안지름이 40[cm]인 원통형 배관에 두께가 5[cm]의 단열재가 부착되어 있다. 이 단열재가 열전도율이 0.42[W/m·℃]이며 길이는 2[m]일때, 고온 측 온도는 100[℃], 저온 측 온도는 30[℃]이다. 이때 전도열량[kJ/h]은 얼마인다.
02☑️ 보일러효율 C4
연료소비량 140[kg/h], 발열량 19,260[kJ/kg], 100[℃]의 포화수엔탈피 251[kJ/kg], 과열증기엔탈피 2,763[kJ/kg], 증기 발생량 840[kg/h]라고 할 때 이 보일러의 효율[%]을 구하시오
03☑️보온재효율 D1
보온재를 설치하기 전 열손실은 2500[kJ/h]엿다. 보온재를 설치한 후 열손실이 0.12[kW]가 되었을 때, 보온재의 효율[%]은 얼마인가.
04☑️비례동작 J1
비례동작의 특징 3가지를 쓰시오
- 혼자서 사용하지 못하고 다른 동작과 함께 사용하여야 한다
- 잔류편차가 남는다
- 조작량은 편차량에 비례한다
- 부하변화가 작은 프로세스에 적합하다
- 공기조화기, 직접난방의 증기 유량제어, 액면제어 등에 사용된다.
05스팀트랩
스팀트랩의 작동원리에 따른 구분 3가지를 쓰시오
기계식 트랩, 온도조절 트랩, 열역학적 트랩
06☑️ 연료절감률 C
연소에 필요한 이론공기량이 10.8[kg]이고 공기의 비열은 1.674[kJ/kg·℃]이다. 온도는 15℃에서 295[℃]로 상승한다고 할때, 공기비를 1.35에서 1.15로 개선하였다고 한다. 이때 공기비 개선에 따른 절감률을 구하시오.(단, 연료의 발열량은 40820[kJ]이다)
07☑️터널요 D
요업공정에 주로 사용하고 있는 화물 소성로 중 예열대, 소성대, 냉각대의 주요 3부분으로 구성되어 있으며, 요 밖에서 대차에 적재된 피소성품을 예열대 측 입구에서 순차적으로 요에 장입되어 연속적으로 열처리를 하는 설비의 명칭을 쓰시오
터널요
08☑️스털링 사이클. N
사이클의 최저온도와 최고온도가 각각 20[℃], 1420[℃]이고 압축비가 6인 이상적인 공기표준 스털링 사이클로 작동되는T-S선도이다. 다음 물음에 답하시오(단, 기체상수는 0.287[kJ/kg·K], 정압비열은 1.005[kJ/kg·K], 정적비열은 0.718[kJ/kg·K]이다.)
1)2→3→4에서 공급된 열량[kJ/kg]을구하시오
2)4→1→2에서 공급된 열량[kJ/kg]을구하시오
3)계가 한 순일량[kJ/kg]을 구하시오
4)사이클의 이론 열효율[%]을 구하시오
09☑️단열재 구비조건 D1
단열재의 구비조건 3가지를 쓰시오
- 흡수성이 적을것
- 열전도율이 작을것
- 장기간 사용 시 변질도지 않을 것
- 비중이 작을 것
- 견고하고 시공이 유리할 것
- 다공성일 것
10☑️보일러 점화불량
보일러 운전 시 점화불량의 원인을 5가지 쓰시오
- 공기비의 조정불량
- 연료가 없는 경우
- 연료필터가 막힌 경우
- 댐퍼의 작동 불량
- 연료의 온도가 너무 높은 경우
- 연소실의 온도가 낮은 경우
- 연료분사노즐이 막힌경우
- 점화플러그 불량
11☑️고온부식
고온부식의 방지대책 3가지만 쓰시오
- 연료에 첨가제를 사용하여 회분의 융점을 높임다
- 연료를 전처리하여 바나듐, 나트륨 성분을 제거한다
- 배기가스온도를 바나듐 융점인 550도 이하가 되도록 유지한다
- 고온의 전열면을 내식재료로 피복한다
- 전열면의 온도가 높아지지 않도록 설계온도 이하로 유지한다
12☑️보일러분출량(블로우다운)
급수사용량이 24000[L/day]이다 보일러수의 불순물의 허용농도가 2500[ppm]이고 급수의 불순물의 허용농도가 110[ppm]일때, 보일러 분출량은 몇[L/day] 인가.
13☑️습증기
발생증기량은 시간당 10[kg], 급수엔탈피와 내부에너지는 84[kJ/kg]로 같다. 포화수 내부 에너지는 420[kJ/kg], 포화증기 내부에너지 2510[kJ/kg], 포화수 엔탈피 420[kJ/kg], 포화증기 엔탈피 2680[kJ/kg]이다. 건도는 0.9라고 할 때, 증기가 흡수한 열량을 구하시오.
14☑️ 발열량계산
프로판 1[kg]당 발열량[MJ/kg]을 구하시오
15☑️ CO2배출량
LNG의 연간소비량이 539.8[TOE/년]이고 LNG연소율은 0.995, 탄소배출계수는 0.637[tonC/TOE]이라고 할 때, 다음에 답하시오
1)탄소배출량[tonC/년]
2)CO2배출량[tonC/년]
16☑️ 송풍기상사 F
송풍기의 풍량이 600[m³/min], 축동력 50[kW]일때 임펠러의 회전수는 970[rpm]이다 이송풍기에서 풍향을 1000[m³/min]으로 변결한 경우에 다음 물음에 답하시오
1)회전수를 구하시오
2)축동력을 구하시오
17☑️ 유속계산 H
수평으로 흐르는 물의 관에 피토관을 삽입하여 유속을 측정하였다. 피토관의 정압부와 전압부 사이에 연결된 U자형 안에 비중이 13.6인 수은의 높이차가 75mm라고 할 때, 유속을 구하여라
18☑️ 열사용기자재검사 및 검사 면제에 관한 기준
빈칸에 알맞은 말을 적으시오
철금속가열로 설치검사등 기준에서 노의 범위는 예열대, 냉각대를 포함한 노의 본체와(연소장치, 통풍장치, 배열회수장치, 냉각장치) 및 이와 관련한 배관까지로 한