서지 노이즈 유도장해 (QN)
S 서지 원인과 대책
B 차단기 개폐 서지
N 노이즈
E 전자파
I 통신선로 유도장해(원인과 대책)
목차(전자파 QNE)
전자파
❗개요

- 전자파는 그림과 같이 전파와 자파가 서로 90도 의 각을 가지고 공간을 퍼져 나가는 파형
- 전자파는 그 파장에 따라서 각기 특유한 성질을 가지고 있는데, 이들을 구별하여 방송파, 적외선, 가시광선, 자외선, 𝒙선, γ선, 우주선 등으로 부르고 전자파로서 전달되는 에너지를 방사
| 0.001 [nm] | 0.006 [nm] | 10 [nm] | 380 [nm] | 760 [nm] | 5,000 [nm] | ||||||||
| 우주선 | 𝜸선 | 𝒙선 | 자외선 | 광선 | 적외선 | 방송파 | |||||||
- 전자파의 파장은 λ, 진동을 f, 속도를 c라 하면 λf=c의 관계가 성립하는데 여기서 c=10⁸[m/sec]로 광속
1️⃣전자파 용어
1)전자파 장해(EMI)
(ElectroMagnetic Interference): 전자파 간섭
- 정의: 한 전자기기에서 발생한 전자파가 다른 전자기기에 영향을 미쳐 오동작이나 잡음 등의 문제를 일으키는 현상
- 원인: 전자기기 내부의 스위칭 작용, 모터 작동, 고주파 신호 등 다양한 요인에 의해 발생
- 종류:
- 전도성 간섭(CE): 전원선이나 신호선을 통해 전자파가 전달
- 방사성 간섭(RE): 공기를 매질로 하여 전자파가 공간을 통해 전달
2)전자파 내성(EMS)
(ElectroMagnetic Susceptibility): 전자파 감수성
- 정의: 외부에서 발생한 전자파에 의해 전자기기가 오동작하거나 기능이 저하되는 현상
- 원인: 강한 전자파 노출, 번개, 전력선 서지 등 다양한 요인에 의해 발생
- 결과: 데이터 손실, 시스템 다운, 오동작 등 심각한 문제를 야기
- 종류
- 전도내성(CS)
- 방사내성(RS)
3)전자파 적합성(EMC)
(ElectroMagnetic Compatibility): 전자파 적합성
- 정의:
- 전자기기가 다른 전자기기나 주변 환경으로부터 전자파 간섭을 받지 않고, 또한 스스로 다른 기기에 간섭을 일으키지 않는 상태를 의미
- 즉, 전자기기가 주변 환경과 조화롭게 공존할 수 있는 능력
- 핵심: EMI와 EMS를 모두 포함하는 포괄적인 개념
- 목표: 전자기기 간의 상호 간섭을 최소화하여 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이는 것
- 종류
- C: 전도성(케이블등의 도체로 전자파로부터 받는 영향 확인)
- R: 방사성(공기로 전파됨 30MHz~1GHz)
- E: 방출(외부로 내보냄)
- S: 내성(외부로부터 받음)
왜 EMC가 중요할까요?
- 전자기기의 증가: 현대 사회에서 전자기기의 사용이 급증하면서 전자파 간섭 문제가 더욱 심각해지고 있습니다.
- 안전성: 전자파 간섭은 의료기기 오작동, 통신 장애, 산업 시설의 고장 등 심각한 문제를 야기할 수 있습니다.
- 규제 강화: 많은 국가에서 전자기기에 대한 EMC 규제를 강화하고 있으며, 제품 출시를 위해서는 EMC 인증을 받아야 합니다.
EMC를 위한 노력
- 설계 단계: 회로 설계, 부품 선정, 배치 등을 통해 EMI를 최소화하고, 차폐, 필터링 등을 통해 EMS를 향상시킵니다.
- 시험: EMC 시험을 통해 제품의 전자파 적합성을 평가하고 문제점을 개선합니다.
- 규제 준수: 각 국가의 EMC 규제를 준수하여 제품을 개발하고 판매합니다.
