D내화물단열재

제공

A B C D E F G H J N

👍D1 스폴링, 슬래킹, 버스팅

슬래킹21C0416A10
온도22A1123A1120C0418B07
가마울림22C0323B0325A12
요로25B0720B0216B08
23B0220A06

D11 스폴링, 슬래킹, 버스팅

스폴링(spalling)현상 :
급격한온도차로인해 내화물이 사용하는 도중에 갈라짐, 떨어져 나가는 현상

슬래킹(slacking)현상 :
수증기를 흡수하여 팽창를 일으켜 균열이 발생하거나 가루분해되어 떨어져 나가는 현상으로 염기성 내화물에서 공통적으로 일어남

버스팅(bursting)현상 :
크롬질 내화물1600[°C]이상에서 산화철을 흡수하여 표면이 부풀어 터져 떨어져 나가는 현상

👍D2 보온제의 안전사용온도(1580)

D1 보온재온도

명칭최고사용안전온도
폴리우레탄폼130[℃]
탄화코르크130[℃]
폼글라스300[℃]
규조토500[℃]
암면600[℃]
펄라이트650[℃]
규산칼슘815[℃]
세라믹 파이버1000~1300[℃]

● 보냉재 : 100[℃] 이하
● 보온재 : 무기 300~800[℃], 유기 100~300[℃]
● 단열재 : 800~1200 [℃]
● 내화 단열재 : 1300[℃] 이상
● 내화물 : 1580[℃] 이상

17A01가마울림 현상의 방지대책 4가지를 쓰시오.

D13 가마울림현상 (수비완통느에)
  • ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
  • 공연비를 좋게 한다
  • ● 연소실내에서 완전연소시킨다
  • 통풍조절을 적정하게 조절 한다
  • ❸ 연소속도를 너무 느리게하지 않는다
  • ● 연소실에 에어포켓을 제거한다
  • ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
  • ● 2차 연소를 방지한다
  • ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다

2601

D13 가마울림현상 (*수밸량면2)
  • ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
  • ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
  • ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
  • ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
  • ● 2차 연소를 방지한다
  • ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
  • ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
  • ● 연소실내에서 완전연소시킨다
  • ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다

2602

16B07터널요의 구조부, 구성장치에 대해 각각 3가지씩 쓰시오

D1 터널요의 구조부, 구성장치
  • 예열부, 소성부, 냉각부
  • 대차, 샌드실, 푸셔

요로의 효율을 좋게 운전하기 위한 방법 2가지를 쓰시오. 

D2 요로의 효율개선(단온비예)
  • 단열조치를 강화하여 방사열량을 감소시칸다.
  • 가열온도를 적정온도로 유지시켜 과열이 발생하지
  • 적정 공기비를 유지시켜 완전연소가 되도록 한다.
  • 연소용 공기는 배열을 이용하여 예열시켜 공급한다.

요(嘉)를 조업방법에 의하여 분류할 때 연속식 요 3가지를 쓰시오

D1 요의 조업방식
  • 연속요 : 윤요, 연속식 가마, 터널 가마, 반터널식 가마 등
  • 반연속요 : 등요, 셔틀 가마 등
  • 불연속요 : 승염식요, 횡염식요, 도염식요, 종가마 등

공업용 요로에 단열제를 사용하였을 때 나타나는 단열효과 4가지를 쓰시오

D2 공업용 요로에 단열효과
  • 축열 및 전열손실이 적어진다
  • 노내 온도가 균일해진다
  • 노벽의 온도구배를 줄여 스폴링현상을 방지한다
  • 노벽의 내화물의 내구력이 증가한다
  • 열손실을 방지하여 연료 사용량을 줄일 수 있다.

조건25B0922B11 20B10 17C07
전내흡
비온두
22C0916c03
원인17a0724c1219A06
내화물23C0124A0916A01

25B09보온재의구비조건 5가지를 쓰시오.

D2 보온재 구비조건(*전내흡비온,두)
  • 열전도율이 작을것
  • 적당한 내구성을 가질것
  • 흡습성 흡수성이 작을것
  • 부피, 비중이 작을것
  • 안전 사용온도 범위에 적합할것
  • 시공성이 좋을것
  • 내열성 내약성이 있을것

2602

17C07►보온재의 구비조건 5가지를 쓰시오.

D2 보온재 구비조건(*전내흡비온,두)
  • 열전도율이 작을것
  • 적당한 내구성을 가질것
  • 흡습성 흡수성이 작을것
  • 부피, 비중이 작을것
  • 안전 사용온도 범위에 적합할것
  • 시공성이 좋을것
  • 내열성 내약성이 있을것

2602

D2 보온재 열효율
  • 보온재의 두께를 두껍게 한다.
  • 보온재의 비중(밀도)을 작게 한다.
  • 내부와 외부의 온도차를 줄인다
  • 보온재 내부의 수분을 제거한다.

