1️⃣D3 무기질 보온재
유기질 보온재와 비교한 무기질 보온재의 특성 5가지를 쓰시오 AE07
- 경도가 높다
- 최고안전사용온도가 높다
- 불연성이며 열전도율이 낮다
- 내수성, 내소성변형성이 우수하다
- 비싼편이지만 수명이 길다.
2️⃣수격작용
증기를 송기할 때 발생하는 수격작용에 대한 물음에 답하시오. BD05
O5 수격작용
1)수격작용을 정의하시오
배관 내부에 체류하는 응축수가 송기 시에 고온 고압의 증기에 의해 배관을 심하게 타격하여 소음을 발생하는 현상으로 배관 및 밸브류가 파손될 수 있다
2)수격작용 방지대책을 5가지만 쓰시오
❶ 주증기 밸브를 서서히 개방할것
❷ 캐리오버를 방지할것
❸ 증기배관의 보온을 철저히 할 것
● 응축수가 체류하는 곳에 증기트랩을 설치할 것
● 드레인 빼기를 철저히 할 것
● 송기 전에 소량의 증기로 배관을 예열할 것(난관조작)
3️⃣이상현상
보일러 운전 중에 발생하는 프라이밍현상을 설명하시오
O2 보일러 이상현상
- 프라이밍(priming) 현상 :
급격한 증발현상으로 동수면에 작은 입자의 물방울이 증기와 혼입하여 튀어 오르는 현상 - 포밍(foaming) 현상 :
동저부에서 작은 기포들이 수면상으로 오르면서 물거품이 발생하여 수면에 달걀모양의 기포가 덮이는 현상 - 캐리오버(carry over) 현상 :
프라이밍, 포밍 현상에 의하여 발생된 물방울이 증기 속에 섞여 관내를 흐르는 현상으로 기수공발, 비수현상이라 한다
⭐⭐⭐
4️⃣집진효율
보일러 집진장치의 입구와 출구의 함진농도를 측정한 결과 각각 50[g/Nm3],5[g/Nm³]일때 집진효율[%]은 얼마인가
5️⃣이상기체상수
온도 27[°C], 압력5[bar]에서 비체적이 0.168[m³/kg]인 이상기체의 기체상수 [kJ/kg ·K] 는 얼마인가? (단. 압력은 절대압력이다)
6️⃣냉매순환(압응수팽증)
증기 압축식 냉동장치의 냉매 순환 프로세스(process)를 순서대로 나열하시오. (단. 액압축을 방지하는 장치와 액화된 냉매가 일시 체류하는 설비까지 포함한다.)
N9 냉매순환(압응수팽증)
압축기→( 응축기 )→( 수액기 )→( 팽창밸브 )→( 증발기 )→압축기
7️⃣폐열회수계산
시간당 30,000[kg]의 물을 절탄기를 통해 50[℃]에서 80[℃]로 높여 보일러에 급수한다. 절탄기 입구 배기가스 온도가 350[℃]이면 출구온도는 몇 [℃] 인가?
(단, 배기가스량은 50000[kg/h], 배기가스 비열 1.045[kJ/kg・°C], 급수 비열 4.184(kJ/kg・℃], 절탄기 효율은 75[%]이다)
B3절탄기효율
8️⃣전도열계산(구형용기)!
안쪽 반지름 55[cm] 바깥 반지름 90[cm]인 구형 고압 반응용기(K=41.87[W/m K]) 내외의 표면온도가 각각 551[K], 543[K]일 때 열손실은 몇[kW]인가
D8 구형용기의 열전도 계산
9️⃣랭킨사이클
랭킨 사이클로 작동하는 증기원동소에서 과열증기 엔탈피 660[kcaI/kg ] 습증기 엔탈피 530[kcal /kg], 포회수 엔탈피 80.87[kcal/kg]일 때 열효율[%]을 계산하시오.
N4 랭킨사이클(효율)
🔟절탄기(열불응연)
보일러 페열회수장치인 절탄기를 사용하였을 때 장점 4가지를 쓰시오.
B2 절탄기(열불응연)
✲온도계는 절탄기 입구
- 보일러 열효율이 향상된다.
- 급수 중 불순물을 일부 제거한다.
- 열응력 발생을 방지한다.
- 연료 소비량이 감소한다.
- 통풍저항 증가된다.
- 연돌의 통풍력이 저하된다.
- 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다.
- 연도의 청소가 어렵다.
- 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.
9️⃣랭킨사이클
랭킨 사이클로 작동하는 증기원동소에서 과열증기 엔탈피 660[kcaI/kg ] 습증기 엔탈피 530[kcal /kg], 포회수 엔탈피 80.87[kcal/kg]일 때 열효율[%]을 계산하시오.
