발전기는?
건축물 또는 구내에서 원동기로서 내연기관 또는 터빈을 이용, 발전장치를 구동하여 전력을 생산하는 설비
건축물 및 소방법에서 요구하는 예비전원설비 외에 상용전원의 일부 부하를 발전설비로 공급
발전기실 고려사항
1) 발전기실 건축적 고려사항
- 장비 반입 및 반출 통로가 확보
- 장비 배치에 용이하고 유지보수가 용이한 면적
- 충분한 유효높이 확보
- 수변전 관련 설비실(변전실, 축전기실, UPS실)과 인접한곳*
- 발전기의 벽, 기둥, 바닥은 내화구조, 출입구는 갑종방화문
- 운전 시 소음, 진동을 고려하여 거실부분 및 건축물 코어부에서 가급적 떨어진 위치
2) 발전기실 환경적 고려사항
- 발전기실에는 발전기 용도 이외에 배관이 시설금지
- 화재, 폭발, 염해의 우려가 있거나 부식성, 유독성 가스가 체류하는 장소는 피함
- 발전기와 굴뚝 또는 배기관 사이의 길이는 최대한 짧게
길이가 길어지는 경우는 배압을 고려 크기결정 - 급기와 배기덕트는 최대한 짧게
디젤 기관의 라디에이터 냉각방식이나 가스터빈식 발전기인 경우
다량의 공기를 필요로 하므로 외기 도입이 용이한 위치 - 급유 및 통기관의 인출이 용이한 장소
- 수랭식 엔진을 사용하는 경우 냉각수의 보급 및 배수가 쉬운 장소
- 발전설비의 배기관, 배기덕트의 소음이 거실이나 다른 건출물에 영향을 주지 않도록
3) 발전기실 전기적 고려사항
- 수변전실과 인접하여 전력공급이 원활한곳
- 발전설비의 유지보수 및 안전관리를 고려
4) 발전기실 면적
- 건축물과 최소이격거리 600[㎜](추천 800[㎜])이상 확보
- 발전기 유지보수 공간확보
- 발전장치의 부대시설(냉각계통, 기동장치, 연료계통, 배전반)등의 면적을 고려
\[면적 : A=1.7\sqrt P [㎡]\]
P : 발전기용량[kVA]
5) 발전기실 배치

6) 발전기실 높이
- 설치 유지보수가 원활한 높이
- 발전장치 최고 높이의 2배 정도
7) 발전기 기초
- 일반적으로 경험값, 실험값을 기준으로 적용, 발전기 기초는 철근콘크리트로 구축하고 건축구조와 독립된 구조가 바람직함
- 발전기 기초 중량
방진장치가 없는경우 | 방진장치가 있는경우 |
---|---|
\[W_f=0.2W\sqrt{n}\] Wf:기초의 중량[ton] W:발전장치 중량[ton] n:엔진의 회전수[ton] | Wf의 30%적용 |
- 발전기 기초 크기
- 기초의 폭 > 발전장치의 최대부분 폭+0.5[m]
- 기초의 길이 > 발전장치의 최대부분 길이+0.5[m]
- 기초의 깊이(FD)
\[FD=\frac{ 중량*(1.25~2.0) }{밀도(2,403[kg/㎥])*W[m]*L[m]}\]

- 발전기 기초 높이
- 바닥에서 150[mm]돌출
- 발전기 중량[ton]의 1.5배 이상의 정하중에 견디는 강도
(건축구조에서 계산하는 경우)
8) 발전기실 소요 공기량
\[V=P\times0.6[㎥]\]
\[Q=Q_1+Q_2+Q_3\]