1️⃣수변전설비 전기품질 대책
☑️(음진유고코유미파)
1)소음 대책*
- 저소음 변압기를 사용
소음이 많이 나는 공기 차단기(ABB)보다는, GCB, VCB를 사용함으로써 차단음을 감소 - 큐비클 등으로 방음처리
- 건축구조상 방음조치
2)진동 대책*
- 방진고무, 방진스프링, 방진매트 등을 사용하여 진동이 건물의 다른 부분으로 전달되는 것을 방지
- 저진동기기를 사용
3)유도장해(통신선에 대한)에 대한 대책
(정전유도 및 전자유도)
- 통신선과 전력선과의 이격거리를 크게
- 지락전류를 작게 하거나 지락사고 시에 신속히 차단
- 전력선과 통신선의 교차는 직각으로
- 부하의 평형을 유지하여 중성점의 발생전압을 작게
- 전선로의 연가를 충분히
- 전선을 Cable화
4)고조파 장해에 대한 대책
- 변압기를 Δ결선하여 3고조파의 유출을 방지한다
- 선로에서 코로나 발생하지 않도록 한다
- 전력용 콘덴서의 사용을 억제한다
- 인버터, 컨버터 등 전력변환기기의 Pulse수를 크게
- 변환기기에서 발생한 고조파가 외부로 유출되지 않도록 동조필터, 고차수 필터, Active Filter등을 사용하여 고조파를 제거
4)코로나에 의한 소음 및 전파장해에 대한 대책
- 코로나 임계전압을 높여서 코로나 발생을 억제
- 굵은 전선을 사용
- 복도체 또는 다도체를 사용
- 선간거리를 크게
6)절연유의 누출에 의한 대지 오염에 대한 대책
- 유입식 변압기보다는 건식 또는 몰드변압기를 사용
- 유입식 전기기기의 경우에는 콘크리트 패드위에 OilPan을 설치하여 만일의 경우 절연유가 누출되더라도 대지에 스며들지 않도록
7)미관 및 풍경 회손에 대한 대책
- 지중전선로로 설계
- 지상 변전소보다는 지하변전소로 설치
- 산에 설치하는 철탑 등은 산의 7~8부 능선에 설치하며 녹색으로 도색
- 개방형 수전설비보다 큐비클형 또는 Metal Clad Switch Gear 및 GasInsulated Switch Gear 등을 사용
8)재해 파급의 방지
- 변전실에서 화재, 폭발 등이 발생한 경우에도 화재가 인근 건물로 파급되는 것을 방지하기 위해서
- 변전실의 벽은 내화벽, 방화벽으로 설계
- 변전실 문은 갑종 또는 을종 방화문으로 설치
2️⃣수변전설비 환경 대책
☑️(음진유수지온염동화유지)
1)소음대책*
- 기준 : 60[dB]이하 유지
- 대책
- 발전기 : 디젤발전기보다는 가스터빈 발전기 사용
- 변압기 : 몰드변압기 사용을 지양하고, 유입 변압기 사용 권장
- 큐비클에 내장
- 자속밀도의 저감, 철심과 탱크 사이에 방진고무 설치, 변압기 탱크 주위에 방음 차폐판 설치, 변압기 둘레에 콘크리트 방음벽 설치 등
2)진동대책*
- 기준 : 진동방지
- 대책 : 발전기 하부 방진구조, 모터 하부 방진구조
3)유도장해*
- 접지를 실시하여 유도장해를 방지
4)수해대책
- 지하보다 상부층에 설치하고, 설치 높이를 높게
- 침수방지턱 설치
- 방수구조
5)지진대책
- 상부보다 하부에 설치하여 수평지진력에 견딜 수 있게 한다
- 보호레벨에 따라 A급, B급, C급으로 분류하여 높은 보호레벨이 필요한 것은 내진대책을 세움
6)온도대책
- 내열기기 설치
- 환기구조
- 냉방설비
7)염해대책
- 내염기기를 설치하여 염해 내성이 있는 기기 설치
- 큐비클에 넣음
- 옥내에 설치
8)동물대책
- 쥐, 뱀 등이 침입하지 못하도록 틈새를 막음
- 출입구를 항상 닫힌 상태로 유지
9)화재대책
- 소방기구 비치
- 화재경보기
- 가스계 소화설비 구비
- 각종 방화구획 설치(방화문)
10)유지보수
- 점검 및 유지보수를 위하여 장비 반입구 설치
수변전설비 계획 (WP)
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(수변전설비 대책 WPC)
수변전설비 대책
💯기출문제
●C13 수변전설계 시 환경대책에 대하여 설명하시오
모범답안(환경대책 WPC13)
- 소음
- 진동
- 유도장해
- 수해
- 지진
- 온도
- 염해
- 동물
- 화재
- 유지보수
☑️(음진유수지온염동화유지)
○C22 염해받을 우려가 있는 장소의 전기설비공사 시 고려사항을 설명하시오
- 내염기기를 설치하여 염해 내성이 있는 기기 설치
- 큐비클에 넣음
- 옥내에 설치
●C24 수전설비의 환경대책
모범답안(환경대책 WPC13)
- 소음
- 진동
- 유도장해
- 수해
- 지진
- 온도
- 염해
- 동물
- 화재
- 유지보수
☑️(음진유수지온염동화유지)
수변전설비 계획 (WP)
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(수변전설비 대책 WPC)
수변전설비 대책
🌐V1003B24 / WPC
답글 남기기