N4 랭킨사이클(효율)
⭐⭐⭐
1️⃣1️⃣자동제어(시퀀스,피드백,인터록)!
자동제어에서 다음 제어를 간단히 설명하시오.
(1) 시퀀스 제어
(2) 피드백제어
J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)
❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다.
❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식
❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식
1️⃣2️⃣보일러점화 불량(비료소검봉) !
보일러 가동을 시작할 때 점화가 불량한 경우 그 원인 5가지를 쓰시오.
F2 점화불량(비료소검봉)
- ❶공기비가 나쁠때
- ❷ 연료의 온도가 높을때
- ❸ 연소실 온도가 낮을때
- ❹ 화염검출기의 기능이 불량할때
- ❺ 점화봉 삽입위치가 불량할때
- ● 통풍이 적당하지 않을때
- ● 점화용 트랜스의 전기 스파크가 불량할때
1️⃣보일러 오일서비스탱크*!
액체 연료를 사용하는 보일러에 오일 서비스 탱크를 설치하는 목적 4가지를 쓰시오
- 원활한 연료공급을위하여
- 2~3시간 연소할 수 있는 연료량을 저장하여 가열열원을 절감하기 위하여
- 자연압에 의한 급유펌프까지 연료가 공급될수 있도록 하기 위하여
- 환류되는 연료를 재저장하기 위하여
2️⃣
태양열을 이용한 난방시스템에서 매니폴드(man ifolder)의 역할을 설명하시오
진공관으로 구성된 집열기에서 태양열을 이용하여 온수를 가열하는 장치로 별도로 설치된 축열조에 온수를 저장하여 난방 및 급탕용으로 사용한다.
3️⃣스폴링, 슬래킹, 버스팅!
급격한 열응력에 의하여 내화물 및 캐스터블이 떨어지는 현상을 무엇이라 하는가
D1 스폴링, 슬래킹, 버스팅
● 스폴링(spalling)현상 : 박락현상이라 하며 급격한온도변화로인해 내화물이 사용하는 도중에 갈라지든지, 떨어져 나가는 현상을 말한다.
● 슬래킹(slacking)현상 : 수증기를 흡수하여 체적변화를 일으켜 균열이 발생하 거나 떨어져 나가는 현상으로 염기성 내화물에서 공통적으로 일어난다.
● 버스팅(bursting)현상 : 크롬 철광을 원료로 하는 내화물이 1600[°C]이상에서 산화철을 흡수하여 표면이 부풀어 오르고 떨어져 나가는 현상으로 크롬질 내회물에서 발생한다.
4️⃣수위검출기*!
저수위 경보장치(저수위 차단장치)에 대한 물음에 답하시오.
급수의 자동조절, 저수위경보 및 연료의 차단신호 등
플로트식, 전극식, 차압식, 열팽창식
6️⃣압력계
진공 압력과 게이지압력을 측정할 수 있는 연성계에서 진공압력이 50[cmHg]일 때 절대압력[kgf/cm 이은 얼마인가?(단 대기압은 760[mmHg]이다.)
I1 절대압력=대기압-진공압력
절대압력계산
절대압격=대기압력-진공압력=760-500=260[mmHg]
단위변환
1atm=760mmHg=1.0332[kgf/cm2]이다
7️⃣절탄기(열불응연)
보일러 연도에 설치된 절탄기는 장점이 많은 반면 단점도 있는데 이 중 3가지와 열정산 시 절탄기 전· 후단 온도계 중 어느 쪽 온도를 사용하는가?
B2 절탄기(열불응연)
✲온도계는 절탄기 입구
➕ 보일러 열효율이 향상된다. ➕ 급수 중 불순물을 일부 제거한다. ➕ 열응력 발생을 방지한다. ➕ 연료 소비량이 감소한다.
➖ 통풍저항 증가된다. ➖ 연돌의 통풍력이 저하된다. ➖ 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다. ➖ 연도의 청소가 어렵다. ➖ 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.
👍B0 급수장치 8️⃣
원심펌프에 대한 물음에 답하시오.
(1) 종류 2 가지를 쓰시오
(2) 가동 중에 발생할 수 있는 이상 현상 2가지를 쓰시오
볼류트펌프, 터빈펌프
케비테이션, 서징
8️⃣자동제어(주의점-신불범응)
보일러 자동제어 장치를 설계 및 작동 시 주의할 점 4가지를 쓰시오.
J4 자동제어(주의점-신불범응)
● 제어동작이 신속하게 이루어지도록할것 ● 제어동작이 불규칙한 상태가 되지않도록 할것 ● 잔류편차가 허용되는 범위를 초과하지 않도록 할것 ● 응답의 신속성과 안정성이 있도록할것