태양광 발전은?
태양광을 직접 전기에너지로 변환시키는 기술
햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를이용한 발전방식
태양광 발전시스템은 태양전지로 구성된 모듈과 축전지 및 전력변환장치로 구성됨
설계FLOW
설치장소 검토(사전조사)
→태양전지 모듈 선정
→인버터 선정
→ 모듈수량 선정(직렬회로수, 병렬회로수)
설계 시 고려사항
1)설계위치 결정 : 태양고도별 비음영지역 선정
- 주택용 도심지, 건축물 부근 수목빌딩 등 일사차단 고려
- 발전량 추정 약 10~20%저하
2)설치방법 결정
- 태양광 발전과 건물과의 통합수준
- BIPV설치위치별 통합방법 및 배서방법 검토
- 유지보수 적정성
3)디자인 결정
- 경사각, 방위각 결정 :
잠향으로 보통 30도
- 구조, 안정성 판단 :
가대의 재질, 기계적 강도(자중+풍압최대하중), 가대 내용연수(스테인리스 30년 이상), 가대고정기초
- 시공방법
4)태양전지 모듈선정
- 설치형태에 따른 적합한 모듈선정
변환효율 : 통산10~20%정도
\[\frac{P_{max}}{A_t\times G}\times 100\]
- 전자재로서 적합성 여부
국내인증기관 모듈 사용
5)모듈면적 및 시스템 용량결정
- 모듈 크기에 따른 설치면적 결정
- Array구성방안 고려
6)시스템 구성
- 성능, 효율
- 어레이 구성 및 결선방법 결정
- 계통연계 방안 및 효율적 전력공급방안
- 모니터링 방안
단위사업별 설비용량 50[kW] 이상 발전설비(수소, 연료전지 1[kW]이상)
- 에너지 생산량/가동상태 확인 가능
7)Array
- 경제적 방법 고려
- 설치 장소에 따른 방식
8)구성 요소별 설계
- 최대 출력 추종제어(MPPT)
태양전지 동작점 향상 최대 출력 추종변화, 최대출력 발생하는 제어
- 역전류 방지
전류의 역류를 방지를 위해 직렬 삽이 소자
- 최소 전압강하 : 3%미만
- 내외부 설치에 따른 보호기능
9)발전시스템
- 독립형, 계통연계형
답글 남기기