필터회로

제공

,
전기기초(이상) AD

열전효과(FFH)
P 플라스마
N 소음레벨
C 신뢰도

수동필터(passive Filter)

  • 동조필터
    • 5차 및 7차에 동조한 필터
    • RLC직렬회로로 구성
    • 단일 고조파에서 공진
    • n차 고조파 필터의 임피던스
\[Z_n=R_n+j(\omega_nL_n-\frac{1}{\omega_n C_n})\]

공진 주차수 선택도 : 필터효과는 Rn이 클수록 좋다

\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nC_n}\]
  • 고차수필터
    • 11차 이상을 흡수
    • 공진주파수 선택도를 둔하게 하여 광범위한 고조파에 대응
    • 고차수 필터의 임피던스
\[ Z_n=\frac{1}{j\omega_n C_n}+\frac{1}{\frac{1}{R_n}+\frac{1}{j\omega_nL+n}}\]

공진 주파수 선택도 : 필터효과 Rn이 클수록 좋다.

\[Q_n=\frac{R_n}{\omega_nL_n}\]

능동필터(Active Filter)

  • 능동필터는 고조파 성분을 검출하여 정반대의 위상(180 위상차)을 가지는 고조파를 발생시켜 서로 상쇄시키는 방법
  • GTO사이리스터, power transistor 등으로 구성됨
  • 전압형과 전류형이 있음
전기기초(회로) AC

전압원, 전류원
2 회로망의 재정리
3 수동소자의 페이저 해석
4 삼각함수 미분
5 순시값 평균값 실효값
최대전력전달
유도결합회로로
8 평형3상회로
9 비정현파 교류
공진현상
과도현상
필터회로