기준충격절연강도(BIL)

—

제공

안
전기기초(소자) AB

V 전압, 전류 (AC1)
B 기준충격절연강도(BIL)
D 전압강하 (LMD)
S 변위전류 (AE)
F 패란티 현상 (QVF)
M 단락전자력 (LMMS)
이상전압 및 대책 (BS)
C 코로나 (AG)(LP)
코로나(임계전압식 유도⁕)
R 저항 임피던스 리액턴()
I 특성임피던스 ()
P 전력 역률
A 무효전력
L 최대전력전달

목차(기준충격절연강도 ABB)

1️⃣기준충격절연강도 BIL 

(BIL, Basic Impulse Insulation Level)

  • 송배전 계통에서 절연 협조의 기준이 되는 절연계급(또는 절연강도, Insulation Level)
  • 계통의 공칭 전압과 절연 층수에 따라 각 기계에 대하여 BIL[㎸]이 규정
  • BIL = 5 x 절연계급 + 50[kV] (비접지계통 기준)

2️⃣절연계급

(또는 절연강도, Insulation Level)

  • 선로의 공칭전압에 따라 절연계급이 정해짐
  • 각 계급에 대해 공칭전압의 5~10배인 기준충격절연강도 및 충격시험전압이 정해짐
  • 절연계급 = 공칭전압 / 1.1

JIS

공칭전압[kV]기기최고전압[kV] 절연계급 뇌임펄스 내전압[kV](Impulse withstand voltage) 상용주파 내전압[kV](Power frequency withstand Voltage)개폐서지[kV](250/2500㎲)
 전파(1.2×50㎲)(full wave)  재단파(Chopped wave)
3.33.63A455516 
3B304010 
6.67.26A607022 
6B455516 
22.925.8 20A15016560 
20B12514550 
20S180  
6672.560A350420140 
60S420   
154170140A750870325410
140B650750275 
140S900   

 * 기기 최고전압 = 정격전압 = 공칭전압 x (1.2/1.1)

 * 최고전압 = 공칭전압 x (1.15/1.1)

 * A : 표준레벨(전절연) / B: 1단 저감레벨(저감절연) / S: 피뢰기 보호범위 외 기기용

KS C IEC 60071-1 table 2 (Standard insulation level, 표준 절연레벨)

기기 최고전압[kV, rms](Highest voltage for equipment)표준 단시간 상용주파 내전압[kV, rms](Standard short duration power frequency withstand voltage)표준 뇌임펄스 내전압[kV, peak](Standard lightning impulse withstand voltage)
 3.61020
40
 7.22040
60
 245095
125
145
72.5140325
170(230)(550) 
275650 
325750 

* () : 상간 내전압을 충족시키는지 증명이 필요한 경우 상간 내전압 시험을 위한 값 (필요한 경우)

KS C IEC 60071-3 table 2 (Rated withstand voltage for transformer winding_European practice) for Power TR

기기 최고전압[kV, rms](Highest voltage for equipment)표준 단시간 상용주파 내전압[kV, rms](Standard short duration power frequency withstand voltage)표준 뇌임펄스 내전압[kV, peak](Standard lightning impulse withstand voltage)
 3.61020
40
 7.22040
60
 245095
125
72.5140325
170(230)(550) 
275650 
325750 

* () : 상간 내전압을 충족시키는지 증명이 필요한 경우 상간 내전압 시험을 위한 값 (필요한 경우) 

KS C IEC 60076-11 table 3 (Insulation level_European practice) for Dry TR

 기기 최고전압 [kV, rms]별도 전원에 의한 정격 단시간 교류 내전압[kV, rms] (Rated short duration seperated source AC withstand voltage) 정격 뇌임펄스 내전압[kV, peak]
List 1List 2 
~1.13  
3.6102040
7.2204060
245095125 
3670145170 

* List 1과 List 2는 lightning and switching overvoltage의 노출정도, 중성점 접지방법, 과전압 보호장치를 고려하여 선정

* LS산전 건식변압기 시험기준에는 다음과 같이 명시됨 (List 2는 밀폐형 또는 폐쇄형 건식변압기에 적용) 

3️⃣전절연

  • 비접지 계통(고저항접지, 리액터 접지, 비접지 등)에 적용
  • 예를들어 Δ결선에서는 1선 지락의 경우 건전상의 대지전위가 선간전압 이상까지 상승함
  • 따라서 각 상의 코일은 이에 견딜수 있도록 절연을 해야 하므로 절연의 강도가 높아야 함 

4️⃣저감절연

  • 유효접지 계통에 주로 적용
  • 2차측 Y결선의 경우 중성점을 접지할 수 있으므로 이 경우 대지전위는 1/r3배임
  • 그러므로 그 만큼의 절연을 절감할 수 이음 

5️⃣단절연 

LLP 케이블의 단절연

  • 중성점 접지의 경우 중성점에 가까울 수록 절연강도를 낮게 적용
  • 절연을 단계별로 적용  

전기기초(소자) AB

V 전압, 전류 (AC1)
B 기준충격절연강도(BIL)
D 전압강하 (LMD)
S 변위전류 (AE)
F 패란티 현상 (QVF)
M 단락전자력 (LMMS)
이상전압 및 대책 (BS)
C 코로나 (AG)(LP)
코로나(임계전압식 유도⁕)
R 저항 임피던스 리액턴()
I 특성임피던스 ()
P 전력 역률
A 무효전력
L 최대전력전달

목차(기준충격절연강도 ABB)

🌐V0504P25 / ABB


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다