수변전설비 전기품질 대책

수변전설비 설계시 전기품질유지를 위해
소음, 진동, 유도장해, 고조파, 코로나, 누유, 미관, 재해파급
에대한 대책을 고려하여야 한다

1️⃣소음에 대한 대책

  • 저소음 변압기를 사용한다
  • 소음이 많이 나는 공기 차단기(ABB)보다는, GCB, VCB를 사용함으로써 차단음을 감소
  • 큐비클 등으로 방음처리
  • 건축구조상 방음조치

2️⃣진동에 대한 대책

  • 방진고무, 방진스프링, 방진매트 등을 사용하여 진동이 건물의 다른 부분으로 전달되는 것을 방지
  • 저진동기기를 사용한다

3️⃣유도장해(통신선에 대한)에 대한 대책

(정전유도 및 전자유도)

  • 통신선과 전력선과의 이격거리를 크게
  • 지락전류를 작게 하거나 지락사고 시에 신속히 차단
  • 전력선과 통신선의 교차는 직각으로
  • 부하의 평형을 유지하여 중성점의 발생전압을 작게
  • 전선로의 연가를 충분히
  • 전선을 Cable화

4️⃣고조파 장해에 대한 대책

  • 변압기를 Δ결선하여 3고조파의 유출을 방지한다
  • 선로에서 코로나 발생하지 않도록 한다
  • 전력용 콘덴서의 사용을 억제한다
  • 인버터, 컨버터 등 전력변환기기의 Pulse수를 크게
  • 변환기기에서 발생한 고조파가 외부로 유출되지 않도록 동조필터, 고차수 필터, Active Filter등을 사용하여 고조파를 제거

5️⃣코로나에 의한 소음 및 전파장해에 대한 대책

  • 코로나 임계전압을 높여서 코로나 발생을 억제
  • 굵은 전선을 사용
  • 복도체 또는 다도체를 사용
  • 선간거리를 크게

6️⃣절연유의 누출에 의한 대지 오염에 대한 대책

  • 유입식 변압기보다는 건식 또는 몰드변압기를 사용
  • 유입식 전기기기의 경우에는 콘크리트 패드위에 OilPan을 설치하여 만일의 경우 절연유가 누출되더라도 대지에 스며들지 않도록

7️⃣미관 및 풍경 회손에 대한 대책

  • 지중전선로로 설계
  • 지상 변전소보다는 지하변전소로 설치
  • 산에 설치하는 철탑 등은 산의 7~8부 능선에 설치하며 녹색으로 도색
  • 개방형 수전설비보다 큐비클형 또는 Metal Clad Switch Gear 및 GasInsulated Switch Gear 등을 사용

8️⃣재해 파급의 방지

  • 변전실에서 화재, 폭발 등이 발생한 경우에도 화재가 인근 건물로 파급되는 것을 방지하기 위해서
  • 변전실의 벽은 내화벽, 방화벽으로 설계
  • 변전실 문은 갑종 또는 을종 방화문으로 설치