1️⃣플리커 현상 및 대책

  • 플리커(Flicker)는 조명의 밝기가 주기적으로 변화하여 깜박거리는 현상
  • 주로 전압 변동에 의해 발생하며, 작업 효율 저하, 눈의 피로 등 다양한 문제를 야기함
  • 특히 대용량 수용가의 경우, 부하 변동이 심하여 플리커 문제가 더욱 심각하게 발생

2️⃣플리커 현상 및 특성

  • 플리커 현상을 Sag가 반복되는 현상을 말하며 그 크기는 ANSI 규정에서 0.9~1.1[PU]로 정의
  • 무효 전력의 소비가 클 경우 부하에서 플리커가 발생
  • 같은 크기의 전압 변동이라도 깜빡임의 시간적인 감도는 그 변동주기에 따라 달라지는데 10사이클로 환산한 전압 변동을 기준
  • 즉 교류전합은 100[V]에서 99[V]까지 1초에 10회 변한것을 1[%]플리커

3️⃣플리커 기준

  • 플리커가 2[%]이하이면 무방
  • 플리커가 2~2.5[%]이면 조건부로 사용이 가능
  • 플리커가 2.5[%]이상이면 플리커에 대한 대책 필요

4️⃣전압 플리커의 발생원인

  • 아크, 기기의 운전, 정지의 반복 : 전기로, 아크로, 용접기 등
  • 뇌에 의한 영향 : 직격뢰, 유도뢰 등
  • 전동기의 빈번한 운전, 정지 : 압연기, 반송기계 등
  • 개폐기의 개폐동작 : 변압기, 여자돌입전류
  • 전력전자기기(SMPS)의 고속 스위칭 : 인버터 등
  • 고장 시의 대전류 및 그 차단 : 단락, 지락 사고등

5️⃣플리커의 영향

  • 조명의 깜빡거림, 전동기의 회전수 변환, 과열 등
  • 지락계전기의 오동작, 기기 및 회로의 소손
  • 변압기 보호용 퓨즈 용단
  • 인버터 2차 측 전동기의 절연 열화, 가열
  • 차단기(VCB)트립 시 : 몰드변압기에 서지 전압 인가

6️⃣플리커 대책

전원 측면

  • 안정적인 전원 공급:
    • 고품질의 안정적인 전원 공급 장치를 사용
    • 동기조상기와 완충 리액터 병용
    • 전원 임피던스가 작은 상의 계통에서 수전
    • 변압기 용량을 크게 하고 굵은 전선을 쓰며, 부하 말단에 콘덴서를 설치하는 등의 방법으로 전압 변동을 최소화
  • 무효 전력 보상: SVC(Static Var Compensator 정지형 무효 전력 보상 장치) 등을 설치하여 전압 안정성을 확보
  • 고조파 필터: 고조파를 제거하여 전압 파형을 개선

광원 측면

  • 플리커 프리 광원: 플리커가 적거나 없는 LED 광원을 사용
  • 고주파 안정기: 형광등의 경우 고주파 안정기를 사용하여 플리커를 줄일 수 있다.
  • 디밍 방식: PWM(Pulse Width Modulation) 방식 대신 아날로그 디밍 방식을 사용하여 플리커를 줄일 수 있다.

제어 회로 측면

  • 정밀한 제어 회로: 플리커를 최소화하기 위해 정밀한 제어 회로를 사용합
  • 소프트 스타트: 조명을 점등할 때 갑작스러운 전류 변화를 줄여 플리커를 감소

수용가 측면

  • 필터: 전력선 필터를 설치하여 고주파 노이즈를 제거
  • 부하 불평형 개선:
    • 3상 전원에 단상 부하를 접속할 때는 부하 불평형이 최소화
    • 부하를 분산하여 전력 시스템에 부담을 줄임
  • 아크로 직렬 리액터(SR)삽입

전압변동 정전기(QV)

V 선로의 전압 변동
D 순시 전압강하 원인과 방지대책
K 플리커 현상 및 대책
S 정전기
E 제전기
H 과도 불안정 발생원인과 영향
F 패란티 현상
C 정지형 무효전력 보상장치(SVC)

