전산실 건축전기설비 설계시 고려사항

제공

❗전산실 설계시 고려사항

컴퓨터 부하설비는 정전으로 인하여 정보 데이터 처리, 파일 시스템 등의 손실 등 고도정보통신에 악영향을 주므로 전원설비는 다음의 조건을 만족하는 것이 좋다

  • 신뢰성이 높을 것
  • 무정전 보수가 높을 것
  • 장래의 부하 증설에 대비할 수 있을 것
  • 컴퓨터 부하설비는 고조파 발생으로 인하여 전원의 품질에 신경을 쓸 것
  • 전기설비의 환경성이 좋을 것

1️⃣수변전설비의 계획

1)부하조사
  • 준공 시 가동장비부하에 추후 3년, 6년, 9년 단위의 도입장비 계획에 따른 예상부하 조사
  • 전산센터의 부하밀도는 조명 30[VA/㎡], 동력 100[VA/㎡], 냉방동력 60[VA/㎡]로 하며, 전 부하용량은 190[VA/㎡]
2)수전방식
  • 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
  • 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다
3)변압방식
  • Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정
4)변압기
  • 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 TR선정

2️⃣예비전원설비계획

1)자가발전설비
  • 가스터빈발전기 사용 검토 : 양질의 전원 및 환경, 소음 문제 해결
2)축전지설비
  • 비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토
3)무정전 전원장치
  • 전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토

3️⃣기타 전기설비

1)전력공급설비
  • 주분전반은 지하실에, 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
  • 전력간선의 전압강하 3[%] 이내 간선 선정
2)통신 및 약전설비
  • 전화설비
    • 1층 EPS실에 MDF설치 : 음성용, 데이터용
    • 각 층에 IDF설치 : 음성용, 데이터용
  • 랜설비
    • 빌딩 컴퓨터 상호 간 랜을 연결하는 랜설비
  • 인터폰설비
    • 유지보수용 상호식 인터폰설비
    • 비상용 엘리베이터 상호식 인터폰설비 설치
  • TV공청설비
    • 모든 기기 및 장비에 쌍방향 시스템 적용
  • 방송설비
    • 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
    • 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다
3)방재설비
  • 소방전기설비
    • 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
    • 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
    • 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
    • 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
  • 기타방재설비
    • 피뢰설비
    • 항공장애등설비
    • 주차관제설비
    • 홈 오토 및 무인경비 시스템