축전지 용량산정

축전지 설비 (GB)

축전지 설비
축전지 용량산정
문제
축전지 자기방전
축전지 설페이션 현상

목차(축전지 용량산정 GBZ)

1️⃣축전지 용량 공식

C=1L[K1I1+K2(I2I1)+K3(I3I2)+][Ah]

C : 25도에서 정격방전율 용량[Ah]
L : 보수율
K₁,K₂ : 용량환산시간
I₁,I₂ : 방전전류[A]

2️⃣축전지 용량산정 예

1)방전전류가 일정한 경우

C=1L×KI=10.8×5.6×50=350[Ah]

2)방전전류가 시간의 경과에 따라 증가하는 경우

C=1L[K1I1+K2(I2I1)+K3(I3I2)] =10.8[1.4×10+0.7(2010)+0.255(12020) =53.18[Ah]

3)방전전류가 시간의 경과에 따라 감소하는 경우

다음의 3가지 방법에서 제일 큰 용량을 산정

  • 조건1
    L=0.8,
    I=1500, T=20, K=2.00
C=1L×K1I1=10.8×2.0×1,500=3,750[Ah]
  • 조건 2
    L=0.8,
    I1=1500, T1=130, K1=4.3
    I2=200, T2=110, K2=3.8
C=1L[K1I1+K2(I2I1)] =10.8[4.3×1,500+3.8(2001,500) =1,888[Ah]
  • 조건3
    L=0.8,
    I1=1500, T1=190,K1=5.5
    I2=200, T2=170,K2=5.1
    I3=100, T3=60,K3=2.75
C=1L[K1I1+K2(I2I1)+K3(I3I2)] =10.8[5.5×1,500+5.1(2001,500)+2.75(100200) =1,681.25[Ah]

4)세가지 방법 중 최대용량

3,750[Ah] 선정

축전지 설비 (GB)

축전지 설비
축전지 용량산정
문제
축전지 자기방전
축전지 설페이션 현상

💯기출문제

○Z06 40[W] 120개, 60[W] 50개의 비상조명등이 있다 방전시간이 30분 연축전지가 HS형 54셀 허용최저전압이 90[V]일 때 소요축전지 용량을 구하시오

(단, 부하의 정격전압10[V], 연축전지의 보수율 0.8, 방전시간이 30분일때의 용량환산시간 K는
축전지 허용최저전압 1.6V일 경우 K=1.1,
허용최저전압 1.7V일 경우 K=1.2,
허용최저전압 1.8V일 경우 K=1.54로 한다)

🌐1003Z24 / GBZ