목차
조명 용어
❗조명의 측광단위(광속, 광도, 조도, 휘도)
1️⃣조명의 단위(측광단위)
- 조명은 광속, 조도, 광도, 휘도, 색온도, 연색성, 광효율 등의 개념을 사용하여 스펙을 나타냄
2️⃣광속(F)
1)정의(Lumonous Flux)
- 복사속을 시감도에 따라 측광한 값으로 광원으로부터 발산되는 빛의양으로 표현
- 기호 : F
- 단위 : 루멘(lumen) [lm]
2)공식
\[F=\frac{dQ}{dt}\]
3️⃣광도(I)
1)정의(Light Intensity)
- 광원에서 어떤 방향에 대한 단위 입체각 당 광속
- 빛의 세기
- 기호 : I
- 단위 : 칸델라(candela) [cd]
2)공식
\[I=\frac{dF}{dw}[cd]\]
4️⃣조도(E)
1)정의(Illumination)
- 단위면적당 입사광속
- 어떤 면 위의 한 점의 밝기
- 기호 : E
- 단위 : 룩스(lux) [lx] = [lm]/[㎡]
2)공식
\[E=\frac{dF}{dA}[lx]\]
3)거리 역제곱의 법칙
- 조도는 광원의 세기에 비례하고 거리의 제곱에 반비례
\[E=\frac{I}{r^2}[lx]\]
4)입사각여현의 법칙
- 어떤 면 위의 임의의 한점에서 조도는 광원의 광도와 cosθ에 비례하고 거리의 제곱에 반비례
\[E=\frac{I}{r^2}cos\theta[lx]\]
5)평면상의 조도(점광원)
- 법선조도
\[E_n=\frac{I}{r^2}[lx]\]
- 수평면조도
\[E_h=\frac{I}{r^2}\cos\theta[lx]\]
- 수직면 조도
\[E_v=\frac{I}{r^2}\sin\theta[lx]\]
5️⃣휘도(B)
1)정의(Luminance)
- 발광면의 어떤 방향에서 본 단위 투영 면적당 그 방향의 광도
- 광원의 빛나는 정도
- 눈부심의 정도
- 기호 : Bθ
- 단위 : (cnadela/㎡) [cd/㎡],[nt]
2)공식
\[B_\theta =\frac{I_\theta}{S_\theta}[cd/m^2]\]
6️⃣광속발산도(R)
1)정의
- 발광면의 단위면적당 발산광속
- 광속발산도의 기호로는 R,
- 단위 : [lm/㎡]
2)공식
\[R=\frac{dF}{dA}[lm/㎡]\]
7️⃣반사율, 투과율, 흡수율
1)정의
- 물체에 F[lm]의 광속이 입사하면 그중 일부들이 Fρ로 반사, Fτ로 투과되며, 또 다른 일부는 물체에 흡수 Fα 가 되는데, 이때의 반사율을 ρ, 투과율을 τ, 흡수율을 α 라고하면 ρ+τ+α=1 또는 F=Fρ+Fτ+Fα가 된다.
2)공식
- 반사율 ρ
\[\rho=\frac{F_\rho}{F}\times 100[\%]\]
- 투과율 τ
\[\tau=\frac{F_\tau}{F}\times 100[\%]\]
- 흡수율 α
\[\alpha=\frac{F_\alpha}{F}\times 100[\%]\]
8️⃣발광효율과 전등효율
1)정의
- 복사속에 대한 광속의 비율을 그 광원의 발광효율
- 전 소비전력 P에대한 전발광광속 F의 비율을 전등효율
2)공식
- 발광효율
\[\epsilon=\frac{F}{\phi}[lm/W]\]
- 전등효율
\[\eta=\frac{F}{P}[lm/W]\]
💯기출문제
○108회 휘도와 광속발산도와의 상호 관계를 설명하시오.
○111회 조명용어(방사속, 광속, 광량, 광도, 조도)