폴리머 피뢰기*

제공

,
피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

목차(폴리머 피뢰기)

1️⃣구성

1)단로기

  • ZnO특성요소로 구성
  • 과전압 시 신속한 분리로 사고부분을 축소

2)외피

  • 폴리머하우징이라는 외부절연
  • 폭발 시 비산되지 않아 안전하게 설비 및 인명보호

3)절연행거

피뢰기 설치를 위한 부품, 절연 성능 우수

2️⃣특징

  • 보호성능, 장기 노화성능이 우수한 ZnO소자를 이용
  • 낙뢰 및 서지에 대한 응답특성이 좋다
  • 고장 상태에서 폭발 및 비산 되지 않는다
  • 폴리머 재료 사용으로 소형 및 경량화 가능
  • 완벽한 습기차단 가능

3️⃣피뢰기 지락방지 원리

누설전류, 즉 상용주파수의 전류가 흐를 때 코일은 낮은 임피던스가 되어 CARBON에 전류가 흘러 피뢰기를 접지로부터 분리하여 지락을 방지한다. 예를 들어 충격파(1.2×50[μs]) 파미부분만 적용해도 상용주파 임피던스는 300배 이상 낮다

\[X_L=2\pi fL 매우크다\]\[(f=\frac{1}{t}=\frac{1}{50[\mu s]}=2\times10^4[Hz])\] \[X’_L=2\pi fL 매우작다(f=60[Hz])\]

4️⃣피뢰기 지락방지 매커니즘

피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

🌐V0930S24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다