목차(플리커 현상 QVK)

💯기출문제

○C11플리커의 정의 및 경감대책에 대하여 설명하시오

모범답안(플리커 QVK11)

1️⃣플리커 현상 및 대책

  • 플리커(Flicker)는 조명의 밝기가 주기적으로 변화하여 깜박거리는 현상
  • 주로 전압 변동에 의해 발생하며, 작업 효율 저하, 눈의 피로 등 다양한 문제를 야기함
  • 특히 대용량 수용가의 경우, 부하 변동이 심하여 플리커 문제가 더욱 심각하게 발생

2️⃣플리커 현상 및 특성

  • 플리커 현상을 Sag가 반복되는 현상을 말하며 그 크기는 ANSI 규정에서 0.9~1.1[PU]로 정의
  • 무효 전력의 소비가 클 경우 부하에서 플리커가 발생
  • 같은 크기의 전압 변동이라도 깜빡임의 시간적인 감도는 그 변동주기에 따라 달라지는데 10사이클로 환산한 전압 변동을 기준
  • 즉 교류전합은 100[V]에서 99[V]까지 1초에 10회 변한것을 1[%]플리커

3️⃣플리커 기준

  • 플리커가 2[%]이하이면 무방
  • 플리커가 2~2.5[%]이면 조건부로 사용이 가능
  • 플리커가 2.5[%]이상이면 플리커에 대한 대책 필요

4️⃣전압 플리커의 발생원인

  • 아크, 기기의 운전, 정지의 반복 : 전기로, 아크로, 용접기 등
  • 뇌에 의한 영향 : 직격뢰, 유도뢰 등
  • 전동기의 빈번한 운전, 정지 : 압연기, 반송기계 등
  • 개폐기의 개폐동작 : 변압기, 여자돌입전류
  • 전력전자기기(SMPS)의 고속 스위칭 : 인버터 등
  • 고장 시의 대전류 및 그 차단 : 단락, 지락 사고등

5️⃣플리커의 영향

  • 조명의 깜빡거림, 전동기의 회전수 변환, 과열 등
  • 지락계전기의 오동작, 기기 및 회로의 소손
  • 변압기 보호용 퓨즈 용단
  • 인버터 2차 측 전동기의 절연 열화, 가열
  • 차단기(VCB)트립 시 : 몰드변압기에 서지 전압 인가

6️⃣플리커 대책

전원 측면

  • 안정적인 전원 공급:
    • 고품질의 안정적인 전원 공급 장치를 사용
    • 동기조상기와 완충 리액터 병용
    • 전원 임피던스가 작은 상의 계통에서 수전
    • 변압기 용량을 크게 하고 굵은 전선을 쓰며, 부하 말단에 콘덴서를 설치하는 등의 방법으로 전압 변동을 최소화
  • 무효 전력 보상: SVC(Static Var Compensator 정지형 무효 전력 보상 장치) 등을 설치하여 전압 안정성을 확보
  • 고조파 필터: 고조파를 제거하여 전압 파형을 개선

광원 측면

  • 플리커 프리 광원: 플리커가 적거나 없는 LED 광원을 사용
  • 고주파 안정기: 형광등의 경우 고주파 안정기를 사용하여 플리커를 줄일 수 있다.
  • 디밍 방식: PWM(Pulse Width Modulation) 방식 대신 아날로그 디밍 방식을 사용하여 플리커를 줄일 수 있다.

제어 회로 측면

  • 정밀한 제어 회로: 플리커를 최소화하기 위해 정밀한 제어 회로를 사용합
  • 소프트 스타트: 조명을 점등할 때 갑작스러운 전류 변화를 줄여 플리커를 감소

수용가 측면

  • 필터: 전력선 필터를 설치하여 고주파 노이즈를 제거
  • 부하 불평형 개선:
    • 3상 전원에 단상 부하를 접속할 때는 부하 불평형이 최소화
    • 부하를 분산하여 전력 시스템에 부담을 줄임
  • 아크로 직렬 리액터(SR)삽입

