전력계통의 안정도

제공

,
전압변동 정전기(QV)

V 선로의 전압 변동
D 순시 전압강하 원인과 방지대책
K 플리커 현상 및 대책
S 정전기
E 제전기
H 과도 불안정 발생원인과 영향
F 패란티 현상
C 정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(과도 불안정 QVH)

1️⃣정태안정도

1)정태안정도

  • 정상적안 운전상태에서 서서히 부하를 증가시켜 갈 경우 안정 운전을 계속할 수 있는 정도를 의미

2)출력에 따른 안정도

  • 송전전력
\[P=\frac{EV}{X}\sin\delta\]
  • E,V,X가 일정할 때 P가 증가하면 δ가 증가
  • δ가 90를 넘게 되면 불안정해짐

2️⃣과도안정도

1)과도안정도

  • 부하의 갑작스런 변화, 계통의 사고 등으로 계통에 충격이 가해졌을 때 계속운전을 할 수 있는 정도를 과도 안정도라 한다(수 초 이내)

2)과도안정도 조건

  • 송전전력
\[P=\frac{EV}{X}\sin\delta\]
  • 고장기간 동안 : V=0이 되어 P=0이므로 P<<PT가 되어 발전기는 가속된다.
  • 고장 제거후
    P>PT이면, 발전기 감속하여 안정
    P<PT이면, 발전기 가속하여 불안정

3️⃣동태안정도

1)동태안정도

  • 컴퓨터, 전력전자기술 등을 응용한 전력기기 정밀제어로 과도안정도를 개선 하여 안정도 한계 근접 운전이 가능
  • 과도안정도 이후 정상 상태로 이행하는 과정에서 제어설비의 부적절한 동작이 불안정을 초래한다.

2)동태안정도 운전

  • 송전전력
\[PT=P=\frac{EV}{X}\sin\delta\]

동태안정도(ABE)
동태안정도(ABE)

4️⃣전압안정도

1)전압안정도

  • 장거리 대용량 송전계통의 송전전력 증가 시 계통전압 붕괴현상을 의미

2)전압안정도 저하의 메커니즘

  • 송전전력 P증가
  • 전압V저하
  • (계통 측)전력설비 성능 저하, (수용가 측) 부하전류 증가
  • 전압 V가 저하하는 과정이 되풀이되어 전압안정도가 불안정

5️⃣저주파 진동

1)저주파 진동

  • 대용량 발전기의 속응성 여자기 적용으로 제동토크가 감소하여 작은 외란에도 발전기동요가 지속괴는 현상을 의미

2)동요 억제방안

  • 계통 안정화 장치를 운영

6️⃣과도불안정의 발생원인과 영향

1)단락사고

  • 절연열화에 의해 절연이 파괴되어 지락사고 발생

2)지락사고

  • 수목 접촉 및 절연이 파괴되어 지락사고 발생

3)단선사고

  • 선로의 단선, 불확실한 투입, 퓨즈의 용단 등으로 단선사고 발생

4)기동전류

  • 전압 플리커, Sag등이 발생

5)2회선 중 1회선 차단

  • 회전사고 발생 시 수전단의 일부 부하를 제한하여 과도불안정 현상이 발생

7️⃣안정도 향상 대책

1)계통의 직렬 리액턴스 감소

  • 발전기 출력에서 P=EV/X sinδ 리액턴스 감소 시 안정도 향상
  • 발전기 변압기 리액턴스 감소
  • 직렬 콘덴서로 선로 리액턴스 보상
  • 복도체 사용

2)전압변동의 억제

  • E,V변동이 작으면 안정도 향상
  • 탭조정기를 사용하여 전압 변동 최소화
  • 반전기 속응 여자 방식 채택
  • 계통을 연계
  • 중간 조상방식을 채용

