제전기

제공

,
전압변동 정전기 (QV)

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상
정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(제전기 QVD)

1️⃣전압인가식 제전기

1)이온 생성의 원리
  • 제전기에는 7000[V]이상의 고전압을 인가하여 침상전극에서 코로나 방전에 의하여 이온이 생성
  • 생성된+이옹과-이온이 대전되어 대전체를 중회시키고 남아있는 -이온이 접지에 의해 중화되어 제전되는원리를 이용
  • 제전기에 사용되는 고압전원은 교류방식과 직류방식이 있는데 주로 교류방식을 사용
2)특징
  • 제전능력이 우수
  • 기종이 다양
  • 경비가 많이 소요된다
3)사용예

필름, 종이 등의 표면 대전물체

2️⃣자가방전식

1)이온 생성원리
  • 자가방전식 제전기는 제전대상 물체의 접지에서 유도정전현상에 의한 이온을 생성, 중화하여 제전한다
  • 전계를 침상도체에 집중시켜 전계에 의해 기체를 전리시켜서 이온을 생성한다
2)특징
  • 이온 생성에 전원 불필요
  • 취급이 간단
  • 제전능력이 중간

3️⃣방사선식 제전기

1)이온생성원리

방사선 동위원소로부터 방사선의 파장에 의한 전리작용을 이용하여 제전에 필요한 이온을 만들어 내는 것을 말한다

2)특징
  • 제전기 자체가 점화원이 될 수 있다
  • 제전능력이 가장 떨어진다
3)사용예

탱크에 저장되어 있는 가연성 물질 제전

전압변동 정전기 (QV)

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상
정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(제전기 QVD)

전압변동 정전기 (QV)

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상
정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(제전기 QVD)

🌐V1103Z24 / QVD


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다