피뢰기 저항 계산*

제공

,
피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

다음 그림과 같이 파동 임피던스 Z₁=300 ,Z₂=200의 2개의 선로 접속점 P에 피뢰기를 설치하였을때 Z₁의 선로로부터 파고 E=400[kV]의 전압파가 내습 선로Z₂에의 전압 투과파의 파고를 75[kV]로 억제하기 위한 피뢰기의 저항(R)을 계산하시오

피뢰기 저항 계산
\[V_t=\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}\times V_i-\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}\times I_a\] \[75=\frac{2\times200}{300+200}\times 400-\frac{300\times200}{300+200}\times I_a\] \[I_a=2.042[kA]\] \[R_a=\frac{V_t}{I_a}=\frac{75}{2.042}=36.7[\Omega]\]
피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

🌐V0930S24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다