❗병원의 설비 설계 시 고려사항
- 병원 전기설비는 인명에 대한 안전도가 가장 중요하고 전원의 고신뢰도가 요구된다
- 병원 전기설비는 수변전설비, 예비전원설비 조명설비, 정보통신설비, ME기기설비, 반송설비로 구분된다
- 병원전기설비 구비조건
- 무정전 전기공급이 가능한 고신뢰성 전원 공급 필요
- 무정전 유지보수가 높을 것
- 장래의 부하증설에 대비할 수 있을 것
- 컴퓨터 부하설비는 고조파 발생으로 인하여 전원의 품질에 신경을 써야 한다
- 전기설비의 환경성이 좋을 것
1️⃣수변전설비의 계획
1)부하조사
- 준공 시 가동장비부하에 추후 3년, 6년, 9년 단위의 도입장비 계획에 따른 예상부하 조사
- 전산센터의 부하밀도는 조명 47[VA/㎡], 동력 64[VA/㎡], 냉방동력 48[VA/㎡]로 하며, 전 부하용량은 159[VA/㎡]이다
2)수전방식
- 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
- 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다
3)변압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 고압부하 사용과 부하 증설에 대한 대처가 용이한 Two-step방식을 선정할 수 있으나 현장의 여건에 맞게 설계
4)변압기
2️⃣예비전원설비계획
1)예비전원설비 용량
- 법적인 요구사항 충족+병원의 특수부하 용량을 공급할 수 있는 충분한 용량을 선정
2)병원만의 특수부하
- 수술실, 분만실, 중환자실, 집중치료실, 방사선 진단실, 심전도 검사실 등
3)예비전원설비 종류
- 자가발전설비
가스터빈발전기 사용 검토 : 양질의 전원 및 환경, 소음 문제 해결
- 축전지설비
비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토
- 무정전 전원장치
전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토
3️⃣기타 전기설비
1)전력공급설비
- 주분전반은 지하실에, 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
- 전력간선의 전압강하 3% 이내 간선 선정
2)조명설비
- 병원의 특수성을 감안하여 환자의 입장, 내방객의 입장, 진료의 입장을 모두 감안한 조명계획 수립
- 환자의 입장에서는 마음의 안정을 가질 수 있는 차분한 조명과 눈부심이 없는 조명
- 내방객의 입장에서는 쾌적하고 깨끗한 분위기를 연출할 수 있는 조명 요구
- 진료자의 입장에서는 진찰에 필요한 충분한 조도 확보 및 연색성이 좋은 광원 선택
3)통신 및 약전설비
- 전화설비
- 1층 EPS실에 MDF설치 : 음성용, 데이터용
- 각 층에 IDF설치 : 음성용, 데이터용
- 인터폰설비
- 유지보수용 상호식 인터폰설비
- 비상용 엘리베이터 상호식 인터폰설비 설치
- 방송설비
- 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
- 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다
4)방재설비
- 소방전기설비
- 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
- 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
- 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
- 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
- 기타방재설비
- 피뢰설비
- 항공장애등설비
- 주차관제설비
- 홈 오토 및 무인경비 시스템
5)ME기기설비
- 컴퓨터를 이용한 의료용 기기 사용 증가로 전원의 신뢰성과 양질의 전원요구
- 각종 노이즈 제거에 대한 대책 수립
- 다양한 전원 공급 요구에 부응하는 전기설비계획(전압, 주파수 등) 필요
- 접지간선의 연속성
6)반송설비
- 승객용, 환자용E/V설비 설치
- 덤웨이터설비 설치
- 에어슈트
- 벨트 콘베이어 설치계획
건축물별 전기설계
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
🌐
답글 남기기