👍A1 보일러(종류)

노통22C0623B0522B0918C09
연관17B08
수관22A0820A0720D07
장점23C0720A0717C02
노벽22C01

22C06►노통 보일러의 종류 2가지를 쓰시오.

23B05►원통형 보일러를 4가지로 분류하고 각각의 종류를 2가지 쓰시오.

A11 원통형보일러(*종류)
  • 입형 – 코그란, 입형연관, 입형횡관
  • 노통 – ❶코르니쉬, ❷랭커셔
  • 연관 – 횡연관식, 기관식, 케와니
  • 노통연관 – 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지

2601

18C09►노통 보일러에 갤러웨이 관을 직각으로 설치하는 이유 3가지만 쓰시오

A11노통형보일러(*갤러웨이관)
  • 전열면적을 증가시킨다
  • 화실의 벽을 보강하기 위하여
  • 보일러수의 순환을 촉진시킨다

2301

17B08►노통연관보일러의 특징을 4가지만 쓰시오.

A12노통연관보일러(중소형)
  • 내분식이므로 발산열량손실이 적다
  • 보일러의 크기에 비해 전열면적이 크고 효율이 좋다(관)
  • 내부청소가 간단하지 않고, 급수처리가 필요하다(관)
  • 고압이나 대용량보일러에 적합하지 않다.(연)

22A08►수관식 보일러의 보일러수 순환방식 3가지를 쓰시오.

22A08►수관식 보일러의 보일러수 유동방식 3가지를 쓰고 설명하시오

20D07►강제 순환식 수관보일러 종류 2가지를 쓰시오.

A13 수관보일러(*순환방식)

❶ 자연순환식 :
보일러수의 비중량차에 의하여 자연순환하는 형식.

❷ 강제순환식 : 
순환펌프를 설치하여 보일러수를 강제로 순환시키는 형식
(베록스(velox), 라몬트(lamont) 보일러 )

❸ 관류식 :
증기드럼 폐지하고 긴관을 제작, 구성하여 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 물을 가열, 증발, 과열의 과정을 거쳐 증기가 발생되는 형식

2601

►관수 순환을 높이기 위하여 

A1 수관보일러(관수순환)
  • 강수관이 가열되지 않도록 한다.
  • 큰 지름의 수관을 사용한댜
  • 수관의 배열을 수직으로 설치한다.
  • 방해판을 적당한 위치에 설치하여 열가스와 수관군의 접촉을 알맞게한다.

23C07►자연 순환식 수관 보일러의 장점 4가지를 쓰시오

A13 수관 보일러(*장단점)

장점

  • 보유수량이 적어, 파열 시 피해가 적다
  • 파열시 피해가 적어 구조상 고압 대용량에 적합하다
  • 고압 대용량에 적합하다.
  • 전열면적이 많아 원통형에 비해 효율이 좋다
  • 보일러수의 순환이 좋아 증기발생시간이 빠르다
  • 증기 발생시간이 빠르며, 고압 대용량에 적합하다. 
  • 용량에 비해 경량이다
  • 외분식보일러로 연소실의 형상이 다양하며 전열면적이 크다

단점

  • 부하변동에 대응하기 어렵다
  • 부하변동에 따른 압력 및 수위 변동이 심하다.
  • 증발속도가 빨라 스케일 부착이 되기 쉽다.
  • 급수처리를 철처히 처리하여 사용해야 한다
  • 구조가 복잡하여 제작 및 청소, 검사 수리가 어렵다
  • 가격이 비싸다
  • 취급에 기술을 요한다

2601

A13 수관식 보일러/원통형 보일러*
  • 보유수량(적음 / 많음)
  • 파열시피해(작음 / 큼)
  • 용도(고압대용량 / 저압소용량)
  • 압력변화(큼 / 작음)
  • 부하변동에 대한 대응(어려움 / 쉬움)
  • 급수조절(어려움 / 쉬움)
  • 전열면적(큼 / 작음)
  • 증기발생시간(짧음 / 긺)
  • 효율(높음 / 낮음)
  • 구조(복잡함 / 간단함)
  • 급수처리(복잡함 / 쉬움)
  • 제작(어려움 / 용이함)
  • 가격(비쌈 / 저렴함)
  • 취급(어려움 / 쉬움)

►상부의 기수드럼(steam drum)을 하부의 물드럼보다 크게 만드는 이유 

A4수관보일러(*기수드럼)

기수 드럼의 아랫부분에서 포화온도에 도달한 포화수와 발생된 증기가 체류할수 있는 공간이 필요하기때문에 하부의 물드럼보다 크게 하여야 한다.

