>저압 1.4, 고압=>고압 0.98,
P : 변압기용량[kVA]

\[ S_3=2.15P^{0.52}[㎡] \]

P : 변압기용량[kVA]

5️⃣변전실의 높이

  • 기기의 최고높이, 바닥 트렌치, 무근 콘크리트 설치 여부, 천장 배선방법, 여유율 고려
  • 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 설치된 변전실인 경우
    • 특고압 수전 : 4,500[㎜]이상
    • 고압 수전 : 3,000[㎜]이상

6️⃣변전실의 형식

  • 큐비클, MCSG, GIS

7️⃣변전실이 갖추어야 할 설비

  • PFDS, ASS, LA, MOF, CTCB, COS, SC, 모선, 접지계통, 계전장치

8️⃣변전실 배치

변전실#

  • 고층 건물 : 집중식, 중간식, 분산식
  • 큰 공장 : 1차 루프, 2차 단독, 수지식

9️⃣기기 배치 시 최소이격거리

구분앞면 조작,계측면뒷면점검면열상호간점검면기타의 면
특고압반1,700[㎜]800[㎜]1,400[㎜]
고압배전반1,500[㎜]600[㎜]1,200[㎜]
저압배전반1,500[㎜]600[㎜]1,200[㎜]
변압기등1,500[㎜]600[㎜]1,200[㎜]300[㎜]
수변전설비 계획

수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 전기품질 대책
수변전설비의 환경대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
중앙감시실,MDF실 고려사항

🌐


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다