Table of Contents
🔯보일러 계산
👍C1 보일러 마력
증발량
👆C2 상당증발량, 환산증발량
539[kcal/kg] 4.1868[kJ/kcal],
증발잠열 : 2256.68[kJ/kcal]
16B16►저위 발열량이 9870[kcaI/kg]인 연료를 시간당 300[kg] 사용하는 증발랑 [kg/h]을 구하시오.
22B02►10[°C]의 물을 급수하여 압력 0.85[MPa]의 증기를 2400[kg/h] 발생시키는 보일러에서 발생증기 엔탈피는 2960[kJ/kg], 급수엔탈피는 42[kJ/kg]일 때 보일러 마력을 구하시오.
C1 보일러 마력
19A15►발열량 25000[kcal/kg]인 오일을 시간당 100[kg] 사용하는 보일러의 효율이 65[%]일 때 발생 증기량[kg/h]을 계산하시오.
17A13►20[°C]이 물 10[kg]을 100[°C] 수증기로 만들 때 필요한 열량[kcal]을 구하시오.
22A13►상당증발량이 1.5[t/h]인 보일러에 급수엔탈피 83[kJ/kg], 발생증기엔탈피2276[kJ/kg]일때 실제증발량을 구하시오
C2 상당증발량, 환산증발량(Ge)
Ge:환산증발량, Ga:증발량, h:엔탈피, γ증발잠열
20D11►전열면적 400[㎡]인 수관보일러에서 저위발열량이 28.25[MJ/kg)인 석탄을 매시간 1580[kg]을 연소시켜 2.5[MPa], 340[℃]인 과열증기를 시간당 1200[kg]발생시킨다. 급수온도가 25[℃] 환산증발량[kg/h]과 보일러 효율[%]을 계산하시오.
(단, 25[℃] 급수엔탈피는 0.105[MJ/kg], 340[℃] 과열증기 엔탈피는 2.62[MJ/kg], 100 [℃] 물의 증발잠열은 2.257[MJ/kg]이다.)
18C17►연소실 용적이 2.5[㎥], 전열면적이 49.8[㎡]인 보일러를 가동하였을 때 연료 사용랑이 197[kg/h], 사용연료의 발열량이 9800[kcaI/kg], 실제 증발랑이 2,500[kg/h] 급수온도 40[°C], 발생증기 엔탈피가 662.4[kcal/kg]일 때 환산 증발배수를 계산하시오.
21B18►100[kPa]에서 발생증기량은 10[kg/s], 포화수 엔탈피 420[kJ/kg], 포화증기 엔탈피 3000[kJ/kg], 증기의 건도가 0.9이다. 물의 증발잠열이 2225[kJ/kg]일 때 증발계수를 계산하시오. (단. 급수 엔탈피는 284[kJ/kg]이다)
C2 상당증발량, 환산증발량(Ge)
Ge:환산증발량, Ga:증발량, h:엔탈피, γ증발잠열
C4 보일러효율(η)
Ga:증발량, h:엔탈피, Gf:연료량, Hl:저위발열량
👍C3 🔢보일러 용량계산
21C18►보일러 급수펌프의 전동기(motor)에 고장이 발생하여 교체하고자 한다. [보기]의 펌프 및 전동기 조건을 이용하여 물음에 답하시오
C3 보일러 용량계산
👍C4 보일러효율
압력환산
1ATM=1.01325bar=101324Pa=10332kg/cm2=1.033mAq=760mmHg
24A02►중유를 110kg/h 연소시키는 보일러가 있다.
이 보일러의 증기압력이 1[MPa] 급수온도가 50°C
실제증발량이 1500[kg/h] 일때 보일러의 효율%을 구하시오
22B16►[보기]와 같은 조건으로 운전되는 보일러에 대한 물음에 답하시오.
20B13►연료의 발열량이 23,000[kJ/kg]인 연료를 연소시키는 보일러에서 연료 1[kg]당 발생하는 연소가스가 10[N㎡], 비열이 1.38[kJ/N㎡·°C], 외기온도 0[°C], 배기가스 평균온도가 300[°C] 일 때 효율[%]은 얼마인가?
23A02►중유를 연소시험한 결과 증기압이 800[kPa], 증기엔탈피 2,850[kJ/kg], 증발량이 2,400[kg/h], 급수엔탈피가 134[kJ/kg], 중유의 발열량이 37,700[kJ/kg], 중유의 비중이 0.90 일때 보일러의 효율[%]을 구하시오
21C08►육용 보일러 열정산(KS B 6205) 규정에 따른 보일러 효율을 계산하는 공식에 [보기]의 기호를 넣어 완성하시오
C4 보일러효율*
입출열법에 의한 효율
열손실법에 의한 효율
Ga실제증발량 h2포화증기엔탈피 h1급수엔탈피
Gf연료소비량 Hh연료의고위발전량
2602
답글 남기기