목적
- KS A3011(조도기준) KS A3701(도로) KS A3703(터널) 적합여부 판정
- 실제측정조도와 설계조도와 비교
- 광원의 열화, 조명기구, 천정, 벽 오손으로 조도저하 상황 파악하여 조명의 보수, 개선에 필요한 데이터 확보
조도측정기의 종류
- 맥베드 조도계 : 측정범위 10~250[lx], 필터 사용시 0.1~25,000[lx]
- 광전관 조도계 : 10-⁴~10[lx]
- 광전지 조도계 : 0.1~300[lx], 필터 사용시 0.1~30,000[lx]
조도측정 기준 및 고려사항
1)측정기준
구분 | 실내 | 실외 |
---|---|---|
조도측정 작업면의 높이 | 일반 : 바닥위 80~85[㎝] 방 : 바닥위 40[㎝] 복도, 계단 : 바닥면 | 도로 : 노면15[㎝]이하 운동장, 경기장 : 지면 |
2)측정 시 고려사항
- 측정 전 확인사항
- 전원(전압, 주파수)점등상태
- 광원의 형식, 크기, 점등 연속시간
- 조명기구 상태, 조명방식
- 광원의 조명기구에 부착상태
- 외부광 입사 유무, 청소상태, 반사율 등 환경조건
- 측정 시 유의사항
- 램프의 광출력 안정화 확인 : IL5분, FL5분, 방전등 30분 이상 점등
- 측정자 위치, 복장 등이 측정에 영향 주지 않을 것
- 측정 높이, 수광면 위치, 방향 설정
- 옥외주광 입사 방지(주간 조도 측정 시)
조도 측정방법(KS C7612)
1)단위구역이 좁은 장소
Ei : 구석점조도, Eg : 중심점조도, Rm : 변중점조도
2)평균조도 계산 : 단위구역이 연속적인 넓은 장소
- 4점법 평균조도
\[E=\frac{1}{4MN}(∑E_{가}+2∑E_{변}+4∑E_{내})\]
- 5점법 평균조도
\[E=\frac{1}{6MN}(2∑E_{가}+∑E_{변}+2∑E_{중})\]
3)측정 후 확인 사항
- 측정조건 기록
- 조명조건 : 전원, 광원, 기구
- 조명방법 : 조도계, 측정자
- 판정조건
- 측정결과 기록 : 측정값 데이터화
★조명 설계
건축화 조명 종류
전반조명설계
조명설계
조명률에 영향을 주는 요소
자연채광
자연채광 종류
조도계산방법 종류
조도측정방법
조명설비에서 조명제어방식