2601

22C01►수관식 보일러의 연소실 벽면에 수냉노벽을 설치하였을 때의 장점 4가지

A15 수냉노벽(*면흡보열무)
  • 전열면적의 증가로 증발량이 많아진다
  • 연소실내의 복사열을 흡수한다
  • 연소실 노벽을 보호한다
  • 연소실 열부하를 높인다 
  • 노벽의 무게를 경감시킬 수 있다

2601

19C08►파형 노통의 장점 2가지를 쓰시오.

A15 파형 노통
  • 전열면적을 증가시킨다
  • 노통의 신축을 흡수할 수 있다
  • 외압에 대한 강도가 증가한다

  • 내부청소가 어렵다
  • 제작이 어려워 비싸다
  • 내부 청소 및 검사가 어렵다
  • 통풍 저항이 크다
  • 스케일이 부착하기 쉽다
  • 제작이 어렵고, 가격이 비싸다

👍A16 관류보일러

(종류)24b0520C02 17A03
(명칭)21C1120B0717B05
(장단)21B1416C04

►급수펌프에 의해 급수를 압입하여 하나로 된 관에서 가열 증발 과열과정을 거쳐 순환하는 보일러로 벤슨 보일러, 슐저 보일러가 대표적이다.

A16 관류보일러(종류)
  • 슐저 보일러,
  • 벤슨 보일러,
  • 소형 관류 보일러 ,
  • 강제 순환식 소형 관류보일러

A16 관류 보일러(*명칭)

급수펌프에 의해 급수를 압입하여 하나로 된 관에서 

가열, 증발, 과열과정을 거쳐 순환하는 보일러

2602

►관류 보일러의 장점 4가지를 쓰시오.

A16관류보일러(*장단점)
  • 전열면적에 비하여 보유수량이 적다(관)
  • 증기발생이 신속해 가동시간이 짧다.
  • 고압 보일러에 적합하다.
  • 관을 자유로이 배치할 수 있어 구조가 콤팩트하다.
  • 순환비가 1이므로 드럼이 필요 없다.

  • 완벽한 급수처리를 요한다.
  • 정확한 자동제어 장치를 설치하여야 한다.
  • 발생증기 중에 포함된 수분을 분리하기 위하여 기수분리기를 설치

2601

►관류 보일러의 종류 4가지를 쓰시오.

A16 관류보일러(*종류 엣슐벤람)
  • 엣모스 보일러
  • 슐처 보일러,
  • 벤슨 보일러,
  • 람진 보일
  • 소형 관류 보일러

2601

16B04►도시가스를 연소시켜 냉방과 난방을 하는 흡수식 냉온수기의 원리에 대하여 간단히 설명하시오

A7흡수식 냉온수기(압하진물)

저압조건에서 증발하는 냉매의 증발잠열을 이용하여 순환하는 냉수를 냉각시키고 흡수제에 혼합된 냉매를 외부배관외부열관 외부 열관으로가열시켜 분해한후 냉수에 의해 응축되었다가 증발기로 보내지는 냉수순환사이클을 수행하는 냉동기

  • 압축기를 사용하지 않으므로 전력소비량이 적다.
  • 냉온수기 하나로 냉방과 난방을 할 수 있다.
  • 설비 내부의 압력이 진공상태로 압력이 높지 않아 위험성이 적다
  • 냉매로 물(H₂O)을 사용하는 경우 위험성이 적다

증발 흡수 응축 고온재생

물 리튬브로마이드

갤러웨이관

아담슨조인트

브레이징 스페이스

스테이

전열면적

보일러 본체 수부가 클 경우 미치는영향