3)사고 시 계통에 주는 충격의 최소화

  • 적당한 중성점 접지방식을 채용
  • 고속 차단하여 사고를 신속히 제거
  • 재폐로 방식을 채용

4)고장 중 발전기의 기계적 출력 차이 최소화

  • 초고속 조속기를 사용
  • 초고속 스팀밸브를 사용
  • TCBR등을 사용하여 발전기 회로에 직렬로 삽입

전압변동 정전기(QV)

V 선로의 전압 변동
D 순시 전압강하 원인과 방지대책
K 플리커 현상 및 대책
S 정전기
E 제전기
H 과도 불안정 발생원인과 영향
F 패란티 현상
C 정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(과도 불안정)

💯기출문제

●F06 대규모 수용가 계통에서 과도 불안정의 발생원인과 그 영향에 대하여 5가지이상 설명하시오

모범답안(과도불안정의 발생원인 QVH066️⃣)

6️⃣과도불안정의 발생원인과 영향

1)단락사고

  • 절연열화에 의해 절연이 파괴되어 지락사고 발생

2)지락사고

  • 수목 접촉 및 절연이 파괴되어 지락사고 발생

3)단선사고

  • 선로의 단선, 불확실한 투입, 퓨즈의 용단 등으로 단선사고 발생

4)기동전류

  • 전압 플리커, Sag등이 발생

5)2회선 중 1회선 차단

  • 회전사고 발생 시 수전단의 일부 부하를 제한하여 과도불안정 현상이 발생

모범답안(안정도 향상 대책 QVH067️⃣)

7️⃣안정도 향상 대책

1)계통의 직렬 리액턴스 감소

  • 발전기 출력에서 P=EV/X sinδ 리액턴스 감소 시 안정도 향상
  • 발전기 변압기 리액턴스 감소
  • 직렬 콘덴서로 선로 리액턴스 보상
  • 복도체 사용

2)전압변동의 억제

  • E,V변동이 작으면 안정도 향상
  • 탭조정기를 사용하여 전압 변동 최소화
  • 반전기 속응 여자 방식 채택
  • 계통을 연계
  • 중간 조상방식을 채용

3)사고 시 계통에 주는 충격의 최소화

  • 적당한 중성점 접지방식을 채용
  • 고속 차단하여 사고를 신속히 제거
  • 재폐로 방식을 채용

4)고장 중 발전기의 기계적 출력 차이 최소화

  • 초고속 조속기를 사용
  • 초고속 스팀밸브를 사용
  • TCBR등을 사용하여 발전기 회로에 직렬로 삽입

136-05 송전계통과 배전계통의 안정도 향상대책에 대하여 설명하시오

모범답안(안정도 향상 대책 QVH067️⃣)

7️⃣안정도 향상 대책

1)계통의 직렬 리액턴스 감소

  • 발전기 출력에서 P=EV/X sinδ 리액턴스 감소 시 안정도 향상
  • 발전기 변압기 리액턴스 감소
  • 직렬 콘덴서로 선로 리액턴스 보상
  • 복도체 사용

2)전압변동의 억제

  • E,V변동이 작으면 안정도 향상
  • 탭조정기를 사용하여 전압 변동 최소화
  • 반전기 속응 여자 방식 채택
  • 계통을 연계
  • 중간 조상방식을 채용

3)사고 시 계통에 주는 충격의 최소화

  • 적당한 중성점 접지방식을 채용
  • 고속 차단하여 사고를 신속히 제거
  • 재폐로 방식을 채용

4)고장 중 발전기의 기계적 출력 차이 최소화

  • 초고속 조속기를 사용
  • 초고속 스팀밸브를 사용
  • TCBR등을 사용하여 발전기 회로에 직렬로 삽입

전압변동 정전기(QV)

V 선로의 전압 변동
D 순시 전압강하 원인과 방지대책
K 플리커 현상 및 대책
S 정전기
E 제전기
H 과도 불안정 발생원인과 영향
F 패란티 현상
C 정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(과도 불안정)

🌐V1013Z24 / QVH ABE


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다