3️⃣전자파 원인
1)시스템의 고집접화나 네트워크화 영향
- 한 시스템의 신호가 다른 시스템에 간섭되어 문제 발생
2)상호 EMI와 편측EMI
- 전자파는 복잡하게 혼재되어 있는 것이 일반적이다
4️⃣전자파 영향
1)설비의 기능 저하, 소자소손
2)메모리 소자의 오동작
3)신호선, 전원선으로 유입된 고조파에 의한 오동작
4)전자파, 노이즈에 의한 오동작
- 생산 품질의 저하
- 각종 산업재해
- 설비의 손상
5)자동화 설비의 오동작
- 자동제어의 오동작
- 일반 자동화설비 오동작
6)생체에 영향
- 열적 작용 : 신체 내의 온도 상승, 조직 외 국소 가열
- 자극 작용 : 신경근육세포 자극으로 인한 근육의 수축 또는 불수 현상
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용
서지 노이즈 유도장해 (QN)
S 서지 원인과 대책
B 차단기 개폐 서지
N 노이즈
E 전자파
I 통신선로 유도장해(원인과 대책)
목차(전자파 QNE)
전자파
💯기출문제
●E01 최근 OA기기의 도입으로 건축물에 문제가 되는 전자파에 대하여 발생원인, 침입경로, 영향, 종류 및 대책에 대하여 아는 바를 쓰시오
모범답안(전자파 QNE01)
1. 전자파 발생 원인
OA 기기에서 발생하는 전자파는 주로 다음과 같은 원인으로 발생합니다.
- 전자기기 자체에서 발생하는 전자파: 컴퓨터, 프린터, 복사기, 모니터 등 대부분의 OA 기기는 작동 과정에서 전자파를 발생시킵니다.
- 전원 공급 과정에서 발생하는 전자파: 전원 케이블, 어댑터, 콘센트 등 전원 공급 관련 장치에서도 전자파가 발생합니다.
- 데이터 통신 과정에서 발생하는 전자파: Wi-Fi 공유기, LAN 케이블 등 데이터 통신 장치에서도 전자파가 발생합니다.
2. 전자파 침입 경로
OA 기기에서 발생한 전자파는 다음과 같은 경로를 통해 건축물 내부로 침입합니다.
- 공간을 통한 직접적인 침투: OA 기기 주변 공간으로 방출된 전자파가 직접적으로 인체에 노출되거나 건축물 내부 설비에 영향을 미칩니다.
- 전원 라인을 통한 침투: 전원 라인을 타고 전자파가 다른 기기로 전달되어 오작동을 유발하거나 인체에 노출될 수 있습니다.
- 데이터 통신 라인을 통한 침투: 데이터 통신 라인을 통해 전자파가 다른 기기로 전달되어 오작동을 유발하거나 인체에 노출될 수 있습니다.
3. 전자파 영향
OA 기기에서 발생하는 전자파는 인체 및 건축물에 다음과 같은 영향을 미칠 수 있습니다.
- 인체에 대한 영향: 두통, 피로감, 수면 장애, 집중력 저하, 심혈관 질환, 암 등 다양한 건강 문제를 유발할 수 있습니다.
- 건축물에 대한 영향:
- 설비 오작동: 전자파가 건축물 내부의 전기 설비, 통신 설비, 소방 설비 등에 영향을 미쳐 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 데이터 오류: 전자파가 데이터 통신 시스템에 영향을 미쳐 데이터 오류를 발생시킬 수 있습니다.
- 건물 안전 문제: 전자파로 인해 화재, 누전 등의 안전 문제가 발생할 수 있습니다.
4. 전자파 종류
OA 기기에서 발생하는 전자파는 주파수 대역에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
- 극저주파 (ELF) 전자기장: 50/60Hz의 전력선, 가전제품 등에서 발생하며, 인체에 대한 유해성 논란이 있습니다.
- 고주파 (RF) 전자기장: 라디오, TV, 휴대폰, Wi-Fi 등에서 발생하며, 열작용 및 비열작용을 통해 인체에 영향을 미칠 수 있습니다.
5. 전자파 대책
OA 기기에서 발생하는 전자파 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 대책을 마련해야 합니다.
