1)페란티 현상(Ferranti Effect)
수전단에 큰 부하가 걸려 있을때는 문제가 없으나 경부하 또는 무부하인 경우에는 수전단전압이 송전단 전압보다 높아지는데, 이를 페란티현상이라 한다
다음 그림에서 Ic는 충전전류로, 수전단 전압 Er보다 거의 90°앞서게 되고 Ic, R은 ic에 평행하게, 그리고 Ic X는 Ic R에 수직으로 되어 결국 Es<Er이 된다.

2)페란티 현상의 원인
- 송전선의 단위 길이당 정전용량이 큰 경우
- 송전선로의 길이가 긴 경우
- 경부하 상태
- 부하가 적은 상태에서는 송전선의 정전용량에 의해 진상 전류가 흐르게 되고, 이 진상 전류가 송전선의 인덕턴스와 상호작용하여 전압을 상승시킵니다.
- 주파수
- 주파수가 높을수록 정전용량의 영향이 커져 페란티 현상이 심해질 수 있습니다.
3)페란티 현상의 문제점
- 피상전력이 증가
- 수전설비 이용량 감소
- 선로 손실 발생
- 송전용량이 감소하게 되고 심한 경우에는 송전이 불가
- 하게 되어 전력 붕괴를 유발
- 보호계전기 오동작
- 콘덴서의 부속기구인 직렬 리액터 과열
- 차단기 용량 증대
4)페란티 현상의 대책
- 전력계통에서의 대책
콘덴서, 분로리액터,동기조상기를 사용하여 무효전력을 일정 범위로 유지 - 수전설비의 대책
콘덴서의 자동제어를 통한 진상 전류 제어
💯기출문제
●A02페란티 현상의 발생원인 및 문제점과 대책에 대하여 설명하시오
🌐V1013P24
답글 남기기