23C01다음 내화물의 분류에 해당하는 내화물의 종류 각각 2가지 쓰시오

16A01무기질 보온재의 특징 5가지 쓰시오

D2 무기질 보온재의 특징*
  • 기계적 강도가 큰 편이며 경도가 높다.
  • 최고안전사용 온도가 높다.
  • 불연성이며 열전도율이 낮다.
  • 내수성, 내소성, 변형성이 우수하다.
  • 비싼 편이지만 수명이 길다.
  • 열에 강하다
  • 흡습성이 크다

🔯D5 배관재 및 밸브 

체크밸브22B0818B04
게이트
밸브
21B0718C08
스트레이너21B0818C07
신축이음23C0620C1017B03

18b04급수펌프 후단(토출측)에 설치하는 것으로 급수가 반대로 흐르는 것을 방지하는 것의 명칭과 종류 2가지를 쓰시오.

펌프 토출측에 설치하여 물이 역류되는 것을 방지하는 밸브

종류(스윙식, 리프트식, 해머리스 체크벨브)

18c08게이트밸브의 특징을 4가지만 쓰시오

D52 게이트벨브(*슬루스벨브)

유체의 흐름을 단속하는 가장 일반적인 밸브로서 냉수,온수,난방 배관 등 에 광범위하게 사용되고, 완전히 열거나 닫도록 설계되어 있다. 벨브 개방시 유체 흐름의 단면적 변화가 없어 압력손실이 적은 특징

  • 유체가 밸브 내를 통과할 때 그 통로의 변화가 작으므로 압력손실이 작다
  • 핸들 회전력이 글로브밸브에 비해 가벼워 대형 및 고압밸브에 사용된다
  • 원통지름 그대로 열리므로 양정이 크게 되어 개폐에 시간이 걸린다
  • 밸브를 절반 정도 열고 사용하면 와류가 생겨 유체저항이 크게 되어 유량특성이 나빠지므로 이 밸브는 완전 개폐용으로 사용하는 것이 좋다.

2601

18c07연료유 중의 슬러지, 협잡물 등을 제거하는 역할을 수행하는 장치인 스트레이너 설치로 얻을 수 있는 효과를 4가지만 쓰시오

21b08펌프 등 배관계통에서 유체의 흐름 속에 이물질 등으로 인하여 설비의 파손 또는 오동작 그리고 흐름상 저항이 발생하는 것을 예방하기 위하여 주요 설비 전단에 설치하는 장치로서 Y형과 U형 등 형태로 배치되는 부속품

17B03펌프 입구 및 토출 측에 설치하는 플렉시블 조인트(flexible joint)를 설치하는 이유목적 및 종류를 쓰시오

D54 플렉시블조인트
  • 펌프에서 발생하는 진동을 흡수
  • 배관에 발생되는 열응력제거
  • 배관의 신축 흡수로 배관 파손이나 밸브 파손 방지
  • 상온 스프링형
  • 루프형
  • 밸로스형

👍D7 열전도계산

20C1718B1117C1217B14
중간온도16B1219A1220A1222A07
중공원통25B0118C1319C1216C11
21B11
다층벽24A0521A1820D1223B12
23A1322B18
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16

열전도율[kcaI/m·h·℃], 열관류율[kcaI/m²·h·℃], 내외부온도차[℃]

20C17►노 내부부터 두께 40[cm] 열전도도 1.2[W/m·K]인 내화벽돌, 그 외측에 열전도도가 0.12[W/m·K]인 단열재로 노벽을 시공하고자 한다. 노 내부의 온도가 1300[℃]이고 실내온도가 30[℃]라 할때 단열재는 안전사용온도 850[℃]로 유지되고 있다면 단열재의 두께는 몇 [㎜]로 시공하여야 하는가?

D71 열전도율계산*

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+\frac{1}{\alpha}}\times F\times\Delta T \]

b:벽의두께, λ:열전도율, F:표면적, α:열전달률, R:열저항

2602

25B01►안지름이 40[cm]인 원통형 배관에 두께가 5[cm]의 단열재가 부착되어 있다. 이 단열재가 열전도율이 0.42[W/m·℃]이며 길이는 2[m]일때, 고온 측 온도는 100[℃], 저온 측 온도는 30[℃]이다. 이때 전도열량[kJ/h]은 얼마인다.

16C11►배관 외경이 30[㎜]인 길이 15[m]의 증기관에
두께 15[㎜]의 보온재를 시공하였다. 관 표면온도 100[℃] 보온재 외부온도 20[℃]일 때 단위 시간당 손실열량은 몇[kJ]인가?

D8 전도열계산(중공원통)

$$ F_m=\frac{2\pi L(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}} $$

21A18►내부온도 200[℃], 외부온도 20[°C]인 곳에 열전도율이 각각 다른 “A”, “B”, “C”, “D”재료로 그림과 같이 3중 구조체가 설치되었고, 구조체의 중간 부분은 “B”와 “C”가 2단으로 구성되어 있다. 이때 “B’’와 “D”의 경계면 온도가 90[℃]로 측정되었을 때 “A”의 열전도율[W/m·°C]을 계산하시오.