- OA 기기 배치:
- OA 기기를 사용자로부터 최대한 멀리 떨어뜨려 배치합니다.
- 여러 대의 OA 기기를 한 곳에 모아두는 것을 피합니다.
- 전자파 발생량이 높은 기기는 별도의 공간에 배치하거나 차폐 장치를 설치합니다.
- 전자파 차단 제품 활용:
- 전자파 차단 필터, 커튼, 담요 등을 사용하여 전자파 노출을 줄입니다.
- 전자파 차단 기능이 있는 OA 기기를 선택합니다.
- 접지 강화:
- OA 기기 및 건축물 설비의 접지를 강화하여 전자파를 대지로 흘려보냅니다.
- 배선 관리:
- 전원선과 데이터 통신선을 분리하여 배선합니다.
- 차폐 케이블을 사용하여 전자파 발생을 줄입니다.
- 전문가 상담:
- 전자파 문제 해결을 위해 전문가와 상담하고, 필요한 조치를 취합니다.
●E03 건축물에서EMC와 EMI에 대하여 설명하시오
모범답안(EMI, EMS, EMC QNE111️⃣)
1)전자파 장해(EMI)
(Electromagnetic Interference): 전자파 간섭
- 정의: 한 전자기기에서 발생한 전자파가 다른 전자기기에 영향을 미쳐 오동작이나 잡음 등의 문제를 일으키는 현상
- 원인: 전자기기 내부의 스위칭 작용, 모터 작동, 고주파 신호 등 다양한 요인에 의해 발생
- 종류:
- 전도성 간섭: 전원선이나 신호선을 통해 전자파가 전달
- 방사성 간섭: 공기를 매질로 하여 전자파가 공간을 통해 전달
2)전자파 내성(EMS)
(Electromagnetic Susceptibility): 전자파 감수성
- 정의: 외부에서 발생한 전자파에 의해 전자기기가 오동작하거나 기능이 저하되는 현상
- 원인: 강한 전자파 노출, 번개, 전력선 서지 등 다양한 요인에 의해 발생
- 결과: 데이터 손실, 시스템 다운, 오동작 등 심각한 문제를 야기
3)전자파 적합성(EMC)
(Electromagnetic Compatibility): 전자파 적합성
- 정의:
- 전자기기가 다른 전자기기나 주변 환경으로부터 전자파 간섭을 받지 않고, 또한 스스로 다른 기기에 간섭을 일으키지 않는 상태를 의미
- 즉, 전자기기가 주변 환경과 조화롭게 공존할 수 있는 능력
- 핵심: EMI와 EMS를 모두 포함하는 포괄적인 개념
- 목표: 전자기기 간의 상호 간섭을 최소화하여 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이는 것
왜 EMC가 중요할까요?
- 전자기기의 증가: 현대 사회에서 전자기기의 사용이 급증하면서 전자파 간섭 문제가 더욱 심각해지고 있습니다.
- 안전성: 전자파 간섭은 의료기기 오작동, 통신 장애, 산업 시설의 고장 등 심각한 문제를 야기할 수 있습니다.
- 규제 강화: 많은 국가에서 전자기기에 대한 EMC 규제를 강화하고 있으며, 제품 출시를 위해서는 EMC 인증을 받아야 합니다.
EMC를 위한 노력
- 설계 단계: 회로 설계, 부품 선정, 배치 등을 통해 EMI를 최소화하고, 차폐, 필터링 등을 통해 EMS를 향상시킵니다.
- 시험: EMC 시험을 통해 제품의 전자파 적합성을 평가하고 문제점을 개선합니다.
- 규제 준수: 각 국가의 EMC 규제를 준수하여 제품을 개발하고 판매합니다.