○C13플리커 정의 및 경감대책에 대하여 설명하시오

모범답안(플리커 QVK11)

1️⃣플리커 현상 및 대책

  • 플리커(Flicker)는 조명의 밝기가 주기적으로 변화하여 깜박거리는 현상
  • 주로 전압 변동에 의해 발생하며, 작업 효율 저하, 눈의 피로 등 다양한 문제를 야기함
  • 특히 대용량 수용가의 경우, 부하 변동이 심하여 플리커 문제가 더욱 심각하게 발생

2️⃣플리커 현상 및 특성

  • 플리커 현상을 Sag가 반복되는 현상을 말하며 그 크기는 ANSI 규정에서 0.9~1.1[PU]로 정의
  • 무효 전력의 소비가 클 경우 부하에서 플리커가 발생
  • 같은 크기의 전압 변동이라도 깜빡임의 시간적인 감도는 그 변동주기에 따라 달라지는데 10사이클로 환산한 전압 변동을 기준
  • 즉 교류전합은 100[V]에서 99[V]까지 1초에 10회 변한것을 1[%]플리커

3️⃣플리커 기준

  • 플리커가 2[%]이하이면 무방
  • 플리커가 2~2.5[%]이면 조건부로 사용이 가능
  • 플리커가 2.5[%]이상이면 플리커에 대한 대책 필요

4️⃣전압 플리커의 발생원인

  • 아크, 기기의 운전, 정지의 반복 : 전기로, 아크로, 용접기 등
  • 뇌에 의한 영향 : 직격뢰, 유도뢰 등
  • 전동기의 빈번한 운전, 정지 : 압연기, 반송기계 등
  • 개폐기의 개폐동작 : 변압기, 여자돌입전류
  • 전력전자기기(SMPS)의 고속 스위칭 : 인버터 등
  • 고장 시의 대전류 및 그 차단 : 단락, 지락 사고등

5️⃣플리커의 영향

  • 조명의 깜빡거림, 전동기의 회전수 변환, 과열 등
  • 지락계전기의 오동작, 기기 및 회로의 소손
  • 변압기 보호용 퓨즈 용단
  • 인버터 2차 측 전동기의 절연 열화, 가열
  • 차단기(VCB)트립 시 : 몰드변압기에 서지 전압 인가

6️⃣플리커 대책

전원 측면

  • 안정적인 전원 공급:
    • 고품질의 안정적인 전원 공급 장치를 사용
    • 동기조상기와 완충 리액터 병용
    • 전원 임피던스가 작은 상의 계통에서 수전
    • 변압기 용량을 크게 하고 굵은 전선을 쓰며, 부하 말단에 콘덴서를 설치하는 등의 방법으로 전압 변동을 최소화
  • 무효 전력 보상: SVC(Static Var Compensator 정지형 무효 전력 보상 장치) 등을 설치하여 전압 안정성을 확보
  • 고조파 필터: 고조파를 제거하여 전압 파형을 개선

광원 측면

  • 플리커 프리 광원: 플리커가 적거나 없는 LED 광원을 사용
  • 고주파 안정기: 형광등의 경우 고주파 안정기를 사용하여 플리커를 줄일 수 있다.
  • 디밍 방식: PWM(Pulse Width Modulation) 방식 대신 아날로그 디밍 방식을 사용하여 플리커를 줄일 수 있다.

제어 회로 측면

  • 정밀한 제어 회로: 플리커를 최소화하기 위해 정밀한 제어 회로를 사용합
  • 소프트 스타트: 조명을 점등할 때 갑작스러운 전류 변화를 줄여 플리커를 감소

수용가 측면

  • 필터: 전력선 필터를 설치하여 고주파 노이즈를 제거
  • 부하 불평형 개선:
    • 3상 전원에 단상 부하를 접속할 때는 부하 불평형이 최소화
    • 부하를 분산하여 전력 시스템에 부담을 줄임
  • 아크로 직렬 리액터(SR)삽입

●BJ5 전력품질을 저해하는 순시 전압강하, 순시정전, 플리커의 영향 및 대책을 설명하시오(19)