전반 조명설계는?
에너지 불변의 법칙을 응용한 광속법을 이용하여 방전체에 균일한 조도를 얻기 위한 목적으로 설계 Flow는 다음과 같다.

전반 조명설계
1)대상물의 파악
- 건축물의 조건조사
목적 및 성격, 건축물의 내부 구성, 자연채광, 입지조건, 주위환경 - 각 space 조사
사용목적, 방의 치수 및 구조, 채광창, 마감재, 설비 배치상태 등 검토 - 좋은 조명의 요건
명시조명과 분위기조명 연출방식 선택
2)광원의 결정
- 광원 선택 시 고려사항
- 연색성, 눈부심, 광질 및 밝기, 광색 등
- 유지 보수를 감안한 수명 및 경제성 검토
- 조명 목적 부합 여부 검토
- 사용장소에 따른 적용
- 옥내 조명 : 백열등, 형광등, 수은등, 할로겐 전구 등
- 옥외 조명 : 고압 수은 램프, 나트륨 램프, 메탈할라이드 램프 등
3)조명기구의 선택
- 작업 목적, 환경, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 선정
- 눈부심 방지
- 프리즘, 반사갓 등으로 산란시켜 휘도의 크기를 축소시키는 조명기구 선택
- 기구의 각 부분, 기구와 주위 사이의 휘도비는 3:1 이하 유지
4)조명기구의 간격과 배치
- 광원의 종류, 층고 등을 감안하여 배치
- 실내의 조건, 가구배치 상태, 타 설비와의 배치 등을 감안하여 배치
5)필요조도의 결정
- 작업의 종류, 방의 특징에 따라 KS A 3011에 규정된 조도표를 적용하되 기준조도가 없는 것은 유사한 기준 적용
6)방지수의 결정
- 조명률을 결정하기 위하여 결정하는 것으로 방의 높이가 높을수록 방지수는 감소하고 방의 높이가 낮을수록 방지수는 증가한다
\[방지수=\frac{XY}{H(X+Y)}\]
7)조명률의 결정
- 조명률을 결정하기 위해서는 반사율을 감안하여야 한다
- 방 내부의 반사율은 다음의 값 이상을 유지하는 것이 좋은 광 환경을 이룬다.
- 천장의 반사율 : 80%이상
- 벽면의 반사율 : 50~60%이상
- 바닥의 반사율 : 15~30%이상
8)유지율(감광보상률의 결정)
- 조도의 감도를 예상하여 소요 전광 속에 대한 여유율을 적용하는 것
- 조도감소 이유
- 전구 필라멘트의 증발 및 유리구 내면의 흑화 등 자체 램프에 따른 발광 광속 감소
- 조명기구의 먼지 축적
- 실내 반사면의 먼지축적
- 감광보상률과 유지율의 관계
- 미국에서는 유지율을 적용하여 조명계산
\[감광보상률 D=\frac{1}{M}\]
9)광원의 크기 계산
- 평균조도를 얻기위한 광원의 양 결정
\[광원의수N=\frac{AED}{FU}\]
10)실내 면의 광속발산도 계산
- 방계수와 조명방식에 따라 작업대상물과 작업면과의 광속 발산도 계산
- 설계 조건에 대한 전반적인 검토로 최적의 보임조건을 도출하는 부분
- 허용치 한계 = 3:1~7:1 이하
\[방계수=\frac{Z(X+Y)}{2XY}\]
★조명 설계
건축화 조명 종류
전반조명설계
조명설계
조명률에 영향을 주는 요소
자연채광
자연채광 종류
조도계산방법 종류
조도측정방법
조명설비에서 조명제어방식