●E04 전자파의 종류를 분류하고, 각각의 성질에 관하여 기술하시고
모범답안(전자파의 종류와 성질 QNE04)
1. 전파 (Radio waves)
- 파장: 가장 긴 파장을 가지며, 수 kHz ~ 수 GHz 대역
- 성질:
- 멀리까지 전달 가능
- 장애물에 대한 회절성이 강함
- 라디오, TV 방송, 통신 등에 이용
2. 마이크로파 (Microwaves)
- 파장: 전파보다 짧고, 적외선보다 긴 파장을 가지며, GHz ~ 수백 GHz 대역
- 성질:
- 직진성이 강함
- 전자레인지, 레이더, 무선 통신 등에 이용
3. 적외선 (Infrared rays)
- 파장: 마이크로파보다 짧고, 가시광선보다 긴 파장을 가지며, 수백 GHz ~ 수백 THz 대역
- 성질:
- 열작용이 강함
- 리모컨, 적외선 카메라, 의료 기기 등에 이용
4. 가시광선 (Visible light)
- 파장: 적외선보다 짧고, 자외선보다 긴 파장을 가지며, 수백 THz 대역
- 성질:
- 눈으로 감지 가능
- 색깔을 구별 가능
- 조명, 디스플레이 등에 이용
5. 자외선 (Ultraviolet rays)
- 파장: 가시광선보다 짧고, X선보다 긴 파장을 가지며, 수백 THz ~ 수 PHz 대역
- 성질:
- 살균 작용
- 비타민 D 합성
- 피부암, 백내장 유발 가능성
6. X선 (X-rays)
- 파장: 자외선보다 짧고, 감마선보다 긴 파장을 가지며, 수 PHz ~ 수 EHz 대역
- 성질:
- 투과력이 강함
- 의료 영상 촬영, 방사선 치료 등에 이용
7. 감마선 (Gamma rays)
- 파장: 가장 짧은 파장을 가지며, EHz 이상의 높은 주파수 대역
- 성질:
- 투과력이 매우 강함
- 방사선 치료, 핵물리학 연구 등에 이용
전자파의 공통적인 성질
- 파동성: 파장과 진동수를 가지며, 간섭, 회절, 편광 현상을 나타냄
- 입자성: 광자라는 입자 형태로 에너지를 전달
- 진공 속에서 빛의 속도로 이동
- 에너지: 파장이 짧을수록, 진동수가 높을수록 에너지가 큼
○E05 건축물의 EMI대책을 설명하시오
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
○E06 전자기기에 대한 전자파 억제대책에 대하여 설명하시오
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
●E07 전자실드룸의 용도와 원리를 설명하고 이와 관련한 전원설비, 배선, 조명, 접지 등에 대하여 설계상 고려할 사항을 간단히 설명하시오
모범답안(실드룸 QNE07)
1. 전자실드룸의 용도
전자실드룸(Electromagnetic Shielding Room)은 외부 전자파의 침입을 막거나 내부 전자파의 외부 유출을 차단하여 특정 공간의 전자파 환경을 제어하는 데 사용되는 특수 공간입니다.
주요 용도는 다음과 같습니다.
- 보안 구역: 국가 중요 시설, 군사 시설 등에서 정보 유출 방지를 위해 사용됩니다.
- 시험 및 연구 시설: 전자기기, 통신 장비 등의 성능 시험 및 연구를 위한 안정적인 전자파 환경을 제공합니다.
- 의료 시설: MRI 등 민감한 의료 장비의 오작동 방지 및 환자 보호를 위해 사용됩니다.
- 방송 및 통신 시설: 방송 장비, 통신 장비 등의 안정적인 작동을 위해 외부 전자파 간섭을 차단합니다.
2. 전자실드룸의 원리
전자실드룸은 도체(주로 금속)로 둘러싸여 있어 외부 전자파를 반사하거나 흡수하는 방식으로 작동합니다.
- 반사: 도체 표면의 자유전자가 외부 전자파의 전기장을 반사하여 내부로의 침투를 막습니다.
- 흡수: 도체 내부의 저항 성분이 외부 전자파의 에너지를 열로 변환하여 흡수합니다.
3. 전자실드룸 설계 시 고려사항
3.1 전원 설비
- 접지 시스템:
- 전자실드룸 접지는 외부 접지와 분리된 독립적인 접지 시스템을 구축해야 합니다.
- 접지 저항은 최대한 낮춰야 하며, 접지망은 실드룸 전체에 걸쳐 균일하게 구성해야 합니다.