D8 다층벽 열전도열 계산

\[Q=\frac{1}{\frac{b_1}{\lambda_1}+\frac{b_2}{\lambda_2}+\frac{b_3}{\lambda_3}}\cdot F\cdot\Delta t\]

22C13►안쪽 반지름 50[㎝], 바깥반지름 90[㎝], 열전도율(λ) 41.87[W/m·K]인 구형 고압반응용기 내외의 표면온도가 각각 563[K], 543[K]일 때 열손실은 몇[kW]인가?

D8 전도열계산(구형용기)

$$ Q=L\frac{4\pi(T_i-T_o)}{\frac{1}{r_i}-\frac{1}{r_o}} $$

16C09►두께 20[㎜] 강관에 스케일이 3[㎜] 부착하였을 때 열전도 저항은 초기상태인 강관의 몇 배에 해당되는가?

20A15노내의 온도가 600[°C]인 상태에서 500*500[㎜]의 노 문을 열었다. 이때 노 문을 통한 방사전열 손질 열량은 몇[W]인가 (단, 실내온도는 30[°C] 화염의 방사율은 0.38, 스테판-볼츠만 상수()는 5.67[W/m² K⁴]이다.

D9 복사전열량

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}\cdot F_1 $$

22C13►안쪽 반지름 50[㎝], 바깥반지름 90[㎝], 열전도율(λ) 41.87[W/m·K]인 구형 고압반응용기 내외의 표면온도가 각각 563[K], 543[K]일 때 열손실은 몇[kW]인가?

D77 구형용기의 열전도 계산

$$ Q=L\frac{4\pi(T_i-T_o)}{\frac{1}{r_i}-\frac{1}{r_o}} $$

👍D9 복사,대류,전도

복사난방21A0216B0619b0924b03
복사25A0920A15
대류15B08
전도24B17

21A02►복사난방 장점 4가지를 쓰시오.

D9 복사난방
  • 실내온도의 분포가 균등하여 쾌감도가 높다 ➕
  • 방열기가 필요하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다 ➕
  • 공기 대류가 적으므로 바닥면 먼지상승이 없다 ➕
  • 방이 개방된 상태에서도 난방효과가 있다 ➕
  • 손실열량이 비교적 적다

  • 외기온도 급변에 따른 방열량 조절이 어렵다 ➖
  • 초기 시설비가 많이 소요된다 ➖
  • 시공, 수리, 방의 모양을 변경하기가 어렵다 ➖
  • 열손실을 차단하기 위하여 단열층이 필요하다

15B08►외기온도 21[℃]일 때 표면온도 221[℃]인 관 표면에서 방사에 의한 전열량은 자연대류에 의한 전열량의 몇 배가 되는지 계산하시오. (단, 방사율은 0.9, 스테판-볼츠만 상수는 5.67 X 10-8[W/m2•K], 대류 열전달률은 5.56[W/m2•K)이다.)

25A09►두 개의 무한한 크기를 지닌 평행한 평판 사이에서 복사에 의한 열전달이 이루어지고 있다고 가정할 때, 첫번째 판에 대한 복사능 ε₁은 0.5 온도 T₁은 1000[℃]이고, 두번째 판에대한 복사능 ε₂은 0.9 온도 T₂은 500[℃]이며, 각 판의 전열면적은 5m²로 같다고 하면 단위면적당 복사에 의한 전열량은 몇[W/m²] 인지 계산하시오(단, 스테판 볼츠만의 상수σ=5.67 10-8[W/m²K⁴] 이다.)

24B17►내부반지름1m, 두께 1cm의 구형용기 안에 얼음이 가득차 있다. 다음 조건을 참고하여 다음에 대답하여라
복사율 0.8 스테판 볼츠만 상수5.67*10-8, 외기온도 15도 용기표면온도 0도, 대류열전달계수 30, 얼음의 융해열 340kJ/kg(얼음의 양은 충분히 많고 용기의 열저항력은 무시한다)

D9 복사전열량

\[Q=\epsilon\sigma AT^4\]

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}\cdot F_1 $$

복사열전달률

$$ \alpha_R=\frac{\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}}{T_1-T_2} $$

D9 대류전열량

$$ Q_2=\alpha\times (T_1-T_2) $$

👍D0 단위 면적당 복사 전열량

1704 (1201)

$$ Q=\sigma\cdot F\cdot \frac{1}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{0.9}-1}\cdot(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=K\times F\times \Delta t $$

https://m.blog.naver.com/booster

글로브밸브

👍 게이트벨브(슬루스벨브)

👍D 체크밸브

👍D 신축이음

👍 스트레이너

3️⃣증기보일러에 설치되는 주증기 밸브에 대한 물음에 답하시오.

1304

(1) 주증기 밸브를 사용하는 목적을 쓰시오. (2) 주증기 밸브를 개페할 때 천천히 조작하여야 하는 이유를 쓰시오.

(l) 보일러에서 발생된 증기를 송기 및 정지하기 위하여 (2) 주증기관에서 수격작용 방지 및 본체 내에서 프라이밍현상을 방지하기 위하여


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다