전력용 반도체
반도체 1)실리콘 원자 2)P형 반도체(Positive) 3)N형 반도체(Negative) Thyristor(SCR) 1)SCR구조 2)특징 TRIAC(Triode AC Switch) SSS(Silicon Symmetrical Switch) GTO(Gate off Thyristor) 1)GTO 원리 2)특징 Power MOSFET(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor) 1)MOSFET원리 2)특징 IGBT(Insulated Gate Bi-polar Transistor) 1)IGBT구조 및 원리 2)특징 IGCT 통합 게이트 정류 사이리스터(Insulated Gate Commutated Transistor) 1)개념 2)IGCT의 종류 3)장점 4)단점 5)사용장소
-
전동기설비의 에너지 절약방안
1)부하의 특성과 용도에 알맞은 적정한 용량의 것을 선택 부하특성에 알맞은 전동기의 용량을 선택하여 과설계로 인한 초기 투자비와 운용전력비가 증가되거나, 저설계로 인하여 부하측 용량 부족에 의항 문제가 발생하지 않도록 적절한 설계 필요 2)3.7[kw]이상의 전동기에는 기동장치설치 일정용량 이상의 전동기에는 기동장치를 설치하여 직입기동에 의한 과전류로 변압기 및 케이블 등이 증가되지 않도록 설계 3)효율이 좋은 전동기 채택 4)유도전동기 속도제어방식은…
-
VVVF(인버터)속도제어방식
인버터 개념 1)변환원리 인버터의 원리는 전력용 반도체를 사용하여 상용교류전원을 직류전원으로 변환시킨 후 다시 임의의 주파수와 전압의 교류로 변환시켜 유도전동기의 회전속도를 제어하는 것이다. 2)인버터 방식의 분류 회로구성에 따른 분류 전류형 PAM PWM 정류부 : 전류를AC->DC가변인버터 : 주파수 가변 정류부 : 전압을 AC->DC가변인버터 : 주파수가변 정류부 : 전압을 AC->DC가변인버터 : 전압과 주파수가변 대용량에 사용 초기기술 최근 사용…
-
PAM과 PWM
인버터의 원리를 보면 컨버터부에서는 들어오는 교류전기를 +극 -극을 나눈다 그리고 평활 콘덴서에서 나누어진 +극과 -극을 평평하게 만드는 역할을 한다 인버터부에서는 +극과 -극을 순차적으로 스위칭 방식으로 교류를 생성한다 PAM의 구성 및 원리 PWM의 구성 및 원리 PAM과 PWM의 비교
-
전력관리 측면에서의 에너지 절약대책
전력관리 측면에서 에너지 절약을 위한 착안사항으로는 부하관리계획, 역률관리계획, 전압관리계획으로 나누어 생각 전력관리측면 에너지 절약 1)부하관리계획 2)역률관리계획 3)전압관리계획 결론
-
수용가 공정개선에 의한 전력제어 방법
수용가 공정개선에 의한 전력제어방법으로 설비부하의 PeakCut, PeakShift, 자가 발전기에 의한 Peak 제어, 설비부하의 프로그램제어, Cogeneration System의 적용, 터보냉동기와 가스 흡수식 냉온수기 채택 수용가 공정개선에 의한 전력제어방법 1)설비부하의 PeakCut 목표전력을 설정하여 목표전력을 초과하는 경우 일부 부하를 차단하여 피크치를 날리는 것 2)설비부하의 PeakShift 어느 시간대에 부하가 급증하는 것을 막기위하여 일부 부하를 다른시간대로 옮겨 최대전력을 억제하는 전력관리 방식으로…
-
수변전설비의 에너지 절약 설계방안
수변전설비의 에너지 절약 설계 1)수변전설비의 적정위치선정 수변전설비의 위치는 전압강하, 전력손실, 건설비, 보수성에 영향을 미치므로 다음의 조건에 만족하는 장소를 선정할 필요가 있다. 2)변압기 종류 및 용도의 적정 선정 3)고효율 변압기 채택 4)변압기의 적정용량 산정 5)변압기 운전방식을 고려한 전력 절약계획 6)수전전압 강하방식의 설정
-
디멘드 컨트롤 방식
Demand Control방식이란? 자가용 전기설비 수용가에서 전력의 효율적인 이용을 목적으로 계약전력의 초과가 예측될때에 자동적으로 부하를 제어할수 있는 시스템 이 장치는 전력의 사용 상태를 감시하고 경보, 기록 및 부하제어 지령을 발하고 전력의 초과가 예측되는 정도에 대응하여 5~8단계까지 자동제어 되는 것으로 제어대상부하는 단시간 정지해도 장해가 적은 것을 선택 Demand Control방식 1)구성 2)원리 현재의 전력과 그 증가량의 경향에 따라…
-
조명률에 영향을 주는 요소
조명률 정의 조명률의 영향 요소 1)조명기구의 배광 2)기구효율 3)실지수 4)조명기구의 설치 간격과 설치 높이와의 비(S/H비) 5)실내 표면의 반사율 조명률 계산법
-
조도측정방법
목적 조도측정기의 종류 조도측정 기준 및 고려사항 1)측정기준 구분 실내 실외 조도측정작업면의 높이 일반 : 바닥위 80~85[㎝]방 : 바닥위 40[㎝]복도, 계단 : 바닥면 도로 : 노면15[㎝]이하운동장, 경기장 : 지면 2)측정 시 고려사항 조도 측정방법(KS C7612) 1)단위구역이 좁은 장소 Ei : 구석점조도, Eg : 중심점조도, Rm : 변중점조도 2)평균조도 계산 : 단위구역이 연속적인 넓은 장소 3)측정…