- 접지 연결 부위는 부식 방지 처리를 해야 합니다.
- 전원 필터:
- 전원 라인을 통해 유입되는 노이즈를 차단하기 위해 전원 필터를 설치해야 합니다.
- 필터는 실드룸 입구에 설치하며, 차단 주파수 대역에 따라 적절한 필터를 선택해야 합니다.
- 절연 변압기:
- 외부 전원과 실드룸 내부 전원을 절연시켜 노이즈 유입을 방지합니다.
- 변압기 용량은 실드룸 내부 부하 용량에 맞게 선정해야 합니다.
3.2 배선
- 차폐 케이블:
- 모든 배선은 차폐 케이블을 사용하여 외부 노이즈 유입을 방지해야 합니다.
- 케이블 실드는 접지 시스템에 연결해야 합니다.
- 배선 경로:
- 전원선과 신호선은 분리하여 배선해야 합니다.
- 배선은 가능한 짧게 하고, 꼬임선을 사용하여 노이즈 영향을 줄여야 합니다.
- 관통 장치:
- 실드룸 벽을 관통하는 모든 케이블은 필터 또는 차폐 커넥터를 사용하여 노이즈 유입을 방지해야 합니다.
3.3 조명
- LED 조명:
- 전자파 발생량이 적은 LED 조명을 사용하는 것이 좋습니다.
- 조명 기구는 접지 처리를 해야 합니다.
- 조광기:
- 조광기를 사용하는 경우, 노이즈 발생 가능성이 있으므로 주의해야 합니다.
- 필요한 경우 노이즈 필터를 설치해야 합니다.
3.4 접지
- 실드룸 벽체 접지:
- 실드룸 벽체는 전체적으로 접지하여 외부 전자파를 차단해야 합니다.
- 접지 저항은 최대한 낮춰야 합니다.
- 도어 및 창문 접지:
- 도어와 창문은 실드룸 벽체와 전기적으로 연결하여 틈새를 통한 노이즈 유입을 방지해야 합니다.
- 접촉면은 도전성 재료를 사용하여 접지 성능을 향상시켜야 합니다.
3.5 기타 고려사항
- 환기 시스템:
- 환기구를 통해 노이즈가 유입될 수 있으므로, 환기 시스템에 필터를 설치해야 합니다.
- 건축 자재:
- 실드룸 벽체는 전자파 차단 성능이 우수한 건축 자재를 사용해야 합니다.
- 시공 품질:
- 실드룸 시공 시 틈새나 누락 부분 없이 꼼꼼하게 시공해야 합니다.
○E08 전자파 장애가 전기설비의 전기배선에 미치는 영향과 대책을 설명하시오
모범답안(전자파장해 영향 QNE084️⃣)
4️⃣전자파 영향
1)설비의 기능 저하, 소자소손
2)메모리 소자의 오동작
3)신호선, 전원선으로 유입된 고조파에 의한 오동작
4)전자파, 노이즈에 의한 오동작
- 생산 품질의 저하
- 각종 산업재해
- 설비의 손상
5)자동화 설비의 오동작
- 자동제어의 오동작
- 일반 자동화설비 오동작
6)생체에 영향
- 열적 작용 : 신체 내의 온도 상승, 조직 외 국소 가열
- 자극 작용 : 신경근육세포 자극으로 인한 근육의 수축 또는 불수 현상
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
●E09 전자기장의 인체에 대한 영향 및 대책에 대하여 설명하시오
모범답안(전자자기장의 인체에 대한 영향 QNE09)
1. 전자기장의 종류
- 극저주파 (ELF) 전자기장: 50/60Hz의 전력선, 가전제품 등에서 발생
- 고주파 (RF) 전자기장: 라디오, TV, 휴대폰, Wi-Fi 등에서 발생
2. 인체에 대한 영향
전자기장이 인체에 미치는 영향은 노출 강도, 노출 시간, 주파수 등에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
- 열작용: 고주파 전자기장에 장시간 노출되면 체온 상승, 화상 등이 발생할 수 있습니다.
- 비열작용: 세포 기능 변화, DNA 손상, 신경계 영향 등 다양한 비열작용이 발생할 수 있다는 연구 결과가 있습니다.
