목차(고조파 발생과정과 발생원 QHO)
고조파(발생과정과 발생원)
1️⃣고조파 발생과정
- 상용 주파수인 정현파 전류를 전원에서 공급하는것에 비하여 부하가 방형파 전류를 필요
- 사인파와 방형파의 차이에 상당하는 전류가 전원측으로 흘러들어 전원 측 정현파와 합성이 되어 고조파 전류의 형태를 만들게 되는 것

발생원 | 주된 회로 방식 | 품명 |
---|---|---|
전력용 변환장치 전기로/ 용접로 | 정류기 | 인버터(VVVF) 무정전 전원장치 (UPS,CVCF) |
교류 위상 제어 | 히터 제어 교류 아크로/용접기 | |
전파정류 콘덴서 평활 | 무정전 전원장치 OA기기(PC,프린터) | |
기타 | 유도기기의 여자전류 | 변압기/전동기 |
2️⃣고조파 발생원인
- 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생
- 종류
- 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
- 아크로, 전기로
- 형광등
- 회전기기
- 변압기
- 과도현상에 의한 것 등
- 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다
3️⃣고조파 유출경로

- 전원 임피던스 > 콘덴서 임피던스 :
고조파 전류는 콘덴서로 유입
- 전원 임피던스 < 콘덴서 임피던스 :
고조파 전류는 콘덴서로 유출
목차(고조파 발생과정과 발생원 QHO)
고조파(발생과정과 발생원)
💯기출문제
○O14 배전설비 간선의 고조파 전류의 발생원인, 영향, 대책
모범답안(고조파 발생원인 QHO142️⃣)
2️⃣고조파 발생원인
- 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생
- 종류
- 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
- 아크로, 전기로
- 형광등
- 회전기기
- 변압기
- 과도현상에 의한 것 등
- 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다
모범답안(고조파영향 QHE05)
고조파가 미치는 영향
- 1️⃣변압기과열, 변압기출력감소,
- 2️⃣발전기과열, 헌팅현상
- 3️⃣역률저하,콘덴서 과열 및 소손, 콘덴서 단자전압 상승, 콘덴서 실효용량증가,
- 4️⃣직병렬공진
- 5️⃣영상분 고조파에 의한 영향
- 영상고조파,
- 케이블과열,
- 대지전위상승,
- 통신선의 유도장해,
- OCGR오동작,
- ELB,MCCB,ACB오동작,
- 6️⃣계측기 계기 오차
- 7️⃣소음 및 진동발생
모범답안(고조파 발생에 대한 대책 QHC02)
- 1️⃣변환기의 다펄스화
- 2️⃣단락용량의 증대
- 3️⃣교류 리액터 설치
- 4️⃣필터의 설치
- 5️⃣전자장치 설치(ZED)
목차(고조파 발생과정과 발생원 QHO)
고조파(발생과정과 발생원)
🌐V0128Z25 / QHO
답글 남기기