- 급성 영향: 두통, 피로, 수면 장애, 집중력 저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 만성 영향: 암, 뇌졸중, 알츠하이머병 등 만성 질환 발생 가능성이 있다는 연구 결과가 있습니다.
3. 전자기장 노출 줄이기 위한 대책
- 생활 속 실천:
- 가전제품 사용 시 안전 거리 유지
- 사용하지 않는 가전제품 플러그 뽑기
- 휴대폰 통화 시 이어폰 사용
- Wi-Fi 공유기, 휴대폰 등 취침 시 멀리 두기
- 전자파 차단 제품 활용:
- 전자파 차단 담요, 침구류 사용
- 전자파 차단 필터, 커튼 사용
- 전문가 상담:
- 전자기장 과민 증상 의심 시 전문가와 상담
- 전자기장 노출 환경 개선을 위한 컨설팅 받기
●E11 EMC, EMI, EMS에 대하여 설명하시오
모범답안(EMI, EMS, EMC QNE11)
1)전자파 장해(EMI)
(Electromagnetic Interference): 전자파 간섭
- 정의: 한 전자기기에서 발생한 전자파가 다른 전자기기에 영향을 미쳐 오동작이나 잡음 등의 문제를 일으키는 현상
- 원인: 전자기기 내부의 스위칭 작용, 모터 작동, 고주파 신호 등 다양한 요인에 의해 발생
- 종류:
- 전도성 간섭: 전원선이나 신호선을 통해 전자파가 전달
- 방사성 간섭: 공기를 매질로 하여 전자파가 공간을 통해 전달
2)전자파 내성(EMS)
(Electromagnetic Susceptibility): 전자파 감수성
- 정의: 외부에서 발생한 전자파에 의해 전자기기가 오동작하거나 기능이 저하되는 현상
- 원인: 강한 전자파 노출, 번개, 전력선 서지 등 다양한 요인에 의해 발생
- 결과: 데이터 손실, 시스템 다운, 오동작 등 심각한 문제를 야기
3)전자파 적합성(EMC)
(Electromagnetic Compatibility): 전자파 적합성
- 정의:
- 전자기기가 다른 전자기기나 주변 환경으로부터 전자파 간섭을 받지 않고, 또한 스스로 다른 기기에 간섭을 일으키지 않는 상태를 의미
- 즉, 전자기기가 주변 환경과 조화롭게 공존할 수 있는 능력
- 핵심: EMI와 EMS를 모두 포함하는 포괄적인 개념
- 목표: 전자기기 간의 상호 간섭을 최소화하여 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이는 것
왜 EMC가 중요할까요?
- 전자기기의 증가: 현대 사회에서 전자기기의 사용이 급증하면서 전자파 간섭 문제가 더욱 심각해지고 있습니다.
- 안전성: 전자파 간섭은 의료기기 오작동, 통신 장애, 산업 시설의 고장 등 심각한 문제를 야기할 수 있습니다.
- 규제 강화: 많은 국가에서 전자기기에 대한 EMC 규제를 강화하고 있으며, 제품 출시를 위해서는 EMC 인증을 받아야 합니다.
EMC를 위한 노력
- 설계 단계: 회로 설계, 부품 선정, 배치 등을 통해 EMI를 최소화하고, 차폐, 필터링 등을 통해 EMS를 향상시킵니다.
- 시험: EMC 시험을 통해 제품의 전자파 적합성을 평가하고 문제점을 개선합니다.
- 규제 준수: 각 국가의 EMC 규제를 준수하여 제품을 개발하고 판매합니다.
●E12 건축물의EMC대책을 설명하시오
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
●132-24 전자기파에 대하여 다음 사항을 설명하시오
1)정전계외 정자계의 대응관계 및 차이점
2)전자기파 발생이론
서지 노이즈 유도장해 (QN)
S 서지 원인과 대책
B 차단기 개폐 서지
N 노이즈
E 전자파
I 통신선로 유도장해(원인과 대책)
목차(전자파 QNE)
전자파
🌐V0130Z25 / QNE
답글 남기기